10570.08 KwH total active energy
1725.50 KwH import active energy
8845.28 Kwh export active energy
1347.84 KvArh total reactive energy
01096.95 KvArh import reactive energy
00250.89 KvArh export reactive energy
1000 pulse Cst
001 modbus Add
9600 Baudrate BD

Uitlezing van Eastron SDM 220

Uitlezing van Omvormer zonnecellen is 11615 Kwh

Hoeveel energie is er teruggeleverd volgens SDM 220?
Hoeveel energie is er gebruikt volgens SDM 220?

Mij lijkt het te zijn 10570 Kwh teruggeleverd. (verschil= (verlies van 10% tussen omvormer en SDM220 ?) en (gebruik groep overdag?))
Maar hoeveel is er gebruikt op deze groep? (1725.50 Kwh?)
Of moet ik anders rekenen?

Wat houd de export active energie in?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 03-07 09:53

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

De groep importeert energie op het moment dat het verbruik hoger is dan de opbrengst en exporteert op het moment dat de opbrengst hoger is dan het verbruik. Verbruik en opwek kunnen niet los van elkaar gemeten worden als er achter de meter zowel verbruikers als opwek zitten.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 322097

Topicstarter
Dat is helemaal correct.
Als er verbruik plaats vindt tijdens opwekken zonnecellen registreert de meter niets volgens mij.

Het een en ander kan ik dan als volgt verklaren;
-er is in totaal bruto 10570 Kwh aan het net teruggeleverd.
-er is netto 1725 Kwh gebruikt vanuit het net.
-er is dan netto 8845 Kwh teruggeleverd

Bruto komt overeen met uitlezing van omvormer;
- het verschil omvormer en Eastron SDM220 = 11615-10570 = 1045Kwh
dit wordt volgens mij veroorzaakt door verbruik tijdens levering zonnecellen en verlies over kabel tussen omvormer en Eastron.