Hi all,

sinds enige tijd hebben we hier een Daalderop Cube Duo, het grootste deel van het huis is HT zone met de traditionele radiatoren, maar beneden ligt er vloerverwarming. Nu als ik de LT activeer (gewoon hogere temp vragen aan thermostaat), dan blijft hij de meeste tijd staan op 'LT pompen'. Ik kan in het service menu geen LT temp instellen, enkel HT. Ik voel het water wel stromen in de buizen van LT, maar deze buizen zijn koud, en de analoge temperatuur-gauge van de LT (waar die begint onder de vloer) geeft ook maar 20 graden aan. Ik las dat dit standaard 40 graden moet zijn, wat je toch zeker moet voelen aan de buizen etc ook? De LT bewaking staat op 55 graden.

Iemand een idee wat ik nog kan doen/testen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • uibeltje
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online

uibeltje

Idiotheque

Er vanuitgaand dat de besturing min of meer identiek is aan de combi base cube/HP cube die ik heb kan het zijn dat de schakeldifferentiatie te hoog of te laag staat. Kun je eens nagaan wat het setpoint LT is en de aanvoer LT als dit voorkomt?