Toon posts:

Van 3x35 naar 3x25, wat moet anders in de meterkast.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Tjonge84
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 09-11-2018
Een jaar geleden werd bij ons een inductiekookplaat geinstalleerd. De installateur heeft onze aansluiting toen veranderd in een 3 fasen aansluiting. Vanaf dat moment betaalden we veel hogere netbeheerkosten. Erg vreemd allemaal, maar in eerste instantie dachten we dat het wel zou kloppen.

Het klopte inderdaad, want de installateur had de aansluiting veranderd in 3x35. Nu gaf de energieleverancier aan dat het makkelijk op 3x25 A moet kunnen en we dus een jaar veel te veel hebben betaald.

Wat is jullie ervaring hiermee?
Ik weet dat het zo'n 230 euro kost om de aansluiting te laten veranderen. De installatie moet geschikt zijn voor de aangevraagde verlaging of verhoging, voordat de monteur de werkzaamheden uitvoert.
Wat moet er veranderen in de meterkast als we van 3x35 naar 3x25 gaan?

Alle reacties


  • John767
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 01-06 19:11
Grote kans dat ze alleen de hoofdstoppen komen vervangen voor 3x 25A. Als alles daar achter al netjes verdeeld is over de hoofdgroepen, hoef je niets aan te passen.

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 20:49

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Als je het goed wilt doen ook de voetjes waar de stoppen in vallen.

Er zijn mensen die mij een GOD vinden


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Move naar wonen en verbouwen.

  • Nielson
  • Registratie: Juni 2001
  • Laatst online: 19:42
memphis schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 16:50:
Als je het goed wilt doen ook de voetjes waar de stoppen in vallen.
Daar hoeft ts niets mee te doen, dat is het pakkie-an van de netbeheerder.

  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 31-05 11:54
Bij 25A hoofdzekering (per fase) mogen je groepenkast zekeringen per stuk niet meer zijn dan ca. 60% van die 25A. Simpel gezegd betekent dit dat de verlaging van je hoofdzekeringen alleen kan als je in je groepenkast geen zekeringen hebt die een hogere waarde hebben dan 16A.

  • rdfeij
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 30-05 21:08
IK hoor de opmerking vaker dat men best met minder zware hoofdzekeringen afkan. De installateur heeft niet voor de lol alles aan laten passen.
Behalve de inductieplaat (vermogen is ons nog onbekend) zijn er nog meer "zware" apparaten in huis?

Deze opmerkingen komen van energiemaatschappijen die zeggen dat het allemaal goedkoper kan... Echter hoeven zij op deze manier niet toe te geven omdat de netbeheerder toegeeft en niet zij. Vervolgens zit jij met de gebakken peren als je hoofdaansluiting te licht is. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met piekbelastingen.. (lasapparaat etc.)

[Voor 41% gewijzigd door rdfeij op 29-10-2018 21:14]


  • DukeBox
  • Registratie: April 2000
  • Laatst online: 19:55

DukeBox

Voor je 't weet wist je 't nie

In enkele gevallen laten ze het zelfs voor wat het is en is het alleen een administratieve wijziging.

Duct tape can't fix stupid, but it can muffle the sound.


  • Ivow85
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 16:43
Aan de installatie hoeft voor zo'n verlaging verder niets veranderd te worden.

Wel moet je rekening houden met de volgende punten:
- wanneer je meerdere zware verbruikers hebt (kookplaat, sauna, elektrische auto, warmtepomp, keramiek-oven, lasapparatuur.....) kan het zijn dat bij gelijktijdig gebruik van twee of meer van did zware apparaten de lichtere hoofdzekeringen de stroom niet aan kunnen en doorsmelten.
- Wanneer je een apparaat hebt wat op 20 of 25A is afgezekerd, heb je ook het probleem dat één van de fasen te zwaar belast wordt en daardoor de hoofdzekering het geregeld zal begeven.

Vorige woning sinds 2017 gasvrij zonder rekening van Liander. 2022 Doen we het kunstje opnieuw bij Enexis.


  • Ant Joy
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 31-05 20:32
Bij 3x 25A heb je maximaal vermogen van 17kW en bij 3x 35A heb je een maximale vermogen van 24kW.

Jij moet even kijken naar wat het totaal vermogen is van je installatie en daar een gelijktijdigheidsfactor van ongeveer 0,6 nemen. Je installatie draait namelijk nooit volledig 100%, dat is natuurlijk ook verschillend per huishouden.

Een grote 5 pits inductiekookplaat heeft al snel een maximaal vermogen van 10,8kW dat betekend dat je nog 2 kW per fase overhoud

  • GoldenSample
  • Registratie: Januari 2005
  • Niet online

GoldenSample

Huub, Huub, Barbatruc!

EdwinB schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 19:54:
Bij 25A hoofdzekering (per fase) mogen je groepenkast zekeringen per stuk niet meer zijn dan ca. 60% van die 25A. Simpel gezegd betekent dit dat de verlaging van je hoofdzekeringen alleen kan als je in je groepenkast geen zekeringen hebt die een hogere waarde hebben dan 16A.
Nee, je moet selectiviteit hebben, dus je mag hoger gaan dan 16A, echter in de praktijk zit je in een huisinstallatie sowieso op 16A en een enkele keer 32.

Zolang je geen electrische auto hebt verwacht ik geen zwaardere groepen dan 16A maar dat moet TS checken.

Verder; heb je een hoofdschakelaar?

Zo ja, dan loopt het wel los verwacht ik.

  • Tjonge84
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 09-11-2018
rdfeij schreef op maandag 29 oktober 2018 @ 19:55:
IK hoor de opmerking vaker dat men best met minder zware hoofdzekeringen afkan. De installateur heeft niet voor de lol alles aan laten passen.
Behalve de inductieplaat (vermogen is ons nog onbekend) zijn er nog meer "zware" apparaten in huis?

Deze opmerkingen komen van energiemaatschappijen die zeggen dat het allemaal goedkoper kan... Echter hoeven zij op deze manier niet toe te geven omdat de netbeheerder toegeeft en niet zij. Vervolgens zit jij met de gebakken peren als je hoofdaansluiting te licht is. Ze houden bijvoorbeeld geen rekening met piekbelastingen.. (lasapparaat etc.)
We hebben een paar zware apparaten: 2x inductie, sauna (die bijna nooit aanstaat) en 2 omvormers voor de zonnepanelen. Ik lees bij de inductie dat die op 3 verschillende manieren aangesloten kan worden. Bij 1 daarvan is een aansluiting van 32 A nodig. Misschien is dit gedaan? De inductie kwam namelijk als laatste van de veelgebruikers en toen is de kast pas omgezet.
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee