Op dit moment wordt in mijn nieuwe woning een badkamerrenovatie uitgevoerd. Men is nu twee dagen bezig geweest. Ik heb twijfels over de potentiaalvereffening en ben benieuwd wat jullie voor advies hebben. Het betreft een appartement uit 1993 en de badkamer is ook van die tijd.
Allereerst een overzichtsfoto:

Op de foto zien jullie nog een oude tegelvloer. Vandaag werd aangegeven dat ze deze er niet uit willenhalen, omdat dan opnieuw beton gestort moet worden en dit dikker zal zijn dan simpelweg over de huidige vloer heen tegelen. Hier beginnen mijn twijfels al. Want volgens mij is er geen aardscherm aangebracht en zal dat dan ook niet gebeuren. Op de blauw omcirkelde locatie zat vroeger het CAP. Nu heb ik nog geen nieuwe locatie voor een CAP kunnen ontdekken.
Nabij het oude CAP zit het volgende:

Het metaal dat uit de grond komt was dus al aanwezig. Ik neem aan dat dit onderdeel is/was van de aarding.
Nabij de opstelplaats voor de wasmachine rechtsachter zien we éénzelfde draad uit de grond komen. Hieraan is een aardedraad bevestigd. Deze aardedraad gaat richting de douche waar een metalen drain en kraan zal komen.

Die draad stopt tussentijds en is als volgt verbonden met een nieuw stuk aardedraad:

Wat is tot nu toe jullie gevoel/visie op wat jullie hier zien?
Ik heb het idee dat:
- Er gewoon een nieuwe betonvloer in moet met aardmat.
- De verbinding van de aardedraad zo niet klopt. Ik gok dat alles los op een CAP moet worden aangesloten.
- De aardedraad misschien niet dik genoeg is?
- Het aan elkaar knopen van de aarde draad sowieso niet klopt.
Allereerst een overzichtsfoto:

Op de foto zien jullie nog een oude tegelvloer. Vandaag werd aangegeven dat ze deze er niet uit willenhalen, omdat dan opnieuw beton gestort moet worden en dit dikker zal zijn dan simpelweg over de huidige vloer heen tegelen. Hier beginnen mijn twijfels al. Want volgens mij is er geen aardscherm aangebracht en zal dat dan ook niet gebeuren. Op de blauw omcirkelde locatie zat vroeger het CAP. Nu heb ik nog geen nieuwe locatie voor een CAP kunnen ontdekken.
Nabij het oude CAP zit het volgende:

Het metaal dat uit de grond komt was dus al aanwezig. Ik neem aan dat dit onderdeel is/was van de aarding.
Nabij de opstelplaats voor de wasmachine rechtsachter zien we éénzelfde draad uit de grond komen. Hieraan is een aardedraad bevestigd. Deze aardedraad gaat richting de douche waar een metalen drain en kraan zal komen.

Die draad stopt tussentijds en is als volgt verbonden met een nieuw stuk aardedraad:

Wat is tot nu toe jullie gevoel/visie op wat jullie hier zien?
Ik heb het idee dat:
- Er gewoon een nieuwe betonvloer in moet met aardmat.
- De verbinding van de aardedraad zo niet klopt. Ik gok dat alles los op een CAP moet worden aangesloten.
- De aardedraad misschien niet dik genoeg is?
- Het aan elkaar knopen van de aarde draad sowieso niet klopt.