Mijn vraag
Wat is de oorzaak van de debiet/flow storing die zichtbaar is op de Elga en hoe dit op te lossen?
De situatie
CV Installatie: Stadsverwarming + hybride warmtepomp l/w Techneco Elga verbonden middels openverdeler
Rijtes woning
Bouwjaar: 2010
Te verwarmen opp: +/- 55 m2
Plattegrond:
Schematische tekening van de CV installatie:
Afgiftesysteem
Aanvoer en retour naar open verdeler = 22mm dunwandig staal
Openverdeler
Aanvoer en retour naar 2 radiatorverdelers =20 mm uponor flex
Radiator verdeler beneden verbonden met 3 radiatoren
Radiator verdeler boven verbonden met 3 radiatoren
Leidingwerk van en naar radiatoren 16 mm uponor flex
Radiator
Stadsverwarmingsafleverset
Kamstrup multical 601
Type: 67c0252f1285
Klasse: E2, M1
Volumestroom.: 1234 L / h
Wanneer treedt het probleem op?
Zodra de Elga in testmodus 1: circulatiepomp staat treedt er na een 10 secoden een flowstoring op. Als de pompsnelheid wordt verhoogd van de standaard 2 naar 6 gaat de LED van de flowswitch eventjes branden maar dan weer uit.
Als alleen de stadsverwarming draait worden alle radiatoren naar behoren warm.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
In de handleiding van de Elga staan een aantal oorzaken van een flowstoring. Hieronder samengevat:
Controleer of:
De circulatiepomp vervangen
De flowswitch vervangen
De conclusie van de servicemonteur was dat er een luchtbel de standleidingen naar boven blokkeren. In dit filmpje hoor je dit geluid: [Video: https://www.screencast.com/t/ySViICthrlgY]
Nu is het gekke dat alle radiatoren, de verdelers, de elga en de openverdeler bij ontluchten direct water vrij lieten. Toch hoor je duidelijk als de elga in bedrijf is met test modus 1 dat er lucht in die standleiding zit. Dit suggereert dat de pomp van de elga mogelijk niet sterk genoeg is om die luchtbel eruit te drukken.
Op de aanvoer en retour leiding naar de radiatoren zitten kogelkranen. Na elke kogelkraan zit een aftap/vulkraan. Hierop is een vulpompkar aangesloten. De kogelkranen zijn dichtgedraait zodat het radiator circuit op zichzelf staand kon worden rond gespoelt.
De pompkar wordt normaliter ingezet om zonneboiler systemen rond te spoelen en heeft een flinke circulatie kracht. Hiermee hebben we de het afgifte systeem tweemaal 10 min rond gespoeld.
Beneden geven de ontluchtingsventielen van de radiatoren allemaal direct water. Boven komt er direct water uit de verdelers. Kijk maar naar dit filmpje gemaakt terwijl de vulpompkar is aangesloten: [Video: https://www.screencast.com/t/0hf5S9fV7jJ]
Maar uit de radiatoren in de badkamer en een slaapkamer (beide de hoogste punten) komt eerst veel lucht en vervolgens wisselend gesputter met water en lucht. Op een gegeven moment heeft dat opgehouden en leek er geen lucht meer in te zitten.
Resultaat: De elga draaide in testmodus 1(circulatiepomp van elga zonder stadsverwarming) eerst goed. Na een minuut kwam er toch een flowstoring. Door de opvoerhoogte van de elga te vergroten ging de storing weg. Uiteindelijk moest deze op maximaal gezet worden (stand 6) en bleef de storing uit totdat de opvoer hoogte onder de 5.5 kwam. Gelukkig dachten we...
Helaas na alle andere testen door te lopen draaide de elga nog even maar toen hij eenmaal in normaal bedrijf ging ontstond de flowstoring weer.
Ten einde raad zijn we nogmaals de vulpompkar gaan aansluiten. Nu bleek er weer lucht uit de badkamer radiator te komen. Een dikke minuut lang. Maar dit kan ook zijn veroorzaakt doordat de vulslang van de pompkar vermoedelijk niet vol water was voordat deze is aangesloten.
Zover wij konden oordelen is uiteindelijk ook deze lucht er weer uitgegaan. Hierna is de storing blijven aanhouden.
Wat o wat kan de oorzaak zijn beste mensen? Tips? Hoe dit verder systematisch te testen?
En in welke mate is Techneco de fabrikant van het product nu aansprakelijk voor het feit dat het systeem niet goed werkt? Zij adverteren op een website met "één type geschikt voor elke woning" en "geschikt voor elk afgiftesysteem en alle gasketels.", Lees hier meer https://techneco.nl/warmtepompen/elga-hybride-warmtepomp/
Verder geven ze aan dat ze tientalle elga's hebben draaien in combinatie met stadsverwarming. Met eenzelfde principe schema als hier is toegepast.
Wat is de oorzaak van de debiet/flow storing die zichtbaar is op de Elga en hoe dit op te lossen?
De situatie
CV Installatie: Stadsverwarming + hybride warmtepomp l/w Techneco Elga verbonden middels openverdeler
Rijtes woning
Bouwjaar: 2010
Te verwarmen opp: +/- 55 m2
Plattegrond:
Schematische tekening van de CV installatie:
Afgiftesysteem
Aanvoer en retour naar open verdeler = 22mm dunwandig staal
Openverdeler
Aanvoer en retour naar 2 radiatorverdelers =20 mm uponor flex
Radiator verdeler beneden verbonden met 3 radiatoren
Radiator verdeler boven verbonden met 3 radiatoren
Leidingwerk van en naar radiatoren 16 mm uponor flex
Radiator
Stadsverwarmingsafleverset
Kamstrup multical 601
Type: 67c0252f1285
Klasse: E2, M1
Volumestroom.: 1234 L / h
Wanneer treedt het probleem op?
Zodra de Elga in testmodus 1: circulatiepomp staat treedt er na een 10 secoden een flowstoring op. Als de pompsnelheid wordt verhoogd van de standaard 2 naar 6 gaat de LED van de flowswitch eventjes branden maar dan weer uit.
Als alleen de stadsverwarming draait worden alle radiatoren naar behoren warm.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
In de handleiding van de Elga staan een aantal oorzaken van een flowstoring. Hieronder samengevat:
Controleer of:
- de afsluiters openstaan Ja, deze staan open.[/li]
- alle radiatoren openstaan Ja, thermosstaatkranen en alle inregelventielen staan open.[/li]
- of de elga ontlucht is Ja, vanuit de elga komt direct water uit het ontluchtingsventiel.[/li]
- of de circulatiepomp in de elga draait Ja, deze is zelfs vervangen voor de zekerheid[/li]
- of de vuilfilter in de elga schoon is Ja.
- Als de storing voorkomt als de stadsverwarming wordt ingeschakeld moeten de circulatiepompen beter op elkaar worden afgestemd. Dit is niet relevant. Bij test modus 1 waarin alleen de elga de circulatiepomp laat draaien treedt de debietstoring al op.[/li]
- Controleer indien nodig ook of de debietschakelaar vrij kan bewegen. Zodra de opvoerhoogte van de pomp hoger wordt gezet gaat de LED van de flowswitch even branden dus reageert die. Toch voor de zekerheid de flowswitch vervangen.
De circulatiepomp vervangen
De flowswitch vervangen
De conclusie van de servicemonteur was dat er een luchtbel de standleidingen naar boven blokkeren. In dit filmpje hoor je dit geluid: [Video: https://www.screencast.com/t/ySViICthrlgY]
Nu is het gekke dat alle radiatoren, de verdelers, de elga en de openverdeler bij ontluchten direct water vrij lieten. Toch hoor je duidelijk als de elga in bedrijf is met test modus 1 dat er lucht in die standleiding zit. Dit suggereert dat de pomp van de elga mogelijk niet sterk genoeg is om die luchtbel eruit te drukken.
Op de aanvoer en retour leiding naar de radiatoren zitten kogelkranen. Na elke kogelkraan zit een aftap/vulkraan. Hierop is een vulpompkar aangesloten. De kogelkranen zijn dichtgedraait zodat het radiator circuit op zichzelf staand kon worden rond gespoelt.
De pompkar wordt normaliter ingezet om zonneboiler systemen rond te spoelen en heeft een flinke circulatie kracht. Hiermee hebben we de het afgifte systeem tweemaal 10 min rond gespoeld.
Beneden geven de ontluchtingsventielen van de radiatoren allemaal direct water. Boven komt er direct water uit de verdelers. Kijk maar naar dit filmpje gemaakt terwijl de vulpompkar is aangesloten: [Video: https://www.screencast.com/t/0hf5S9fV7jJ]
Maar uit de radiatoren in de badkamer en een slaapkamer (beide de hoogste punten) komt eerst veel lucht en vervolgens wisselend gesputter met water en lucht. Op een gegeven moment heeft dat opgehouden en leek er geen lucht meer in te zitten.
Resultaat: De elga draaide in testmodus 1(circulatiepomp van elga zonder stadsverwarming) eerst goed. Na een minuut kwam er toch een flowstoring. Door de opvoerhoogte van de elga te vergroten ging de storing weg. Uiteindelijk moest deze op maximaal gezet worden (stand 6) en bleef de storing uit totdat de opvoer hoogte onder de 5.5 kwam. Gelukkig dachten we...

Helaas na alle andere testen door te lopen draaide de elga nog even maar toen hij eenmaal in normaal bedrijf ging ontstond de flowstoring weer.

Ten einde raad zijn we nogmaals de vulpompkar gaan aansluiten. Nu bleek er weer lucht uit de badkamer radiator te komen. Een dikke minuut lang. Maar dit kan ook zijn veroorzaakt doordat de vulslang van de pompkar vermoedelijk niet vol water was voordat deze is aangesloten.
Zover wij konden oordelen is uiteindelijk ook deze lucht er weer uitgegaan. Hierna is de storing blijven aanhouden.
Wat o wat kan de oorzaak zijn beste mensen? Tips? Hoe dit verder systematisch te testen?
En in welke mate is Techneco de fabrikant van het product nu aansprakelijk voor het feit dat het systeem niet goed werkt? Zij adverteren op een website met "één type geschikt voor elke woning" en "geschikt voor elk afgiftesysteem en alle gasketels.", Lees hier meer https://techneco.nl/warmtepompen/elga-hybride-warmtepomp/
Verder geven ze aan dat ze tientalle elga's hebben draaien in combinatie met stadsverwarming. Met eenzelfde principe schema als hier is toegepast.
[Voor 14% gewijzigd door samkuiper op 21-10-2018 23:16]