Aansluiting kookgroep in groepenkast met 3x25A

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
In het kader van "van het gas af" ga ik over op koken op inductie en heb ik door een elektricien een kookgroep aan laten leggen. Tevens 4 extra groepen in de keuken voor oven, vaatwasser, quoocker en magnetron. Stedin heeft de zekering inmiddels aangepast van 1 fase 35A naar 3x 25A.

Gisteren heb ik de meterkast van binnen nog eens goed bestudeerd en nu heb ik toch grote twijfels of het wel goed gaat. Voor de kookgroep en de 4 extra groepen (met aardlekschakelaar) is een extra kast geplaatst en deze wordt gevoed door 1 fase (van de 3) met een zekering van 25A. Als ik de vermogens van alle apparaten optel kom ik op 15.850W als alles vol aan zou staan. Dat terwijl de maximale belasting op 25A ongeveer 5750W is. Ik heb navraag gedaan bij de elektricien en hij zegt dat het zo goed is aangesloten.

Is er iemand die me advies kan geven? Ik ben zelf geen elektricien, maar mijn boerenverstand zegt me dat de kans groot is dat de hoofdzekering van 25A er uit knalt....

Alle reacties


  • maartentmm
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 09-06 14:29
heb je een foto van je kast?

je hebt 3x25 nu. je kan dus 17250 watt max verbruiken

[Voor 50% gewijzigd door maartentmm op 21-10-2018 13:17]

2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l


  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22:25

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

Je gebruikt nooit tegelijkertijd het maximale vermogen van al die apparaten.

Cunning linguist.


  • KDL
  • Registratie: September 2003
  • Laatst online: 06-06 21:55
Bart ® schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:21:
Je gebruikt nooit tegelijkertijd het maximale vermogen van al die apparaten.
Of wel en claimt je huis terug via de verzekering van de elektricien

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Als ik de kookplaat al vol aan heb dan gebruikt ie al 7200W. Dat overtreft dus de zekering van 25A al. En dan heb ik de overige apparaten nog niet eens meegeteld!

  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22:25

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

KDL schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:24:
[...]


Of wel en claimt je huis terug via de verzekering van de elektricien
Oké.

Cunning linguist.


  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22:25

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:28:
Als ik de kookplaat al vol aan heb dan gebruikt ie al 7200W. Dat overtreft dus de zekering van 25A al. En dan heb ik de overige apparaten nog niet eens meegeteld!
En hoe vaak gebruik je alle pitten op stand 9? Ik kook jaren elektrisch, het is mij nog nooit overkomen. Als iets heet is of kookt, dan zet je de betreffende pit toch lager.

Edit: en wat dacht je van je oude situatie, toen je nog 1x35A had. Tel de maximale vermogens van al je apparaten (wasmachine, wasdroger, koelkast, etc) eens op. Toen kwam je echt wel boven 230x35W uit. Hoe vaak heb je toen de netbeheerder moeten bellen voor een nieuwe hoofdzekering?

[Voor 24% gewijzigd door Bart ® op 21-10-2018 13:35]

Cunning linguist.


  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Dat zal niet zo vaak zijn, maar het lijkt me toch een (te) groot risico. Of is het een optie om tussen de hoofdschakelaar en de uitbreiding nog een losse installatieautomaat van 25A te zetten zodat ik zeker weet dat de hoofdzekering van 25A gespaard blijft?

  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22:25

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:33:
Dat zal niet zo vaak zijn, maar het lijkt me toch een (te) groot risico. Of is het een optie om tussen de hoofdschakelaar en de uitbreiding nog een losse installatieautomaat van 25A te zetten zodat ik zeker weet dat de hoofdzekering van 25A gespaard blijft?
Dan is je installatie niet meer selectief, dat is dus niet toegestaan. Naast dat het niets gaat helpen.

Cunning linguist.


  • canonball
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 21:52
geen probleem, het is heel normaal om een 2x16A kookgroep op een 25A aan te sluiten.
De hoofdzekering gaat er echt niet uit bij 26A, een B-karastiek kan een hele tijd op 30A gaan (uur ofzo).
Je gebruikt nooit lang het maximale vermogen van elke plaat, alleen voor opwarmen daarna weer terug na een lagere waarde. Je "mag" bv niet 1x20A achter een 25A hangen, maar 2x16 is gewoon toegestaan.
Zelf heb ik 12groepen van 16A achter een 3x25A. Elke min meet ik het totale vermogen (niet per fase), het totaal komt bij uitzondering over de 3000W uit, dan ook nog voor 1 min, niet voor 10 minuten. Grohe red (kokend water) geeft pieken van 2500W. Even koken komt normaal niet verder dan 2000W

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Maar zijn die 12 groepen van 16A dan weer verdeeld over de linker/middelste/rechtse fase? Dus bijvoorbeeld 4 groepen per 1 fase?

  • Bart ®
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 22:25

Bart ®

Moderator Spielerij

I have the cape.

Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:38:
Maar zijn die 12 groepen van 16A dan weer verdeeld over de linker/middelste/rechtse fase? Dus bijvoorbeeld 4 groepen per 1 fase?
Als het goed is wel.

Cunning linguist.


  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 01:24
Dit is gewoon gepruts.

Ik ben zelf al geen fan van een kookgroep op een 3 fase aansluiting, vanwege hetgeen wat je zelf al aangeeft. Echter, je gebruikt inderdaad nooit langdurig alles op hoog vermogen. Hele volksstammen gebruiken een kookgroep op 1 fase van 25A dus daar zou ik niet echt wakker van kunnen liggen.

Maar om dan ook nog eens andere zware apparaten op dezelfde fase aan te sluiten, zelfs apparaten die je statistisch gezien vaak tegelijk met het fornuis zult gebruiken (oven, magnetron, Quooker), dat getuigt naar mijn idee niet van goed vakmanschap.

Heeft jouw elektricien zelf zegelrecht en een 24x7 storingsdienst? Gewoon lekker alles aanzetten en hem op zondagavond laten langskomen dan. :Y)
canonball schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:36:
geen probleem, het is heel normaal om een 2x16A kookgroep op een 25A aan te sluiten.
Het gaat bij TS niet alleen om de kookgroep.
Bij TS zal de verdeling niet "goed" zijn, met de gehele uitbreiding a 5 groepen op 1 fase, gok ik. Geen idee natuurlijk wat er verder zit.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Xander schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:41:
Dit is gewoon gepruts.

Ik ben zelf al geen fan van een kookgroep op een 3 fase aansluiting, vanwege hetgeen wat je zelf al aangeeft. Echter, je gebruikt inderdaad nooit langdurig alles op hoog vermogen. Hele volksstammen gebruiken een kookgroep op 1 fase van 25A dus daar zou ik niet echt wakker van kunnen liggen.

Maar om dan ook nog eens andere zware apparaten op dezelfde fase aan te sluiten, zelfs apparaten die je statistisch gezien vaak tegelijk met het fornuis zult gebruiken (oven, magnetron, Quooker), dat getuigt naar mijn idee niet van goed vakmanschap.

Heeft jouw elektricien zelf zegelrecht en een 24x7 storingsdienst? Gewoon lekker alles aanzetten en hem op zondagavond laten langskomen dan. :Y)


[...]


Het gaat bij TS niet alleen om de kookgroep.


[...]

Bij TS zal de verdeling niet "goed" zijn, met de gehele uitbreiding a 5 groepen op 1 fase, gok ik. Geen idee natuurlijk wat er verder zit.
Zou het dan beter zijn om de kookgroep apart op 1 fase te zetten en de overige 2 fasen redelijk gelijkwaardig te verdelen???

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:47:
[...]


Zou het dan beter zijn om de kookgroep apart op 1 fase te zetten en de overige 2 fasen redelijk gelijkwaardig te verdelen???
Of is het zelfs mogelijk om de halve kookgroep op ene en de andere halve kookgroep op een andere fase te zetten?

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 01:24
Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:47:
[...]


Zou het dan beter zijn om de kookgroep apart op 1 fase te zetten en de overige 2 fasen redelijk gelijkwaardig te verdelen???
Het ligt er aan wat je nog meer in huis hebt.

Heb je een foto van de kast? Hoeveel groepen zijn er nu totaal? Welke noemenswaardige verbruikers heb je nog op de andere groepen?

De kookgroep op zijn eigen fase en verder niets lijkt me over het algemeen ook geen voor de hand liggende optie. Op diezelfde fase kan best een licht belastte groep bij (denk aan verlichting en contactdozen op de slaapkamers, overloop, badkamer, ofzo). Of juist een zwaar apparaat wat je nooit tegelijkertijd met het koken gebruikt. De vaatwasser comes to mind, die gaat in 95% van de huishoudens pas aan ná het koken. ;)
Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:52:
[...]


Of is het zelfs mogelijk om de halve kookgroep op ene en de andere halve kookgroep op een andere fase te zetten?
Dat is niet waar een kookgroep voor bedoeld is, plaats dan gewoon een krachtgroep.

Mischien zou het in theorie wel kunnen, maar dat ligt bijvoorbeeld ook aan de toegepaste aardlekschakelaars. Je kunt de kookgroep niet achter twee verschillende aardlekschakelaars plaatsen. Ga ik gewoon weer eens vragen: Heb je een foto van de kast? :+

Die kookgroep is een Nederlandse uitvinding omdat heel veel huishoudens geen 3-fasen aansluiting hadden en er wel de wens was om elektrisch te koken. Waarom mensen het op een 3-fasen aansluiting zouden willen gebruiken blijft voor mij een raadsel.

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Haha, hoe voeg ik foto's toe? Knippen en plakken gaat niet werken vrees ik...

  • Groen-doen!
  • Registratie: December 2017
  • Laatst online: 06-06-2022
Bart ® schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 13:35:
[...]

Dan is je installatie niet meer selectief, dat is dus niet toegestaan. Naast dat het niets gaat helpen.
Ik bedoel een 25A automaat per fase. Je zou de hoofdzekeringen toch kunnen sparen door per fase er een automaat van 25A tussen te plaatsen? En dan natuurlijk wel NA de 3-fase hoofdschakelaar?

  • Xander
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 01:24
Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 14:09:
Haha, hoe voeg ik foto's toe? Knippen en plakken gaat niet werken vrees ik...
Als je genoeg karma hebt kun je het via het Fotoalbum van Tweakers zelf toevoegen. Anders zul je zelf moeten zorgen dat het plaatje online komt en dan de URL invoegen middels [img]-tags. Dit kan ook via gratis diensten als https://imgur.com/upload of http://tinypic.com

PC specs!---Pulse mee voor GoT!
[22:49:37] <@Remy> ik wil een opblaasbare dSLR :+


  • mjl
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 03-06 15:37

mjl

Ugh

Groen-doen! schreef op zondag 21 oktober 2018 @ 14:35:
[...]


Ik bedoel een 25A automaat per fase. Je zou de hoofdzekeringen toch kunnen sparen door per fase er een automaat van 25A tussen te plaatsen? En dan natuurlijk wel NA de 3-fase hoofdschakelaar?
Voor zover ik gelezen heb mag je niet een 25A groep/zekering plaatsen na een 25A groep/zekering. Altijd 1 stap lager, dus 16A per groep per fase.

Is het voor een kook groep niet zo dat je 2 of 3 fasen 16A hebt? Dan gebruikt de kookplaat 2 van je 25A aansluitingen (of 3 bij een krachtstroom groep) maar nooit 2 zekeringen achter dezelfde hoofd fase.

Er is ergens een topic over de NEN normen, daar staat in wat wel of niet mag en hoe het zou moeten... ff zoeken...

Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Voor 4% gewijzigd door mjl op 24-10-2018 01:01]

-------


  • Erwin_83
  • Registratie: Januari 2018
  • Laatst online: 06:34
Waarom een kookgroep bij 3 fase ? Maak dan gelijk een krachtgroep voor de kookplaat.
Nu is het een beetje of je en Ferrari hebt met de motor van een Fiat panda erin. Ja de kookplaat werkt wel, maar het kan beter.

De elektricien heeft zich er wel makkelijk van af gemaakt. Of was het verzoek een low budget oplossing?

Hier ben ik van een oude 1 fase kast met 3 groepen naar een 3 fase kast gegaan met 12 gewone groepen, een krachtgroep voor de kookplaat en nog 3 groepen voor de warmtepomp . Kost 1 keer goed geld, maar ben voor lange tijd weer klaar en kan alles mooi verdelen. Grote verbruikers en de zonnepanelen allemaal een eigen groep en de schuur ook een eigen groep.

[Voor 36% gewijzigd door Erwin_83 op 24-10-2018 08:54]

Gasloos sinds 01-12-2017 zonder slotje of verwijdering, dus een "gevaarlijke situatie" volgens Liander. Verwarming met een Loria duo 6010. Pelletkachel voor de fun. EDIT 22-09-21 de (gevaarlijke) gasleiding in opdracht van Liander verwijderd.


  • HB46
  • Registratie: December 2018
  • Laatst online: 04-04-2019
Zag dit onderwerp toevallig voorbij komen. Ben weliswaar laat maar hopelijk nog niet TE laat, voordat er dingen gebeuren die je pertinent niet wilt. De elec kan alles wel goed hebben aangesloten d.w.z. alle draadjes goed onder een schroefje hebben geklemd, maar wie heeft in vredesnaam deze uitbreiding ontworpen? Was je dat niet toevallig zelf? Een ding is zeker: het mocht niet veel kosten. En voor de rest lijkt het nergens op!
Ik beperk me hier even uitsluitend tot de uitbreiding. Dat zijn 6 groepen van 16 A en deze hadden helemaal 3-fasig uitgevoerd moeten worden, rechtstreeks op de 3 hoofdzekeringen en geen andere zekering(en) meer daartussen. Dan kun je bijv. de 'kookgroep' (2 x 16 A) op fase L1 aansluiten, de oven en quooker op fase L2 en de vaatwasser en magnetron op L3. In ieder geval de belasting zo praktisch mogelijk, gelijkmatig verdelen. En wat hier al eerder is gezegd, men heeft nooit alles tegelijk plus op maximaal vermogen aanstaan. (dacht dat men met een 'gelijktijdigheidsfactor' van 0,6 mag rekenen) Laatste advies: haal er een erkend installateur bij. Jij hebt te weinig kennis van zaken om zelf te (laten) prutsen. Elektriciteit is daarvoor te gevaarlijk, vooral wanneer je met het relatief grote vermogen van een 3-fasen systeem te doen hebt.

  • leow88
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 06:05
Het kan nog later... Getriggerd door dit topic heb ik mijn gelogde opgenomen vermogen eens bekeken.
(kookplaat 7kw, ev.alleen daltarief 21-7h 2kW, waterkoker 1,7kW, wasmachine 2kW, vaatwasser 2kW, oven 2,5kW, stoomoven 2kW? en wat kleinere apparaten)
Dit zijn de tijdstippen dat het opgenomen vermogen groter 4800W, om de 2 minuten vermogen opgeslagen (vanaf 2021-jan).
(straks een warmtepomp 2,5kW en zonnepanelen -7kW, ben benieuwd wat dat voor getallen opleverd)

DatumTijd --- Vermogen (W)
06/01/2022 17:15 --- 4863
25/12/2021 10:11 --- 5229
25/12/2021 10:09 --- 5575
13/12/2021 18:01 --- 5147
13/12/2021 17:53 --- 5163
13/12/2021 17:51 --- 5782
13/12/2021 17:49 --- 4843
27/11/2021 19:59 --- 5055
27/11/2021 19:57 --- 6161
27/11/2021 19:55 --- 6515
27/11/2021 19:53 --- 5641
27/11/2021 18:46 --- 6094
27/11/2021 18:44 --- 7937
27/11/2021 18:41 --- 7228
27/11/2021 18:39 --- 7543
27/11/2021 18:37 --- 7623
27/11/2021 18:35 --- 7575
27/11/2021 18:33 --- 7421
27/11/2021 18:31 --- 5471
27/11/2021 18:29 --- 4902
27/11/2021 18:27 --- 5614
27/11/2021 17:38 --- 5596
27/11/2021 17:34 --- 5963
27/11/2021 17:32 --- 6175
27/11/2021 17:26 --- 5840
27/11/2021 17:24 --- 5219
04/11/2021 17:16 --- 4945
11/10/2021 17:27 --- 4818
11/10/2021 17:25 --- 4953
10/10/2021 17:37 --- 4915
10/10/2021 17:26 --- 4976
10/10/2021 17:24 --- 4990
10/10/2021 17:11 --- 4848
10/10/2021 17:09 --- 4848
02/10/2021 08:32 --- 4893

[Voor 8% gewijzigd door leow88 op 19-01-2022 14:38]


  • Walker1974
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 09-06 11:36
Het theorische maximaal vermogen wat de netbeheerder aan levert is 3x 25A x 230V. Dat is inderdaad 17.250VA. Of 17kW.

En inderdaad zul je als je 10 groepen hebt op 16A dus 10 x 16A x 230V in theorie 37 kW kunnen verbruiken. Maar dan gaan echt wel de hoofdzekeringen eruit.

Daarom moet je rekenen met een gelijktijdigheidsfactor.
Als er tussen de fabrikant van de schakelinrichting en de gebruiker geen afspraken zijn gemaakt over de werkelijke belastingstromen dan kun je uitgaan van de in de tabel 101 genoemde mogelijke gelijktijdigheid berekening.

2-3 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,8
4-5 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,7
6-9 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,6
>10 afgaande groepen – mogelijke gelijktijdigheid 0,5

In de praktijk (zie hierboven) zul je hier niet eens aan komen.

Een kookgroep is een typisch Nederlandse oplossing om een kookplaat met een vermogen tot 7,4 kW aan te sluiten in een 1-fase installatie met 16A eindgroepen. Als je een 3-fasen installatie hebt, moet je dit al niet eens willen. Sluit de kookplaat dan inderdaad gewoon aan op een krachtgroep 3P+N (3 x 230V) of 3P (3x 400V).

  • timberleek
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 08-06 15:15
Klinkt inderdaad alsof de installateur het een beetje halfbakken heeft gedaan. Je hebt 3F, maak de uitbereidingskast het dan ook.
Dat maakt het overigens niet perse technisch onjuist.

Ik zou ook gaan voor een krachtgroep als je driefasen hebt, maar een groot deel van Nederland moddert nog steeds aan met kookgroepen (ook op 3f aansluitingen).

Alle pitten van je kookplaat op 100% hebben gebeurd eigenlijk nooit. En zo wel is het altijd kort. Je hoofdzekering gaat er niet uit bij 25.01A. Dat heeft een uitschakelkarakteristiek afhankelijk van de overbelasting.
http://users.telenet.be/jasonrooyackers/images/automaten.jpg

bij 2x Inom (dus 50A) is de uitschakeltijd 10-60 seconden.
Bij 1.5* Inom (dus 37.5A) is het al tussen de 1 en 10 minuten.
1.13-1.45 (dus 28-36A) kun je bijna straffeloos doen zelfs (dus de kookplaat 100% belasten).

Ja ik zou de installatie anders gedaan hebben, maar het is niet alsof het zo'n vaart loopt.

Ter illustratie:
Ik ben er vorige week achter gekomen dat de stroomaansluiting van mijn buren bij mijn hoofdzekeringen aangesloten zit.
Ik heb 3*25A, waar zij met hun hele huis bij 1 van de fases aangekoppeld zitten.

Mijn huis woonde een oud vrouwtje met een paar lampen en een koffiezetapparaat, dus dat verbruikte niet zoveel (en misschien niet eens op die fase, het was namelijk al een 3 fase kast (met 4 stoppen :+ ).

Het huis van de buren had (ze zijn onlangs verhuist) onder andere:
- inductie kookplaat
- oven
- magnetron
- split unit airco op zolder
- wasm & droger
- extra koelvries én extra vriezer in de schuur
- tv's computers, the usual.

Is blijkbaar altijd goed gegaan. op 1x25A

Overigens wel iets wat ik aangepast wil hebben. Ik ben nog niet verhuist, maar alle elektra is gemoderniseerd. Er komt straks wel het eea aan verbruikers inclusief een garage met allerlei (grote) verbruikers. En in de toekomst mogelijk nog een warmtepomp, inductieplaat en laadpunt.

nu de centralist van enexis nog aan het verstand brengen dat deze situatie niet klopt |:(
Pagina: 1


Tweakers maakt gebruik van cookies

Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.

Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Sluiten

Toestemming beheren

Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.

Functioneel en analytisch

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie. Meer details

janee

    Relevantere advertenties

    Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht. Meer details

    Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

    Ingesloten content van derden

    Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden. Meer details

    janee