Hallo,
Mijn vader bouwt een huisje, ouders zijn altijd thuis ivm pensioenleeftijd. Nu zijn er diverse dingen aangeschaft voor de verwarming, welken op diverse wijzes gekoppeld kunnen worden.
Het betreft:
De tapwater aansluiting vanaf de pelletketel gaat de elektrische boiler inlopen als "koud" tapwater.
Er zijn daarbij een aantal opties waarover ik toch wat vragen heb.
Wat er in de praktijk dan gaat gebeuren is, de zonneboilers stoken dat 500L vat meestal veel warmer dan nodig voor de vloerverwarming, het klinkt dan alsof het beter is om het buffervat het hele jaar door warm te stoken om zoveel mogelijk de elektr boiler groen warm te stoken. Wat ik dan dus wil voorkomen is dat de hele winter die elektr boiler het buffervat probeert op te stoken.
Wat ik ook wens te voorkomen is dat de pelletketel tapwater gaat verwarmen wanneer de zonnepanelen genoeg opbrengst hebben.
De wens is wel dat de elektrische boiler automatisch bij gaat stoken voor de vloerverwarming, uiteraard strikt enkel indien nodig. Dus stel de pellets zijn een keertje op dan is het vermoedelijk fijn als ie swinters de zonneboilers een paar uurtjes mee helpt. Nou wil ik graag weten wat het beste is en evt. aansluittips zijn daarbij zeker een welkome bonus..
fabrikant buffervat schema (gaat uit van warmtepomp oftewel lage temperatuur vloerverwarming en houd geen rekening met tapwater)
Alvast bedankt
enne, beste eco tip die er is volgens de mij bekende stats: veganisme
Mijn vader bouwt een huisje, ouders zijn altijd thuis ivm pensioenleeftijd. Nu zijn er diverse dingen aangeschaft voor de verwarming, welken op diverse wijzes gekoppeld kunnen worden.
Het betreft:
- Pelletketel 25kw met zowel verwarming als tapwater aansluiting (beide uitvoertemperaturen digitaal regelbaar)
- 2x Zonneboiler, 3 m2
- Elektrische 2kw sww / tap boiler 120L met 1 WTW spiraal
- Gewoon buffervat 500L, 2 WTW spiralen, vat heeft aansluitinggat in het midden bovenin. Aanbevolen boiler kwh: 10-17 volgens boekje. *
- Vloerverwarming verdeler met temperatuur afstel knop en een analoge temperatuurweergave.
- Vvw buizen zuurstofdicht 5 laags pe-rt, dus mag rechtstreeks op buffervat
De tapwater aansluiting vanaf de pelletketel gaat de elektrische boiler inlopen als "koud" tapwater.
Er zijn daarbij een aantal opties waarover ik toch wat vragen heb.
- Het gehele 500l buffervat het hele jaar warmstoken en permanent aansluiten op de elektr. boiler WTW.
* Echter het plan is niet direct om het water warmer te stoken dan nodig is voor de vloerverwarming, waardoor het water wat de elektr. sww boiler WTW in stroomt een te lage temperatuur zal hebben, ofwel deze constant aan zal springen. De pelletketel zou ook ingesteld kunnen worden op 56 graden naar het buffervat en de elektr. boiler op bvb 55 graden. Dit lijkt mij momenteel de meest groene optie. - 1 maar dan met flow onderbreking in de aansluiting tussen buffervat/ elektr. boiler WTW tenzij de temp in buffervat beneden bepaalde waarde is (lager als de pelletketel ingesteld is).
- zonneboilers op buffervat en elektr. boiler WTW aansluiten dmv T-stuk, prioriteit aan elektr. boiler gevende (flow met buffervat sluiten indien elektr. boiler beneden een specifieke temp. waarde). Op deze wijze word het 500l buffervat de gehele zomerperiode uberhaupt niet warmgestookt.
- De elektrische boiler WTW nergens op aansluiten, bidden dat de zonneboiler warmte via buffervat de pelletketel en dus de tapwater aansluiting binnen in de pelletketel bereikt.
- Iemand?
Wat er in de praktijk dan gaat gebeuren is, de zonneboilers stoken dat 500L vat meestal veel warmer dan nodig voor de vloerverwarming, het klinkt dan alsof het beter is om het buffervat het hele jaar door warm te stoken om zoveel mogelijk de elektr boiler groen warm te stoken. Wat ik dan dus wil voorkomen is dat de hele winter die elektr boiler het buffervat probeert op te stoken.
Wat ik ook wens te voorkomen is dat de pelletketel tapwater gaat verwarmen wanneer de zonnepanelen genoeg opbrengst hebben.
De wens is wel dat de elektrische boiler automatisch bij gaat stoken voor de vloerverwarming, uiteraard strikt enkel indien nodig. Dus stel de pellets zijn een keertje op dan is het vermoedelijk fijn als ie swinters de zonneboilers een paar uurtjes mee helpt. Nou wil ik graag weten wat het beste is en evt. aansluittips zijn daarbij zeker een welkome bonus..
fabrikant buffervat schema (gaat uit van warmtepomp oftewel lage temperatuur vloerverwarming en houd geen rekening met tapwater)
Alvast bedankt

[ Voor 0% gewijzigd door bartie op 16-10-2018 11:06 . Reden: pelletketel beschrijving ]