Tweakers is onderdeel van DPG Media en maakt gebruik van cookies, JavaScript en vergelijkbare technologie om je onder andere een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kan Tweakers hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Cookies accepteren' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt? Bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

noob vraag 7,2kw aansluiting

Pagina: 1
Acties:

  • breagor
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 17:11
Hallo,

Ik heb totaal geen verstand van elektra, dus even een noob vraag:

Mijn vrouw wil graag een sauna in ons nieuw te bouwen huis.
Nu vragen de sauna kachels vaak 6Kw.
Dus ik had de gedachte om een 7,2kw stopcontact te laten aanleggen, en de aannemer geeft aan dit wel te kunnen doen.

- Is dit inderdaad dan het juiste wat ik nodig heb, dus gaat dit werken?
- en stel ze wil toch eerst een gewone 3,2Kw sauna, kan ik deze hier dan ook op aansluiten (of bijv. een ander "normaal" apparaat). Of gaat dit niet omdat er bijv. 2*220V achter deze aansluiting zit, en dan zegt het apparaat "POEF"?

Helaas staat er in de offerte alleen "extra stopcontact op 7,2 Kw aansluiting aanleggen", niets over voltages etc.

  • Flimovic
  • Registratie: mei 2007
  • Laatst online: 00:21

Flimovic

PC Gamer / BBQ-liefhebber

Welk voltage heeft de kachel van de sauna nodig? Daar zou ik eerst beginnen, dan weet je ook wat voor type stopcontact je nodig hebt.

Gamertag: Flimovic / Overwatch ID Flimovic#2129


  • Question Mark
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 20-06 14:01

Question Mark

Moderator SWS/WOS

F7 - Nee - Ja

breagor schreef op donderdag 27 september 2018 @ 13:13:
Helaas staat er in de offerte alleen "extra stopcontact op 7,2 Kw aansluiting aanleggen", niets over voltages etc.
Als een offerte niet duidelijk genoeg voor je is, dan bel je toch even?

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • depl0y
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 20:13
Flimovic schreef op donderdag 27 september 2018 @ 13:15:
Welk voltage heeft de kachel van de sauna nodig? Daar zou ik eerst beginnen, dan weet je ook wat voor type stopcontact je nodig hebt.
Dit dus, ze zijn er met normale 230V aansluitingen, maar wij hebben een 400V aansluiting (geen idee of je dit zo noemt), Hier is apart stroom voor aangelegd. Je kan niet een 230V apparaat aansluiten op 400V, of ja, dat kan wel, maar dan is het wel stuk :).

  • SanderTje!
  • Registratie: januari 2002
  • Niet online
breagor schreef op donderdag 27 september 2018 @ 13:13:
Hallo,

Ik heb totaal geen verstand van elektra, dus even een noob vraag:

Mijn vrouw wil graag een sauna in ons nieuw te bouwen huis.
Nu vragen de sauna kachels vaak 6Kw.
Dus ik had de gedachte om een 7,2kw stopcontact te laten aanleggen, en de aannemer geeft aan dit wel te kunnen doen.

- Is dit inderdaad dan het juiste wat ik nodig heb, dus gaat dit werken?
- en stel ze wil toch eerst een gewone 3,2Kw sauna, kan ik deze hier dan ook op aansluiten (of bijv. een ander "normaal" apparaat). Of gaat dit niet omdat er bijv. 2*220V achter deze aansluiting zit, en dan zegt het apparaat "POEF"?

Helaas staat er in de offerte alleen "extra stopcontact op 7,2 Kw aansluiting aanleggen", niets over voltages etc.
Het gaat er inderdaad om of de sauna die je wilt voldoende stroom kan krijgen, maar dat hangt ook af van wat je gaat bestellen. De leverancier moet je kunnen aangeven wat ie nodig heeft en dan kun jij in overleg met een elektricien aan de slag om dit te regelen.

i7 10700, 32GB RAM, GTX 1070 -> RTX 3080 soon


  • mcDavid
  • Registratie: april 2008
  • Laatst online: 22:53
depl0y schreef op donderdag 27 september 2018 @ 13:18:
[...]


Dit dus, ze zijn er met normale 230V aansluitingen, maar wij hebben een 400V aansluiting (geen idee of je dit zo noemt), Hier is apart stroom voor aangelegd. Je kan niet een 230V apparaat aansluiten op 400V, of ja, dat kan wel, maar dan is het wel stuk :).
Dat is niet helemaal waar. Als je drie fasen en een nul hebt, kun je daar zowel 230 als 400V (krachtstroom) apparatuur op aansluiten. Andersom gaat uiteraard niet.

De belangrijkste vraag is dus: Heeft zo'n sauna een krachtstroomaansluiting nodig of voldoet een "normale" dubbele 16A éénfase aansluiting (ookwel een kookgroep genoemd, gezien dat veel voor kookplaten gebruikt wordt). Dit is de belangrijkste vraag, want dit heeft ook impact op het type meterkast die geïnstalleerd moet worden.

Als je vervolgens besluit tóch een apparaat van 3,2Kw aan te sluiten, zal dit in alle gevallen mogelijk zijn.

  • breagor
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 17:11
we hebben nog niet een specifieke sauna op het oog, maar het viel me op dat de wat grotere vaak minimaal een 6KW aansluiting nodig hebben.
Dus ik dacht, dat nemen we vast mee.
Weet niet of het belangrijk is maar het huis zelf heeft een 3*25A aansluiting.

Nav jullie opmerkingen ben ik wat beter gaan kijken en zie nu ook dat er inderdaad 2*230V kachels en 400V kachel zijn.
Dus ik moet even gaan afstemmen begrijp ik of dit een 400V of 2*230V groep moet worden.
Denk dat ze standaard er een 2*230V van maken.
Als ze dat doen, kan er dan ook gewone apparatuur op, of beter van niet?

Iets te simpel gedacht dus en moet me er dus toch iets meer in verdiepen :-)

  • JBplap
  • Registratie: januari 2002
  • Laatst online: 23:45

JBplap

Powered by:

breagor schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:03:
we hebben nog niet een specifieke sauna op het oog, maar het viel me op dat de wat grotere vaak minimaal een 6KW aansluiting nodig hebben.
Dus ik dacht, dat nemen we vast mee.
Weet niet of het belangrijk is maar het huis zelf heeft een 3*25A aansluiting.

Nav jullie opmerkingen ben ik wat beter gaan kijken en zie nu ook dat er inderdaad 2*230V kachels en 400V kachel zijn.
Dus ik moet even gaan afstemmen begrijp ik of dit een 400V of 2*230V groep moet worden.
Denk dat ze standaard er een 2*230V van maken.
Als ze dat doen, kan er dan ook gewone apparatuur op, of beter van niet?

Iets te simpel gedacht dus en moet me er dus toch iets meer in verdiepen :-)
Als je het huis toch nog moet bouwen, kun je dan niet beter een (extra) rookgasafvoer aan laten leggen ipv krachtstroom?
Dan kun je mooi stoken op hout ipv elektra.
Die elektrische dingen zijn nou niet bepaald snel warm...

  • painkill
  • Registratie: december 2007
  • Laatst online: 14-06 19:51

painkill

Pain(k)(ill)

Als jij specifiek om een 7.2kw aansluiting hebt gevraagd dan gaat dit een 400v variant worden. Jij hebt maar 5.75kw per fase beschikbaar namelijk. En voor zover ik kan vinden zijn er geen sauna's te vinden die 2 aparte fases gebruiken en op die manier 2 fases als een soort kookgroep gebruiken.
Je moet eigenlijk ook niet anders willen dan 400v in jouw situatie, al was het alleen maar omdat zo de stroom zo mooi over de fases is verdeeld.

Mijn SNES verzameling!


  • TheGhostInc
  • Registratie: november 2000
  • Niet online
Een saunakachel is ongeveer het domste/simpelste apparaat dat je kunt bedenken.

De kachel heeft 1, 2 of 3 gloeispiralen. Elk van die spiralen zit op 230V. (Krachtstroom is 3×230V, met faseverdraaiing)
Sommige kachels kun je op verschillende manieren aansluiten, of je krijgt niet het volledige vermogen....

Maar veel belangrijker, een saunakachel kost vrij weinig (~€400) en staat los in je sauna. Dus jouw saunaboer zal zonder veel kosten een passende kachel kunnen leveren. In het ergste geval koop je hem zelf en zet je de oude op marktplaats.

Maar qua aansluiting... gewoon krachtstroom laten aanleggen, dan zit je altijd goed. Dan kun je 3, 6 of 9 kW kachels gebruiken.

  • Question Mark
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 20-06 14:01

Question Mark

Moderator SWS/WOS

F7 - Nee - Ja

painkill schreef op donderdag 27 september 2018 @ 18:14:
Jij hebt maar 5.75kw per fase beschikbaar namelijk.
Dat is wel afhankelijk van de uitvoering/zwaarte van de hoofdzekering en de afschakelkarakteristiek van die hoofdzekering. Dat hoeft natuurlijk geen 25A te zijn.

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • painkill
  • Registratie: december 2007
  • Laatst online: 14-06 19:51

painkill

Pain(k)(ill)

TS zegt zelf dat hij 3x25A heeft. En als je dan 6kw gaat trekken + nog wat andere apparaten dan gaat het licht wel uit na een tijdje ;)

Mijn SNES verzameling!


  • Question Mark
  • Registratie: mei 2003
  • Laatst online: 20-06 14:01

Question Mark

Moderator SWS/WOS

F7 - Nee - Ja

painkill schreef op donderdag 27 september 2018 @ 20:41:
TS zegt zelf dat hij 3x25A heeft. En als je dan 6kw gaat trekken + nog wat andere apparaten dan gaat het licht wel uit na een tijdje ;)
Dat stukje qua hoofdzekeringhad ik ff gemist... :) Maar als je idd. toch al 3-fasen in je woning hebt is het eigenlijk een no-brainer om er gewoon ook een 3-fasen aansluiting van te laten maken.

MCSE NT4/2K/2K3, MCTS, MCITP, CCA, CCEA, CCEE, CCIA, CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, VCP, CEH + zwemdiploma A & B


  • breagor
  • Registratie: mei 2006
  • Laatst online: 17:11
top, bedankt!...ik zal met jullie input de aannemer gaan benaderen om tot de beste oplossing te komen, eens kijken wat hij ervan zegt.

Het is me echter nog steeds niet duidelijk of je een gewoon 230v apparaat op een 2*230v groep kunt aansluiten, google helpt verassend ook niet echt om tot een duidelijk antwoord te komen (of mijn google skills laten me in de steek)

  • dragonhaertt
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 22:23
breagor schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 11:18:
top, bedankt!...ik zal met jullie input de aannemer gaan benaderen om tot de beste oplossing te komen, eens kijken wat hij ervan zegt.

Het is me echter nog steeds niet duidelijk of je een gewoon 230v apparaat op een 2*230v groep kunt aansluiten, google helpt verassend ook niet echt om tot een duidelijk antwoord te komen (of mijn google skills laten me in de steek)
Een 2x230 groep heeft vaak een andere stekker dan een standaard apparaat, maar technisch gezien is het mogelijk. Niks anders dan 2 stopcontacten in één gedrukt om genoeg vermogen te kunnen leveren.

Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.


  • Aardappel
  • Registratie: mei 2016
  • Laatst online: 00:06
Ik heb gewoon zo'n wcd in mijn schuur:



heb er nog nooit kracht (rood) op gehad, enkel 230 (blauw).

[Voor 3% gewijzigd door Aardappel op 28-09-2018 15:47]