Sinds deze week zijn wij in het bezit van een nieuwbouw huis met vloerverwarming. Dit is de eerste ervaring die ik hiermee heb dus twijfel of het een inregelprobleem is of constructie probleem.

We hebben op alle 3 verdiepingen vloerverwarming.
CV ketel staat boven en ingesteld op 40 graden verwarmen (vanuit oplevering)
De thermostaat begane grond is ingestelde op 25 graden (door mij)
De verdeler op zolder geeft via thermometer aan dat het warme water 40 graden is
Op zolder en eerste is het ook lekker warm
De verdeler op begane grond geeft een temperatuur van 30 graden aan
Op de begane grond komt de omgevings temperatuur niet hoger dan 22.5 graden (ook niet na 2,5 dagen stoken)
De thermometer die ik op de begane grond vloer heb gelegd bij het raam, daar ligt het 10 cm hart op hart, geeft 18-19 graden aan.
Bij mijn weten is de ingestelde temperatuur voor begane grond 22 graden. (geeft technische tekening aan)

Waar moet ik op letten om de boel aan de gang te krijgen?

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • 3_s
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22:06

3_s

Is het systeem voldoende ontlucht?

  • gastje01
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 21:17
Heb je flow meters? Ik heb dit in de keuken gehad, dit is bij mij de langste lus, en dus de lus met de meeste weerstand. Hierdoor kwam er minder warm water in de keuken aan waardoor deze vanzelfsprekend ook kouder bleef.Bij de oplevering is dit niet voor mij ingesteld, dit heb ik zelf moeten doen.

  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-02 09:57
3_s schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 10:57:
Is het systeem voldoende ontlucht?
Het heeft een automatische ontluchter is mij verteld.

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-02 11:00
die 30 graden, is dat aanvoer naar de verdeler of de of de temp richting vloer?
Heeft de verdeler een eigen pomp?
Je moet wrs nog per groep de flow regelen. (elke groep kan apart afgeknepen worden, de stelknop zit meestal achter een dopje).

Heb je een foto van de verdeler(s)

[ Voor 7% gewijzigd door Tens op 14-09-2018 11:06 ]

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


  • AtomicWing
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 19:43
Klinkt alsof je systeem beneden niet is ingeregeld. Op de verdeler zitten van die plastic dopjes. Als je die strak draait, zitten alle groepen dicht (push-pin). Echter, met de dop eraf staat 'ie ook niet helemaal open, die zijn los instelbaar met bijv. een steeksleutel (de instelling die @Tens bedoelt).

Wat je nodig hebt is het inregelplan. Ze hebben bij het berekenen van je systeem (voor aanleg) het aantal liters per minuut bepaald (per vloerverwarming lus). Dit moet je opvragen als je het niet bij oplevering hebt gekregen. Met een flowmeter kun je dan met alle groepen dicht beginnen, één groep open en instellen, tweede groep erbij (dus 1 + 2) heeft een volgend totaal, totdat je de gehele installatie open hebt staan en ongeveer op de totale berekende stroming uitkomt.

Je kunt hiervoor ook een partij inhuren om dit te doen (denk aan 100-200 euro) maar ik heb het destijds als servicemelding na oplevering geregeld gekregen.

[ Voor 16% gewijzigd door AtomicWing op 14-09-2018 11:09 ]

"Als je concurrentievoordeel afhankelijk is van mensen die iets waardevols of unieks moeten maken, dan mag je geen normaal personeel hebben" (Daniel M. Cable)


  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-02 09:57
Ik heb inregelplan gekregen ja. Met de groepen, temperatuur, vermogen, liter per uur en instelling ventiel.

Flowmeter heb ik er helaas niet op zitten....

Een pomp heb ik nog niet ontdekt. Ik mag even de handleiding gaan lezen denk ik. Er is maar 1 temperatuur afgezet op de verdeler. Dus het lijkt mij de aanvoer naar de verdeler toe.

Foto kijk ik of ik die kan vinden
Verdeler woonkamer
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/j5iKFU/20180913_064837.jpg
Verdeler zolder
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/bBxPh9/20180913_064709.jpg
Temp op verdeler zolder
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/cayfN9/20180913_064632.jpg

[ Voor 34% gewijzigd door gr8-jen op 14-09-2018 11:31 ]

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • Deleon78
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:50
.

[ Voor 97% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 18:02 ]


  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-02 09:57
Deleon78 schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 11:28:
@gr8-jen @Tens
Als je een warmtepomp hebt, heb je in principe geen verdelers met pomp.
Dan mocht ik 20k bijbetalen. Hebben we even laten zitten

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • 3_s
  • Registratie: Juli 2018
  • Laatst online: 22:06

3_s

Met die witte draaiknoppen regel je hoeveel water er doorstroomt.
Misschien staan die van beneden niet helemaal open?
(normaal heb je zo'n verdeler per verdieping)

  • bartijn2
  • Registratie: Januari 2008
  • Laatst online: 03-12-2025

bartijn2

Fixing the world

Vloerverwarming is lage temeratuur verwarming en daarom erg traag.

Hoe hoog staat de aanvoer temperatuur ingesteld voor de beneden verdieping?
Dus op de verdeler die beneden aan de muur hangt.
Als deze op 30 graden staat ingesteld dan laat deze alleen water door wat 30 graden is.
Water verliest in de vloer relatief snel zijn warmte, omdat er veel meters gemaakt moet worden.

Kan je de temperatuur eens opmeten van de buis die bij de groep van het raam hoort? (welke je noemde in je OP)

Wat voor vloer heb je liggen? PVC, tegels, hout of wellicht laminaat?

Net als 3_s hierboven aangeeeft probeer eens de met de witte knoppen te spelen.

Oh en probeer bij de verdeler van de woonkamer (bovenste foto) het ontluchtingsnippeltje op te draaien bij de R

https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd


  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-02 09:57
Bij ons 1 op zolder voor 2 verdiepingen

Hmm blijkbaar moeten 1 en 2 voor de eerste verdieping helemaal open staan. 3 op standje 6. 1 is voor keuken en hal. 2 voor midden woonkamer 3 voor bij het raam.
Gaan die witte dingen met klikjes of moet het eerst dicht gedraaid en dan schatten wat 6 is. ( hoeveel standen is dan open ? 7, 8 of een ander?)

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 04-02 11:00
Deleon78 schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 11:28:
@gr8-jen @Tens
Als je een warmtepomp hebt, heb je in principe geen verdelers met pomp.
Ik wel. :?
gr8-jen schreef op vrijdag 14 september 2018 @ 12:02:
Bij ons 1 op zolder voor 2 verdiepingen

Hmm blijkbaar moeten 1 en 2 voor de eerste verdieping helemaal open staan. 3 op standje 6. 1 is voor keuken en hal. 2 voor midden woonkamer 3 voor bij het raam.
Gaan die witte dingen met klikjes of moet het eerst dicht gedraaid en dan schatten wat 6 is. ( hoeveel standen is dan open ? 7, 8 of een ander?)
Ik ken deze niet, maar vaak is het een beetje trial en error. Ik zou eerst de groepen boven iets meer afknijpen, dan krijg je vanzelf beneden meer water.

[ Voor 58% gewijzigd door Tens op 14-09-2018 12:11 ]

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


  • Deleon78
  • Registratie: Oktober 2010
  • Laatst online: 19:50
.

[ Voor 99% gewijzigd door Deleon78 op 26-07-2021 18:02 ]


  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-02 09:57
Ik ga morgen kijken hoe de knoppen staan ingesteld.
Ik denk niet dat ik een hoofdknop heb bij de verdeler.
Ik heb ooit twee digitale thermometers met voelspriet gekocht dus dan kan ik deze op 2 nog te ontdekken logische plekken bevestigen.
Ik zal kijken of ontluchten helpt.
Misschien kan ik dan ook de pomp ontdekken. Vanavond nog handleiding kezen. Dit is gelezen en die pomp zit dus blijkbaar in de cv. geen idee of ik die nog moet aanpassen. ik weet alleen de ltr/h volgens mij moet je meer weten om de instelling te bepalen.

Beneden komt over een paar weken gietvloer en andere verdiepingen ooit pvc. Dit wegens vloerverwarming.

[ Voor 16% gewijzigd door gr8-jen op 14-09-2018 20:11 ]

WP: ME SUZ-SWM80VA + ERST20D-VM2D || PV: 4500Wp ZWW || BENG, Rc6 rondom, tripple glas, WTW, 165m2 verwarmd || Gasloos sinds sep 2023


  • gr8-jen
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-02 09:57
Automatisch ontluchten werkt dus niet. Beneden was er geen lucht maar toen ik daarna boven ontluchte raakte ik 0,5 bar kwijt. Maar weer gevuld. Ook was boven alles vol open gedraaid dus niet raar dat er niet zoveel naar de woonkamer ging. Dit heb ik geprobeerd in te stellen zoals het hoort.

Ik zag al de temp van het water iets omhooggaan en vanmiddag controleren of het gelijk is. Beneden is er trouwens een flowmeter dus misschien kan ik daar nog iets mee.