Is het gebruik van flexibele draad toegestaan in een meterkast zonder adereindhulzen? Er zijn twee draden uit mijn linker aardlek die zwart flexibel zijn waarbij geen gebruik wordt gemaakt van adereindhulzen, en ook alle 3 de fase draden naar de fornuisgroep hebben alleen aan de zekeringzijde een soort van adereindhuls (lijkt me een klem met oog).
Ik vroeg mij af of dit wel correct is omdat in de perilex stekker en bedrading die ik gemaakt heb dit wel wordt aangeraden. Nu zal dit allemaal wel niet zo spannend zijn geweest vroeger omdat er op de linkeraardlek werkelijk alleen maar een oven zat aangesloten van max 2kw (de drie zwarte schakelaars zijn verder nergens op aangesloten ook al lopen er draden vanaf), maar in de nieuwe situatie gaat er een 7kw inductie en een 11kw doorstroomtoestel over lopen.

Op de linker zwarte aardlekschakelaar heb ik een fornuisgroep zitten van 3 fasen, waarvan er werkelijk maar 2 fasen van gebruikt worden voor 2 verschillende stopcontacten onder het aanrecht, die laatste fase is nergens voor gebruikt.
Deze 2 stopcontacten wil ik om gaan bouwen voor het gebruik van een 2 fase inductieplaat met behulp van een perilex opbouwcontactdoos. Beide stopcontacten hebben vanaf het punt waar de 5x2.5mm2 binnenkomen een eigen 16mm flex leiding.
Dan kan ik dan toch probleemloos deze beide fase voor L1 en L2 gaan gebruiken en één van de nuldraden uit deze stopcontacten voor mijn N?
Om ook mijn warmwatervoorziening elektrisch te maken heb ik een 11kw Clage CEX gekocht. Hierbij heb ik 5x2.5mm2 getrokken naar het punt waar de unit komt te hangen. De drie zwarte schakelaars omcirkeld in groen heb ik verwijderd en de 3 fasen van deze groep apart hun eigen zekering gegeven, net zoals de fornuisgroep dat heeft. Nu zitten de doorstroomverwarmer en de inductieplaat beide op hun eigen aardlek. De overige 3 groene schakelaars zitten op de rechter aardlekschakelaar, woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken.
Het is overigens de bedoeling dat er een prioriteits schakeling komt voor de inductiegroep en de doorstroomverwarmergroep zodat ze niet beide tegelijk aan kunnen, als het ontbreken van de schakeling voor problemen gaat zorgen. Alhoewel ik dit niet verwacht.
Ik krijg deze week de inductieplaat en het doorstroomtoestel binnen en heb de installatie met mijn beperkte kennis voor zover mogelijk proper gekregen en wil er sowieso nog een elektricien bij hebben voordat alles in werking treed maar wellicht dat iemand hier mij nog wat aansluitpunten kan geven, zodat ik de boel verder in orde kan maken.
Ik vroeg mij af of dit wel correct is omdat in de perilex stekker en bedrading die ik gemaakt heb dit wel wordt aangeraden. Nu zal dit allemaal wel niet zo spannend zijn geweest vroeger omdat er op de linkeraardlek werkelijk alleen maar een oven zat aangesloten van max 2kw (de drie zwarte schakelaars zijn verder nergens op aangesloten ook al lopen er draden vanaf), maar in de nieuwe situatie gaat er een 7kw inductie en een 11kw doorstroomtoestel over lopen.

Op de linker zwarte aardlekschakelaar heb ik een fornuisgroep zitten van 3 fasen, waarvan er werkelijk maar 2 fasen van gebruikt worden voor 2 verschillende stopcontacten onder het aanrecht, die laatste fase is nergens voor gebruikt.
Deze 2 stopcontacten wil ik om gaan bouwen voor het gebruik van een 2 fase inductieplaat met behulp van een perilex opbouwcontactdoos. Beide stopcontacten hebben vanaf het punt waar de 5x2.5mm2 binnenkomen een eigen 16mm flex leiding.
Dan kan ik dan toch probleemloos deze beide fase voor L1 en L2 gaan gebruiken en één van de nuldraden uit deze stopcontacten voor mijn N?
Om ook mijn warmwatervoorziening elektrisch te maken heb ik een 11kw Clage CEX gekocht. Hierbij heb ik 5x2.5mm2 getrokken naar het punt waar de unit komt te hangen. De drie zwarte schakelaars omcirkeld in groen heb ik verwijderd en de 3 fasen van deze groep apart hun eigen zekering gegeven, net zoals de fornuisgroep dat heeft. Nu zitten de doorstroomverwarmer en de inductieplaat beide op hun eigen aardlek. De overige 3 groene schakelaars zitten op de rechter aardlekschakelaar, woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken.
Het is overigens de bedoeling dat er een prioriteits schakeling komt voor de inductiegroep en de doorstroomverwarmergroep zodat ze niet beide tegelijk aan kunnen, als het ontbreken van de schakeling voor problemen gaat zorgen. Alhoewel ik dit niet verwacht.
Ik krijg deze week de inductieplaat en het doorstroomtoestel binnen en heb de installatie met mijn beperkte kennis voor zover mogelijk proper gekregen en wil er sowieso nog een elektricien bij hebben voordat alles in werking treed maar wellicht dat iemand hier mij nog wat aansluitpunten kan geven, zodat ik de boel verder in orde kan maken.