Woning gasloos maken - installatie vragen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelle2503
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 25-06 22:38
Is het gebruik van flexibele draad toegestaan in een meterkast zonder adereindhulzen? Er zijn twee draden uit mijn linker aardlek die zwart flexibel zijn waarbij geen gebruik wordt gemaakt van adereindhulzen, en ook alle 3 de fase draden naar de fornuisgroep hebben alleen aan de zekeringzijde een soort van adereindhuls (lijkt me een klem met oog).
Ik vroeg mij af of dit wel correct is omdat in de perilex stekker en bedrading die ik gemaakt heb dit wel wordt aangeraden. Nu zal dit allemaal wel niet zo spannend zijn geweest vroeger omdat er op de linkeraardlek werkelijk alleen maar een oven zat aangesloten van max 2kw (de drie zwarte schakelaars zijn verder nergens op aangesloten ook al lopen er draden vanaf), maar in de nieuwe situatie gaat er een 7kw inductie en een 11kw doorstroomtoestel over lopen.

Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/eYFnaU/meterkast.jpg

Op de linker zwarte aardlekschakelaar heb ik een fornuisgroep zitten van 3 fasen, waarvan er werkelijk maar 2 fasen van gebruikt worden voor 2 verschillende stopcontacten onder het aanrecht, die laatste fase is nergens voor gebruikt.

Deze 2 stopcontacten wil ik om gaan bouwen voor het gebruik van een 2 fase inductieplaat met behulp van een perilex opbouwcontactdoos. Beide stopcontacten hebben vanaf het punt waar de 5x2.5mm2 binnenkomen een eigen 16mm flex leiding.
Dan kan ik dan toch probleemloos deze beide fase voor L1 en L2 gaan gebruiken en één van de nuldraden uit deze stopcontacten voor mijn N?


Om ook mijn warmwatervoorziening elektrisch te maken heb ik een 11kw Clage CEX gekocht. Hierbij heb ik 5x2.5mm2 getrokken naar het punt waar de unit komt te hangen. De drie zwarte schakelaars omcirkeld in groen heb ik verwijderd en de 3 fasen van deze groep apart hun eigen zekering gegeven, net zoals de fornuisgroep dat heeft. Nu zitten de doorstroomverwarmer en de inductieplaat beide op hun eigen aardlek. De overige 3 groene schakelaars zitten op de rechter aardlekschakelaar, woonkamer, slaapkamer, badkamer en keuken.

Het is overigens de bedoeling dat er een prioriteits schakeling komt voor de inductiegroep en de doorstroomverwarmergroep zodat ze niet beide tegelijk aan kunnen, als het ontbreken van de schakeling voor problemen gaat zorgen. Alhoewel ik dit niet verwacht.

Ik krijg deze week de inductieplaat en het doorstroomtoestel binnen en heb de installatie met mijn beperkte kennis voor zover mogelijk proper gekregen en wil er sowieso nog een elektricien bij hebben voordat alles in werking treed maar wellicht dat iemand hier mij nog wat aansluitpunten kan geven, zodat ik de boel verder in orde kan maken.

Beste antwoord (via jelle2503 op 10-09-2018 16:43)


  • kneus1000
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 30-03 22:08
Goede avond.

Als eerste op jouw vraag nee dit mag niet soepele aders moeten altijd voorzien zijn van een adereindhuls anders kun je ze bij het aandraaien uitelkaar drukken met alle gevolgen vandien.

Verder mijn advies gooi er een paar honderd euro tegenaan en laat/zet er een nieuwe kast in.

Die 30 jaar oude schupa’s zijn zowiezo afgeschreven.
ik zou geen 500ma aardlek in mijn warmwater voorziening willen hebben met het risico op electrocutie en hij waarschijnlijk ook niet meer (goed) werkt. Een volwassen man kan max 350-450 ma hebben.

Kookplaat zou ik gewoon op 3 fase zetten.
Alle inductieplaten zijn om te bouwen voor 3 fase en kookgroep 2f +2n.
En kun je hem gewoon tegelijk gebruiken met je ww voorziening draait toch bijna nooit op zn max.

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +2 Henk 'm!

  • kneus1000
  • Registratie: Februari 2018
  • Laatst online: 30-03 22:08
Goede avond.

Als eerste op jouw vraag nee dit mag niet soepele aders moeten altijd voorzien zijn van een adereindhuls anders kun je ze bij het aandraaien uitelkaar drukken met alle gevolgen vandien.

Verder mijn advies gooi er een paar honderd euro tegenaan en laat/zet er een nieuwe kast in.

Die 30 jaar oude schupa’s zijn zowiezo afgeschreven.
ik zou geen 500ma aardlek in mijn warmwater voorziening willen hebben met het risico op electrocutie en hij waarschijnlijk ook niet meer (goed) werkt. Een volwassen man kan max 350-450 ma hebben.

Kookplaat zou ik gewoon op 3 fase zetten.
Alle inductieplaten zijn om te bouwen voor 3 fase en kookgroep 2f +2n.
En kun je hem gewoon tegelijk gebruiken met je ww voorziening draait toch bijna nooit op zn max.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelle2503
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 25-06 22:38
Bedankt kneus voor je advies,

Nog niet over nagedacht dat mijn wwvoorziening dan inderdaad vatbaar is voor elektrocutie

Ik zal de aardlek gaan vervangen voor een 0.03ma en dan gelijk de flexdraad vervangen voor star draad.

Ik zal de perilex volgens jou advies ook 3f+1n aan gaan sluiten, om dan te gaan kijken of de Smaklig inductieplaat van ikea ook te gebruiken is in 3 fasen.

Ik heb al in de planning de meterkast te vervangen. Een offerte bij goedkope-groepenkast.nl kwam ik uit op 200€ voorbedraad met 2 aardlek, 3 groepen en 2 krachtgroepen, maar weet niet of dit kwalitatief wel in orde is. Sowieso zal de meterkast vervangen op dit moment geen hoge prioriteit hebben want ik zit midden in een verbouwing en zolang de huidige kast nog in stroom kan voorzien is dit voor mij nog niet per direct nodig.

Nogmaals bedankt

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Theo
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 07:14

Theo

moederbord

jelle2503 schreef op zondag 9 september 2018 @ 22:11:
Bedankt kneus voor je advies,

Nog niet over nagedacht dat mijn wwvoorziening dan inderdaad vatbaar is voor elektrocutie

Ik zal de aardlek gaan vervangen voor een 0.03ma en dan gelijk de flexdraad vervangen voor star draad.

Ik zal de perilex volgens jou advies ook 3f+1n aan gaan sluiten, om dan te gaan kijken of de Smaklig inductieplaat van ikea ook te gebruiken is in 3 fasen.

Ik heb al in de planning de meterkast te vervangen. Een offerte bij goedkope-groepenkast.nl kwam ik uit op 200€ voorbedraad met 2 aardlek, 3 groepen en 2 krachtgroepen, maar weet niet of dit kwalitatief wel in orde is. Sowieso zal de meterkast vervangen op dit moment geen hoge prioriteit hebben want ik zit midden in een verbouwing en zolang de huidige kast nog in stroom kan voorzien is dit voor mij nog niet per direct nodig.

Nogmaals bedankt
toon volledige bericht
Alle nieuwe meterkasten zijn beter dan wat je nu hebt :P Enige waar je rekening mee moet houden met een nieuwe meterkast is dat je de stroom die jouw woning binnenkomt niet kan afschakelen aangezien een een meterkast deze hoofdschakelaar bevat. Hierdoor staat er 230 volt op de inkomende draden als je de meterkast vervangt, en deze is niet voorzien van een aardlek. (foutje maken is dood zijn) Het is dus aan te raden dat een elektricien deze aansluit (of je moet zelf heel erg goed weten wat je doet en voldoende kennis hebben hoe je veilig met 230 volt kan werken)

Verder is een 0.03 ampere (of 30 mA) aardlek bijna verplicht in de meterkast. Meer dan dat is gewoon levensgevaarlijk. ER zijn wel ALS'en te krijgen van 300 mA, maar die zijn echt specifiek voor grote installaties, zware electromotoren of ander specialistisch spul. IN huis zal je die nooit mogen gebruiken.

7400 Wp op het dak


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jelle2503
  • Registratie: Maart 2009
  • Laatst online: 25-06 22:38
Onder de meter zitten 3 hoofdzekeringen en als ik die eruit haal kan ik spanningsloos aan mijn installatie werken. Het zegeltje hiervan is helaas gebroken omdat ik mijn stofzuiger er altijd naast zet. Als de nieuwe kast voorbedraad geleverd wordt lijkt me het aansluiten er van niet bijster moeilijk, ik heb immers maar 3 groepjes en 2 krachtgroepen.

Hartelijk dank voor de reacties, wellicht bestel ik de nieuwe automatenkast wel wat eerder.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Basement
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 24-06 09:55
Theo schreef op maandag 10 september 2018 @ 11:23:
[...]


Verder is een 0.03 ampere (of 30 mA) aardlek bijna verplicht in de meterkast. Meer dan dat is gewoon levensgevaarlijk. ER zijn wel ALS'en te krijgen van 300 mA, maar die zijn echt specifiek voor grote installaties, zware electromotoren of ander specialistisch spul. IN huis zal je die nooit mogen gebruiken.
Dat is niet bijna verplicht, het IS verplicht, en dan maximaal 4 groepen achter een aardlek.
Net als een hoofdschakelwaar tegenwoordig verplicht is.

Zoals eerder gezegd, vervangen die hap!

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • RocketKoen
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 25-06 19:32
jelle2503 schreef op maandag 10 september 2018 @ 16:43:
Onder de meter zitten 3 hoofdzekeringen en als ik die eruit haal kan ik spanningsloos aan mijn installatie werken. Het zegeltje hiervan is helaas gebroken omdat ik mijn stofzuiger er altijd naast zet. Als de nieuwe kast voorbedraad geleverd wordt lijkt me het aansluiten er van niet bijster moeilijk, ik heb immers maar 3 groepjes en 2 krachtgroepen.

Hartelijk dank voor de reacties, wellicht bestel ik de nieuwe automatenkast wel wat eerder.
Een verbroken zegel is een probleem...
Die zit daar zodat jij geen stroom kan aftappen zonder sporen achter te laten.

Zo snel mogelijk een erkend installateur laten komen (met zegelrecht). En als je dan toch voorrijkosten moet betalen, laat die dan gelijk je nieuwe meterkast plaatsen. Of iig een hoofdschakelaar zodat je de rest zelf kan doen.
Die zal moeten melden dat de zegel is verbroken. En dan kan/zal je netbeheerder een onderzoek starten. Maar hoe langer je daar mee wacht, hoe groter de kans dat ze je niet geloven en een flinke boete opleggen.

TheS4ndm4n#1919