Ik probeer mijn Qubino Flush Dimmer aan te sluiten via de centraaldoos boven onze eetkamer. Hiermee wil ik de lampen kunnen schakelen en dimmer via z-wave (Domoticz) en gebruik blijven maken van mijn bestaande aan/uit schakelaar.

Ik heb zover ik na kan gaan alles aangesloten volgens het offciele scheme van Qubino:

Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/mQWFc9/qubino_aansluitschema.png

Dit ziet er als volgt uit vanuit mijn centraaldoos:

Afbeeldingslocatie: https://preview.ibb.co/e1Yp4p/IMG_0156.jpg

Aan het kroonsteentje hangt de lamp.

Het werkt echter niet :( Wanneer ik de lamp aan zet via de normale schakelaar dan gaat de lamp aan, maar ik krijg hem vervolgens niet meer uit met de schakelaar. Ik kan de lamp includen in Domoticz maar de status van aan- en uitschakelen klopt niet met hoe de schakelaar staan.

Iemand enig idee wat ik hier verkeer doe? Wanneer ik de lamp rechtstreeks aansluit op de zwarte (schakel)draad en de blauwe (nul) zonder de Qubino werkt het schakelen prima.

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Hier onderaan staat dat er een pulse-schakelaar vereist is
https://www.domotica-blog...-flush-dimmer-ism-zipabox

Ik sluit morgen even een flush 2 relay aan op ongeveer dezelfde manier.
Dus ik ben benieuwd waar ik tegen aan loop.

[ Voor 31% gewijzigd door AUijtdehaag op 08-09-2018 21:37 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09:38
Dat is interessant... een pulsschakelaar is dus wat anders dan de standaard aan/uit inbouwschakelaar die hier bij de bouw van het huis ooit is ingezet?

Ben erg benieuwd naar jou setup. Jij gebruikt wel een pulsschakelaar?

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:35

Sometimes you need to plan for coincidence


  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09:38

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


  • Hmmbob
  • Registratie: September 2001
  • Laatst online: 09:35
Dat je met parameter 1 instelt of je een pulsschakelaar of een gewone schakelaar gebruikt. Zie de manual in de link.

Ik ken Domoticz niet, maar daar kun je vast ook Zwave instellingen vanaf de master naar de node sturen. Daarmee stel je die parameter in.

Sometimes you need to plan for coincidence


  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09:38
Ah, dank je. Deze parameters zijn inderdaad uit te lezen via Domoticz. Zover ik na kan gaan staat die op default en zou de push-button in mijn geval gewoon moeten werken.

Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/kLAELU/qubino_domoticz.png

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 11:09
Probeer is bi-stable (of hoe die andere optie ook heet). Push button is een puls denk ik.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09:38
Jim423 schreef op zaterdag 8 september 2018 @ 22:26:
Probeer is bi-stable (of hoe die andere optie ook heet). Push button is een puls denk ik.
Dat was de truc! Ik kan nu zowel mijn traditionele inbouwschakelaar gebruiken en schakelen/dimmen via Domoticz :-) Bedankt.

Ik heb nu onderstaande setting toegepast via Domoticz:
Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/b4SWH9/qubino_domoticz_Bi_stable.png

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Het verschil is dat je nu niet kan dimmen met de schakelaar. (vanwege de standaard schakelaar)
Een puls schakelaar kan je een kort pulsje geven, maar ook ingedrukt houden (dimmen)
"Meen ik"

[ Voor 6% gewijzigd door AUijtdehaag op 09-09-2018 09:37 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • mede
  • Registratie: Oktober 2006
  • Laatst online: 09:38
AUijtdehaag schreef op zondag 9 september 2018 @ 09:35:
Het verschil is dat je nu niet kan dimmen met de schakelaar. (vanwege de standaard schakelaar)
Een puls schakelaar kan je een kort pulsje geven, maar ook ingedrukt houden (dimmen)
"Meen ik"
Dank je voor de tip. Volgens mij zijn die pulsschakelaars één op één om te wisselen met de bestaande aan/uit schakelaar? Dan is het de moeite waard om die te vervangen.

3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500