Beste mede-tweakers, na een tijdje sparen vinden wij het nu ook tijd voor zonnepanelen op het dak. Ik ben er echter niet heel bekend mee, dus de afgelopen periode heb ik me goed ingelezen, maar advies is welkom :)

Even een situatieschets: klein gezin met een verbruik van ca. 3000kwh per jaar. Wil eigenlijk wel rekening houden met het plaatsen van een warmtepomp in de toekomst, dus ik denk dat de totale vraag dan rond de 5000 kwh uitkomt. Woning in eigendom met een schuin zadeldak op Oost-West en nog een plat dak van de uitbouw op Oost, maar met een beperkte hoogte van 2.4m dus meer schaduw. Satelliet foto van de woning:

Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/grpX9J/huis_satelliet.jpg

Om wat offertes aan te vragen leek het me handig om vast een plan voor het dak te maken, ik heb daarvoor de onderstaande schets gemaakt (beetje basis tekening maar goed :))

Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/mW6C9J/Dak_schets_v2.jpg

Daarnaast een eerste offerte ontvangen waarbij de zonnepanelen als volgt zijn ingetekend:

Afbeeldingslocatie: https://image.ibb.co/iwpX9J/huis2.jpg

Dit is echter maar voor een opbrengst van 3550 Kwh dus dan ben ik er nog niet. Bij de offerte werd ingezet op:

Aantal zonnepanelen: 16 stuks
Type zonnepanelen: JA Solar 295 Wp MONO - kristallijn (COMFORT)
Type omvormer: SolarEdge HD Wave 4000 (Regeling per paneel met power-optimizers)
Totaal geïnstalleerd vermogen: 4.720 Wp
Totale opbrengst per jaar: 3.550 kWh

De meeste zonnepanelen zijn hierbij zo veel mogelijk aan de Zuid kant van de woning geplaatst, dit lijkt me ook het meest logisch?

Mijn vraag is nu wat jullie zouden doen, zowel qua ligging van de zonnepanelen als qua type en aansluiting. In totaal moet ik dan ook nog naar de 5.000 kwh zien te komen.. Elk advies is van harte welkom! :)

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ga eerst eens dakpannen tellen (opmeten) en vermeld de maten duidelijk in de tekening.

Zo een flutofferte weer, met standaard panelen, terwijl bij 6x6 misschien ook wel 2x 1mtr panelen passen.
Maar eerst meten = weten.

Heb je 3-fase in huis?
Oost/west is ideaal... lekker lang zonnestroom opwekken ipv een "piek" op zuid.
Die pijpjes. Is dat 1x rioolontluchting, 1x ventilatie en 1x HR-ketel?
Voor de 1e twee heb je verlaagde pannen.

[ Voor 30% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-07-2018 12:31 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Nullifiel
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 28-11 23:26

Nullifiel

╞═══════╡

Ik kan je plaatjes niet zien, vanwege een internetfilter hier, maar wat ik bij mijn eigen panelen het meest opmerkelijke vindt - of eigenlijk wat compleet tegen de verwachting in was - is dat de panelen waarvan ik dacht dat ze mogelijk het minst zouden opleveren nu juist het beste functioneren. Dat zijn panelen die ik bovenop mijn dakkapel heb liggen op een frame. Kennelijk is de hoek beter dan de hoek van mijn schuine dak, waar de andere panelen liggen.

Niet alleen de richting, maar ook de hoek en of je de panelen staand of liggend monteert heeft invloed op de opbrengst.
En waar je zélfs nog evt. rekening mee kan houden - wat sommigen wel 'gezocht' vinden - zijn vliegroutes van de vogels! Ik heb gemerkt dat bij mij in de wijk de vogels vaak een bepaalde route vliegen. Dat is dus ook gelijk de route waar het meeste vuil uit de lucht komt vallen.

Growing old is mandatory, growing up is optional.


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 12:26:
Ga eerst eens dakpannen tellen (opmeten) en vermeld de maten duidelijk in de tekening.

Zo een flutofferte weer, met standaard panelen, terwijl bij 6x6 misschien ook wel 2x 1mtr panelen passen.
Maar eerst meten = weten.

Heb je 3-fase in huis?
Oost/west is ideaal... lekker lang zonnestroom opwekken ipv een "piek" op zuid.
Die pijpjes. Is dat 1x rioolontluchting, 1x ventilatie en 1x HR-ketel?
Voor de 1e twee heb je verlaagde pannen.
Welke afmetingen mis je bovenstaand? De 6x6m is op basis van de bouwtekening en dakpannen tellen, het raam en de dakkapel zelf op zolder opgemeten. Gaat het om de schoorsteen en de afvoer? Het platte dak aan de zijkant van de woning heb ik niet verder gespecificeerd omdat dit toch door het huis van de buren geblokkeerd is, aan de achterkant is dit niet het geval.

Pijpjes zijn er twee, voor CV-ketel en WTW-ventilatie systeem

Is er een manier om in de meterkast te zien hoeveel fase die is? Zoals gezegd een redelijke leek, maar wil zeker dingen verder uitzoeken :)

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • ozzynator
  • Registratie: Augustus 2011
  • Laatst online: 15:28
Ik denk dat die opbrengst wat lager uitvalt ivm schaduw van de woning van de buren. Je zit met deze opstelling (en hoe je woning staat) helaas niet ideaal tov de zon.

zeker, zeker


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Klik eens op mijn plaatje in de link "de tekening"? (zo is die geworden by the way)
Alle maten zijn belangrijk. Je hoeft niet alles op te meten, maar gewoon pannen tellen...
Je kan bijvoorbeeld 3 pannen opmeten en het gemiddelde bepalen.
Afstand tot (onder en boven) dakkapel mis ik. Afstand tot pijpjes mis ik. Afstand schoorsteen etc.

Er zijn veel verschillende maten panelen...
Daarom op de cm nauwkeurig de maten erin, anders valt er weinig te puzzelen.
WTW ventilatie of afvoer afzuiging?

WTW zijn er meestal 2

Plaats anders even een fototje van de meterkast, incl close-up van de meter van de netbeheerder

[ Voor 18% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-07-2018 13:02 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 12:47:
Klik eens op mijn plaatje in de link "de tekening"? (zo is die geworden by the way)
Alle maten zijn belangrijk. Je hoeft niet alles op te meten, maar gewoon pannen tellen...
Je kan bijvoorbeeld 3 pannen opmeten en het gemiddelde bepalen.
Afstand tot (onder en boven) dakkapel mis ik. Afstand tot pijpjes mis ik. Afstand schoorsteen etc.

Er zijn veel verschillende maten panelen...
Daarom op de cm nauwkeurig de maten erin, anders valt er weinig te puzzelen.
WTW ventilatie of afvoer afzuiging?

WTW zijn er meestal 2

Plaats anders even een fototje van de meterkast, incl close-up van de meter van de netbeheerder
Dank! Ik ga een soortgelijke tekening maken o.b.v. een foto.

De WTW-installatie heeft bij ons een pijpje door het dak en de tweede aan de zijkant van het huis via een roostertje. Degene in het dak is de afvoer van de unit.

Bijgaand twee foto's van de meterkast:
Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/ivaNRy/meter.jpg Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/eA396y/meter_close.jpg

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
ozzynator schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 12:44:
Ik denk dat die opbrengst wat lager uitvalt ivm schaduw van de woning van de buren. Je zit met deze opstelling (en hoe je woning staat) helaas niet ideaal tov de zon.
Hmm, schaduw op het dak hebben wij niet echt, het huis is vrij hoog, hoger dan andere woningen tegenover ons aan de West kant. Aan de Oost kant zijn ze wel even hoog en onze tuin is niet zo diep (9 meter). De hoek zou inderdaad minder goed kunnen zijn. Ik had daarvoor al eens naar de zonatlas gekeken en die gaf dit aan:

Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/iiJbmy/zonatlas.jpg

[ Voor 5% gewijzigd door DOK op 17-07-2018 13:35 ]

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Je hebt nu een 1-fase aansluiting..
Geen probleem, met oost/west kan je met een iets kleinere omvormer af.. (5000 watt max)
Ik ben benieuwd naar de verdere afmetingen...

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
@DeMaartenR
om op +/- 5000kWh per jaar uit te komen met een oost-west heb je mijn set nodig.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost
en 10x300Wp(45 graden) op west.
dus bij elkaar een 6430Wp. ;)

hier een voorbeeld dag van mijn set:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/vreeburg/imglang/tweakers/19-07-2016%20(beetje%20aftopping).jpg

door dat oost en west niet tegelijk hun hoogte punt halen, doe ik dit met maar een 4kW omvormer.
dat is een stuk goedkoper als een 6,5kW omvormer. ;)

uiteindelijk doe ik per jaar rond de 5000kWh (weet het nog niet zeker, maar nu 4 maanden de nieuwe set en met historische gegevens van oude set er bij, ziet het er naar uit dat ik het ga halen.)

oost-west setjes, het doet iets minder als zuid, maar met een beetje handig samen stellen is het nog steeds leuk.
(en als je niet alleen naar geld/opbrengst kijkt eigenlijk leuker als zuid, je hebt gewoon meer dak oppervlak. ;) )

[ Voor 56% gewijzigd door migjes op 17-07-2018 14:07 ]

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
Bij deze ook de 'nette' tekeningen. Dat bleek aan de West kant wat makkelijker dan aan de Oost kant omdat onze tuin niet heel diep is. Bij deze de afmetingen!

Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/jt2s9J/Dak_West_ingezoomd.jpgAfbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/iSsLwy/Dak_Oost.jpg

De eerste is West, de tweede Oost. Bij het platte dak vraag ik me af of dat veel zin heeft. Hoor graag jullie mening :)

[ Voor 14% gewijzigd door DOK op 17-07-2018 17:54 ]

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
migjes schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 14:01:
@DeMaartenR
om op +/- 5000kWh per jaar uit te komen met een oost-west heb je mijn set nodig.
7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost
en 10x300Wp(45 graden) op west.
dus bij elkaar een 6430Wp. ;)

hier een voorbeeld dag van mijn set:
[afbeelding]

door dat oost en west niet tegelijk hun hoogte punt halen, doe ik dit met maar een 4kW omvormer.
dat is een stuk goedkoper als een 6,5kW omvormer. ;)

uiteindelijk doe ik per jaar rond de 5000kWh (weet het nog niet zeker, maar nu 4 maanden de nieuwe set en met historische gegevens van oude set er bij, ziet het er naar uit dat ik het ga halen.)

oost-west setjes, het doet iets minder als zuid, maar met een beetje handig samen stellen is het nog steeds leuk.
(en als je niet alleen naar geld/opbrengst kijkt eigenlijk leuker als zuid, je hebt gewoon meer dak oppervlak. ;) )
Wow, is dat een totaal van 24 panelen? Ga puzzelen of dat gaat passen op Oost en West :)

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

DeMaartenR schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 17:38:
[...]


Wow, is dat een totaal van 24 panelen? Ga puzzelen of dat gaat passen op Oost en West :)
Migjes heeft 80x1m60 panelen, dat is anders dan standaard.
Maar als je er 10 per kant kwijt kan x 315Wp ben je al een heel eind.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • migjes
  • Registratie: April 2007
  • Laatst online: 09-11 22:53
DeMaartenR schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 17:38:
[...]


Wow, is dat een totaal van 24 panelen? Ga puzzelen of dat gaat passen op Oost en West :)
de 245Wp panelen zijn maar 80cm breed ipv 100cm. ;)
(veel Wp op een kleine ruimte, speciale panelen, best duur ;)
ook is mijn oost 7x op platdak en 7x op schuin dak, met verschillende hoek.
en dan parallel gekoppeld op een omvormer zodat je er maar 1 mpp voor nodig hebt.
en die optie heb jij denk ik niet nodig.)

maar je kunt vandaag de dag ook 325Wp panelen krijgen, en dan heb je er maar +/-20 nodig. ;)
20x325= 6500Wp

7x245Wp(15 graden) + 7x245Wp(45 graden) op oost en 10x300Wp(45 graden) op west. (4kW omvormer)


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Voor west kom ik uit op 6035 Wp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/vsFf68ls3228la40NML0XeaR/thumb.jpg

Voor oost kom ik uit op 4970 Wp

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/Omo5GXrHCUBSzeAT8NxULXAF/thumb.jpg

http://www.sun-solar.nl/i...n-e229-incl-btw-sunsolar/
https://www.solar-bouwmar...-full-black-72-cells.html

Toch maar naar de 3-fase gaan?
https://www.mg-solar-shop...richter-SMA-STP6.0-3AV-40
https://www.sandervunderi...-had343434-222-hs404.html
https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html

Het platte dak zou ik naderhand eventueel doen, als de verslaving erin zit.
Gewoon op een 1-fase omvormertje en op de fase van de warmtepomp...
Heb het zelf ook zo :)

[ Voor 89% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-07-2018 18:38 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

DeMaartenR schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 17:34:
Bij deze ook de 'nette' tekeningen. Dat bleek aan de West kant wat makkelijker dan aan de Oost kant omdat onze tuin niet heel diep is. Bij deze de afmetingen!

[afbeelding][afbeelding]

De eerste is West, de tweede Oost. Bij het platte dak vraag ik me af of dat veel zin heeft. Hoor graag jullie mening :)
Kloppen de maten wel? Adh van je dakraam kom ik op een huis breedte van 5m50.

Dakraam 4,5 dakpan, huis 25 dakpannen /4,5= 5.55 dus geen 6m60.
Of doe ik wat verkeerd ?

Edit
Ow wacht, vergeet 5,55 x 1m20 te doen :)

[ Voor 3% gewijzigd door Rol-Co op 17-07-2018 18:03 ]

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 17:55:
Voor west kom ik uit op 6035 Wp

[afbeelding]

Voor oost kom ik uit op 4970 Wp

[afbeelding]

http://www.sun-solar.nl/i...n-e229-incl-btw-sunsolar/
https://www.solar-bouwmar...-full-black-72-cells.html

Toch maar naar de 3-fase gaan?
https://www.mg-solar-shop...richter-SMA-STP6.0-3AV-40
https://www.sandervunderi...-had343434-222-hs404.html
https://www.sandervunderi...16-ds-203nc-b16-0-03.html

Het platte dak zou ik naderhand eventueel doen, als de verslaving erin zit.
Gewoon op een 1-fase omvormertje en op de fase van de warmtepomp...
Heb het zelf ook zo :)
Top, dank voor het uitzoeken! :D
Is er een maximum aantal van deze panelen die bij de huidige 1-fase meterkast te gebruiken is? Jouw opzet wekt nog veel meer op dan nodig, zou je ze bij minder panelen gelijkmatig verdelen over Oost en West?

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Het maximum voor een 1-fase SMA SB5.0 is 11 panelen per kant (=max voltage per mppt ingang) (dus 22)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3Erzxb1j3narsoP1lX2gDnBL/thumb.jpg

Ik heb voor het gemak de Phono Solar PS350-24/T premium plus all black gebruikt om in te voeren.

https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
kies nieuw project, niet nodig om aan te melden

Sorry... ik ga altijd voor max dak...(vind ik mooier)
en dan heb je toch wel een SMA STP 7000 TL-20 nodig (en 3-fase)
Maar ik wil je niet op kosten jagen... (maar geen optimizers nodig, dus dat scheelt)

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/viC9u0f8XTS02Ndkz5LkDKRw/thumb.jpg

[ Voor 33% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-07-2018 19:59 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 19:44:
Het maximum voor een 1-fase SMA SB5.0 is 11 panelen per kant (=max voltage per mppt ingang) (dus 22)

[afbeelding]

Ik heb voor het gemak de Phono Solar PS350-24/T premium plus all black gebruikt om in te voeren.

https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/#/
kies nieuw project, niet nodig om aan te melden

Sorry... ik ga altijd voor max dak...(vind ik mooier)
en dan heb je toch wel een SMA STP 7000 TL-20 nodig (en 3-fase)
Maar ik wil je niet op kosten jagen... (maar geen optimizers nodig, dus dat scheelt)

[afbeelding]
Veel dank wederom! :) Nouja, ik denk dat 5kwh voorlopig wel voldoende is, als er meer nodig is dan kan ik altijd nog uitbreiden, maar dan ook meteen de meterkast aanpassen :)
Ik zie dat je bij solar bouwmarkt ook gewoon de boel bij elkaar kan clicken en dan montage erbij nemen. Dat zou dan bij 18 zonnepanelen (18*350*0.85=ca. 5355kwh) neerkomen op:
  • 18x zonnepanelen
  • 1x Omvormer SMA SB 5.0
  • 18x montage materiaal
En dan ook 18x optimizers? Lees daar nog al wisselende berichten over qua nut?

[ Voor 6% gewijzigd door DOK op 17-07-2018 20:58 ]

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Optimizers (tigo bijvoorbeeld) hebben alleen nut als je schaduw hebt op een paneel.
Dus als je een paneel achter je CV en WTW pijpje plaatst.

Maar ook de SMA heeft optitrac en zal ook iets met schaduwverwerking doen..
Bij een Solar Edge systeem ben je wel verplicht elk paneel een optimizer te geven en heb je monitoring per paneel (maar ook duurder vanwege al de extra optimizers)

Je hebt een speciale dakpan... Ik zou daar eerst even naar informeren en bekijken hoe dat zit...
(en of er geen slijptol aan te pas moet komen in het ergste geval)

Clickfit EVO haak is nogal dik...(en de pan staat dan iets verder open)
de Peer in "Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7"

Op dakbeschot geschroefde haken zou ik niet aan beginnen. Erg veel "extra" werk en je kan geen pannen meer omhoog schuiven door een extra houten lat/multiplex plaat.

Ook bij sun-solar zou je alles kunnen bestellen (incl sma)
Bij sun-solar rail heb je voor 1 eindklem (plaatje) minimaal 2,5 cm nodig (4 cm is genoeg) en tussenklemmen (plaatje) zijn 8 mm breed.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/5nFm0hldgyMn8TxpDdVLTIdE/thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/1gshBTvVjMibELQtX6yb9DIA/thumb.jpg

Nog 1 dingetje...
Salderen zal ophouden in de toekomst en we "krijgen" een terugleversubsidie er voor in de plaats.
Dat betekend geen 1:1 meer wegstrepen van jaar opwek en jaar verbruik.
Maar dan heb je het liefst zo veel mogelijk "direkt" verbruik vanaf je zonnepanelen.
Met een warmtepomp kan je verwarmen in de winter en koelen in de zomer (eventueel)
Nu raad je al dat hartje winter je erg weinig opwek hebt.... Daarom zou ik iets meer wegleggen dan je op jaarverbruik verbruikt, des te meer eigenopwek/verbruik creeer je.
Winter is ruk... maar daar kom je nog achter ;)

[ Voor 62% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-07-2018 21:24 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 21:06:
Optimizers (tigo bijvoorbeeld) hebben alleen nut als je schaduw hebt op een paneel.
Dus als je een paneel achter je CV en WTW pijpje plaatst.

Maar ook de SMA heeft optitrac en zal ook iets met schaduwverwerking doen..
Bij een Solar Edge systeem ben je wel verplicht elk paneel een optimizer te geven en heb je monitoring per paneel (maar ook duurder vanwege al de extra optimizers)

Je hebt een speciale dakpan... Ik zou daar eerst even naar informeren en bekijken hoe dat zit...
(en of er geen slijptol aan te pas moet komen in het ergste geval)

Clickfit EVO haak is nogal dik...(en de pan staat dan iets verder open)
de Peer in "Electriciteit opwekken met zonnepanelen (PV) deel 7"

Op dakbeschot geschroefde haken zou ik niet aan beginnen. Erg veel "extra" werk en je kan geen pannen meer omhoog schuiven door een extra houten lat/multiplex plaat.

Ook bij sun-solar zou je alles kunnen bestellen (incl sma)
Bij sun-solar rail heb je voor 1 eindklem (plaatje) minimaal 2,5 cm nodig (4 cm is genoeg) en tussenklemmen (plaatje) zijn 8 mm breed.
[afbeelding]
[afbeelding]

Nog 1 dingetje...
Salderen zal ophouden in de toekomst en we "krijgen" een terugleversubsidie er voor in de plaats.
Dat betekend geen 1:1 meer wegstrepen van jaar opwek en jaar verbruik.
Maar dan heb je het liefst zo veel mogelijk "direkt" verbruik vanaf je zonnepanelen.
Met een warmtepomp kan je verwarmen in de winter en koelen in de zomer (eventueel)
Nu raad je al dat hartje winter je erg weinig opwek hebt.... Daarom zou ik iets meer wegleggen dan je op jaarverbruik verbruikt, des te meer eigenopwek/verbruik creeer je.
Winter is ruk... maar daar kom je nog achter ;)
Je zou hier je werk van moeten maken :)
Bij Sun-Solar zie ik de kosten voor montage en de SMA niet direct op de website staan, ik ga morgen eens met ze bellen. Ook over de bevestiging even navragen, een paar mooie foto's van dichtbij van het dak maken.

Als ik er 20 van maak bij Solar bouwmarkt dan kom ik met de panelen, omvormer, bevestigingsmateriaal (nu maar even EVO ter indicatie genomen) en installatie op 6.352 euro ex BTW (zie plaatje). De Wp is dan 20*350=7000 dus Wp/EUR is dan nog geen 0,91. Dat is heel laag, doet me denken dat ik iets vergeet? Anders ga ik die morgen ook maar eens bellen. :)

Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/cVpdYd/zonnepanelen_lijstje.jpg

[ Voor 65% gewijzigd door DOK op 17-07-2018 22:00 ]

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Je vergeet nog:
-DC bekabeling van omvormer naar panelen
- 4 mc4 stekkers paneel kant (2x man, 2x vrouw) (bij de SMA zitten al sunclix stekkers inbegrepen)
- mc4 tang (bij zelfmontage, zie MP)
- aardlekautomaat 100 mA 25A https://superflink.nl/isk...-100ma-b-type-a-10ka.html
- 3x 4 mm2 van de omvormer naar groepenkast. (4 mm2 om zo weinig mogelijk spanningsverlies te hebben.
Let op: een pv verdeler (was machinegroep gebruiken) is niet toegestaan. Max omvormer is dan 3000 watt.

En mijn werk?
Ik heb al een prima baan.. Dit is maar hobby... ;)

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 17-07-2018 22:03 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op dinsdag 17 juli 2018 @ 22:01:
Je vergeet nog:
-DC bekabeling van omvormer naar panelen
- 4 mc4 stekkers paneel kant (2x man, 2x vrouw) (bij de SMA zitten al sunclix stekkers inbegrepen)
- mc4 tang (bij zelfmontage, zie MP)
- aardlekautomaat 100 mA 25A https://superflink.nl/isk...-100ma-b-type-a-10ka.html
- 3x 4 mm2 van de omvormer naar groepenkast. (4 mm2 om zo weinig mogelijk spanningsverlies te hebben.
Let op: een pv verdeler (was machinegroep gebruiken) is niet toegestaan. Max omvormer is dan 3000 watt.

En mijn werk?
Ik heb al een prima baan.. Dit is maar hobby... ;)
Top! Laatste vraagjes.. :) Stel ik zou er inderdaad 20 nemen, welke posities zou jij dan kiezen? Ik neem aan bijvoorbeeld degene achter de pijpjes op West wegstrepen en die naast de dakkapel op Oost ook? En even veel op Oost als op West?
Let op: een pv verdeler (was machinegroep gebruiken) is niet toegestaan. Max omvormer is dan 3000 watt.
Hmm die SMA 5.0 is tot 5000 watt, is die dan niet te gebruiken bij mij? Of lees ik dit verkeerd?

[ Voor 11% gewijzigd door DOK op 17-07-2018 23:57 ]

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Voor op oost met de dakkapel zou ik dan dit nemen (al vind ik minder panelen, ook minder mooi)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/pKM4zueANFJoGKTsY9iBLvcy/thumb.jpg
Onder de dakkapel rechts geeft een beetje schaduw, maar dan staat de zon al vrij schuin op je panelen dus is het effect niet zo groot.

En voor west dan dit:
Het pijpje van de cv geeft een schaduw die zich verplaatst.
Ik ga er vanuit (weet het zeker) dat je een warmtepomp hebt, dat dit pijpje gaat verdwijnen
Maar voor het mooie blijf ik rond je dakraam... (1 vlak)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/3QWo3lVkKH7ld0HidCEqNiHT/thumb.jpg

Je kan gewoon de SMA 5.0 toepassen, als je een aparte groep maakt voor de PV. (dus draden of ymvk kabel trekken naar de omvormer vanuit meterkast)
Als je gebruikt maakt van je huidige wasmachine groep, dmv een pv verdeler, dan kan je maar maximaal een 3000 watt omvormer toe passen inderdaad. (regeltjes)

Indien er een nieuwe kabel getrokken word, leg dan meteen een ymvk kabel 5x 2,5 mm2 aan.
Dan kan je ook zo een 3-fase omvormer voor in de plaats hangen... Voor de 1-fase omvormer gebruik je dan 2 aders voor L1 en 2 aders voor N.
Je raakt verslaafd aan zonnestroom. Ik waarschuw alvast... Dat betekent uitbreiding.
Ik ben van mening dat je het meteen goed moet doen. Dan betaal je 1x de montage en niet 2x.
Bovendien zit je met de beschikbaarheid van dezelfde panelen. Vaak is na 1 a 2 jaar al niet meer mogelijk exact dezelfde te krijgen. Is niet heel erg, maar je krijgt dan kleurverschillen.
En bij zelfmontage, kan je voor het geld wat je uitspaart al 5 a 6 panelen meer kwijt.
Maar wel veilig werken. De rest van je leven schade overhouden voor wat rotcenten is het ook niet waard.

[ Voor 11% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-07-2018 07:06 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
De SMA 5.0 heeft nu ook gratis garantie verlenging naar 10 jaar
https://www.sma.de/summer-promotion.html

Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/cVdtoMWBt4B6ZHQZYpQg49aU/thumb.jpg

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • BasvanS
  • Registratie: Juli 2001
  • Laatst online: 15:40
Hmm! interessant!

Blijft toch wel duur die SMA's, een 5kw omvormer koop je ook voor 300-400 euro minder.. is toch 2 panelen..!

Maar een beetje degelijkheid kost wat!

[ Voor 176% gewijzigd door BasvanS op 18-07-2018 20:10 ]


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
Ik was net bezig hier iets over te typen :)
Deze SMA had maar 5 jaar garantie en goedkopere opties als een Omnik Omniksol5.0k-tl, een Growatt 5000-MTL-S of een Goodwe GW5000D hebben 10 jaar garantie. Maar nu dus allemaal :) De SMA lijkt wel de duurste optie van deze omvormers, is er een reden om toch voor de SMA te kiezen?

Vandaag veel gebeld en ze raden dan toch 22 panelen aan ipv 20 met 2 extra op het westen aan de rechterkant van het onderste rijtje van 4 panelen. Ik kom nu dan inclusief installatie op zon 6800 euro ex BTW uit. Op het westen staat echter wel nog een boom aan de overkant van de straat waarvan ik niet weet of ik daarom optimizers zou moeten toevoegen (zie foto van rond 19.40 vanuit het dakraam als bijlage). Hij heeft niet een heel dicht bladerdek en is ook niet heel breed. De afweging is dan denk ik of 22 panelen en geen optimizers of 2 panelen minder en optimizers (Tigo). Nog suggesties? :)

Afbeeldingslocatie: https://thumb.ibb.co/kyXU8d/20180718_194024.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door DOK op 18-07-2018 20:15 ]

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Is zo een hoge boom niet "gevaarlijk" midden in een woonwijk?
Stel dat die omvalt ;)

Waarom raad men 22 panelen aan, ipv 20?

(2x) 10x 38V = 380 Vmpp (als we het nog steeds over de 2x1 mtr panelen hebben)
Ideaal is 350 Vmpp...

Maar 22 panelen mij ook prima.. (maar ik ga het nog even controleren in sunnydesignweb vanavond)

De sma heeft optitrac en is vaak goedkoper in duitsland. Probeer het eerst eens zonder optimizers.. Misschien heb je ze niet eens nodig.

SMA kan je (zelf ook) uitlezen met SBFspot en met Modbus TCP via node-red en in grafana

[ Voor 4% gewijzigd door AUijtdehaag op 18-07-2018 20:29 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
AUijtdehaag schreef op woensdag 18 juli 2018 @ 20:27:
Is zo een hoge boom niet "gevaarlijk" midden in een woonwijk?
Stel dat die omvalt ;)

Waarom raad men 22 panelen aan, ipv 20?

(2x) 10x 38V = 380 Vmpp (als we het nog steeds over de 2x1 mtr panelen hebben)
Ideaal is 350 Vmpp...

Maar 22 panelen mij ook prima.. (maar ik ga het nog even controleren in sunnydesignweb vanavond)

De sma heeft optitrac en is vaak goedkoper in duitsland. Probeer het eerst eens zonder optimizers.. Misschien heb je ze niet eens nodig.

SMA kan je (zelf ook) uitlezen met SBFspot en met Modbus TCP via node-red en in grafana
Denk dat de boom nog wel eens weg gaat, maar wanneer.. ;)

Die 22 panelen kwam er op neer dat dat nog wel lukt op deze omvormer en dan meer kostenefficiënt is plus dat de omvormer dan in de winter nog wat eerder aanslaat.

Het ziet eruit alsof dat optitrac dus zelf al een soort optimizer is?

Dein Atem kalt, das Herz in Flammen


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • DOK
  • Registratie: December 2008
  • Niet online
Nog weer een vraagje :)

Ik heb inmiddels aardig wat offertes ontvangen en op basis van deze werd als omvormer eigenlijk alleen maar Solar edge aangeraden voor de individuele monitoring en betere omgang met schaduw. Is dit inderdaad een beetje de standaard in de markt? Of het bij een SMA houden?

Als zonnepanelen heb ik zelf gekozen voor de Phono Solar omdat ik daar goede testresultaten van kon vinden, de wp per paneel relatief hoog is en ze mooi egaal zwart zijn. In de offertes kwam ik veel Qcell panelen tegen omdat die blijkbaar halverwege het paneel ook een afscheiding hebben waardoor schaduw op 1 deel minder effect zou hebben op de opbrengst. Hebben jullie hier ervaring mee? En zijn de ervaringen met Phono solar goed of zouden jullie iets anders kiezen?

Ik neig nu naar het volgende voor aansluiting op 1 fase meterkast:
- 22x Phono solar 350wp panelen zwart (7700 wp)
- Solar edge se5000h omvormer (volgens Solar bouwmarkt geschikt tot 7750 wp dus misschien te krap? Maar aan de andere kant haal ik dat nooit op 1 moment door oost-west ligging)
- 22x optimizer P370
- Montage dmv evo click systeem (is mogelijk met mijn dakpannen)
- Inclusief installatie door leveramcier (bekabeling, extra groep meterkast etc)

Hebben jullie nog suggesties? Hoor het graag! :)

[ Voor 5% gewijzigd door DOK op 23-07-2018 20:06 ]