UTP kabel op STP patch panel

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • h2s
  • Registratie: September 2013
  • Niet online
Ik heb in mijn woning CAT6A UTP kabel getrokken, afgemonteerd op CAT 6A UTP wandcontactdozen.

In de ruimte waar alle kabels samenkomen zal een patch panel geplaatst worden. Het blijkt echter zeer moeilijk een CAT6A UTP patch panel te vinden. Allemaal STP patch panels voor CAT6A.

Kunnen stugge UTP kabels op een STP patch panel aangesloten worden (LSA)? Of kan dit problemen of nadelige effecten geven (grounding, antenne effect zoals je krijgt als je STP kabels op UTP afmonteert, performantie, ...)?

Iemand hier enige ervaring mee?

Bedankt!

Beste antwoord (via h2s op 16-07-2018 22:47)


  • Felyrion
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 23:25

Felyrion

goodgoan!

Dit gaat prima. Enige wat de STP patchpanels extra doen is een voorziening leveren om de shielding op aan te sluiten voor aarding. Laat je dat weg hou je een gewone non-shielded aansluiting over.

sleep: a completely inadequate substitute for caffeine

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord
  • +3 Henk 'm!

  • Felyrion
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 23:25

Felyrion

goodgoan!

Dit gaat prima. Enige wat de STP patchpanels extra doen is een voorziening leveren om de shielding op aan te sluiten voor aarding. Laat je dat weg hou je een gewone non-shielded aansluiting over.

sleep: a completely inadequate substitute for caffeine


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • M2M
  • Registratie: Juli 2006
  • Laatst online: 18:45

M2M

medicijnman

Welke snelheden wil je gaan halen? Unschielded connecties binnens huis gaan op 10G via cat5e al. Tenzij je naast een 4G mast woont of 20 accesspoints in huis opgehangen hebt. Of er 30 coax kabels van de ziggo langs hebt getrokken. Of 30 adapters van dealextreme.

Kan het niet op een "normaal" cat5 patch paneel?

-_-


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Jan-man
  • Registratie: Juli 2009
  • Laatst online: 22:21
Ja dat kun je gewoon gebruiken geen enkel probleem.

En anders een 19 inch keystone panel en 6a keystones gebruiken dat kan ook en heeft als voordeel dat je makkelijk dingen kan wijzigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Ben(V)
  • Registratie: December 2013
  • Laatst online: 23:03
Shielding is in een thuissituatie toch volkomen nutteloos, dus gewoon een standaard patchpanel gebruiken.
Shielding is voor gebouwen waar bundels netwerkkabels in goten liggen en ze elkaar kunnen beïnvloeden, dat kan in een thuissituatie niet voorkomen.
Alle andere potentiele storingen worden door de twist van de paren effectief opgeheven.

Verder kan shielding alleen maar potentieel problemen opleveren als je de aarding verkeerd doet en er aardlussen ontstaan.

All truth passes through three stages: First it is ridiculed, second it is violently opposed and third it is accepted as being self-evident.


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • h2s
  • Registratie: September 2013
  • Niet online
Bedankt @Felyrion en @Jan-man ! Zeer duidelijk.
Dan zal het een STP patch panel of eentje met keystones worden.
Pagina: 1