Ik zit met een leuke uitdaging. Wij willen graag tijdens onze verbouwing een warmte pomp gaan laten plaatsen maar we weten niet goed wat ons verbruik gaat zijn omdat we het huis in februari pas hebben betrokken. Ons doel is om zo dicht mogelijk bij een nul op de meter woning te komen
Verbuik van de vorige bewoners: 4500m3 gas in 2017. De temperatuur stond volgens de klokthermostaat op 23 graden ingesteld. Wat neer zou komen op ongeveer 4324 graaddagen per jaar. (bij een temperatuur van 19 graden was dit maar 3000 graaddagen geweest.
Ons huidig gas verbruik sinds 1 februari: 943m3 gas bij een ingestelde temperatuur van 19 graden. Dit komt neer op 1293 graaddagen.
Gegevens van het huis:
Bouwjaar 1982
Oppervlakte 165m2 (2 verdiepingen)
Vrijstaand
Overal dubbel glas (Gang heeft enkel glas)
Spuwmuur isolatie.
Dak heeft Opstalan Purplex dakplaten met 5 cm isolatie.
Geen vloerisolatie.
Probleem: de woonkamer heeft een veel te klein warmte afgifte systeem. (Convectorput van 2,5 meter, en 1 radiator van 200cm lang en 40 cm hoog)
Isolatieplan:
Overal het glas vervangen voor HR++ glas. (ook de gang)
Aanbrengen van extra dakisolatie in de vorm van 8cm steenwol Rd2,0
Aanbrengen vloerisolatie Rd3,0
Aanbrengen vloerverwarming door de gehele woning hart tot hart 10cm. (Hierbij komen alle radiatoren dus te vervallen op de begaande grond en bovenverdieping)
Andere aanpassing is dat nu de CV ketel is een verre hoek van de garage is geplaatst en ik de warmtepomp in een technische ruimte wil gaan plaatsen in de woning. We hebben op de begaande grond een mooie ruimte van 6m2 waar de wasmachine, droogtrommel enz komen te staan.
Ik vind het dus lastig om te gaan bepalen hoe groot de warmte pomp moet gaan worden.
Op basis van ons huidige gebruik zouden we dit jaar ongeveer 2400m3 gaan verbruiken (aanname is dat we op 3200 graden dagen uit gaan komen bij een stookdrempel van 19 graden).
Als ik dan de volgende berekening pak zou ik op warmtepomp van 12kW uit komen:
2400 x 8 : 1650 = 12 (gas verbruik op jaarbasis x 8, iedere m2 gas staat gelijk aan 8kWh stroom : 1650 draaiuren.
Echter dat is gebaseerd op de huidige situatie zonder de isolatieverbeteringen.
Wat is wijsheid om te gaan doen qua vermogen van de warmtepomp? Dit omdat we nog niet goed weten wat de effecten van de isolatieverbeteringen zijn en omdat we natuurlijk nog niet 100% zeker weten wat ons verbruik gaat doen
Verder ben ik ook opzoek naar advies betreffende wat voor soort pomp te gaan gebruiken: Lucht - water of een water - water pomp.
Betreffende energie verbruik: We hebben zonnepanelen liggen die een overcapaciteit hebben van ongeveer 1500kWh, we hebben de omvormer destijds zo gekozen dat we nog ongeveer 3000kWh bij kunnen plaatsen. De warmtepomp zal dus (bijna)volledig gevoed kunnen gaan worden met stroom van de zonnepanelen.
Verbuik van de vorige bewoners: 4500m3 gas in 2017. De temperatuur stond volgens de klokthermostaat op 23 graden ingesteld. Wat neer zou komen op ongeveer 4324 graaddagen per jaar. (bij een temperatuur van 19 graden was dit maar 3000 graaddagen geweest.
Ons huidig gas verbruik sinds 1 februari: 943m3 gas bij een ingestelde temperatuur van 19 graden. Dit komt neer op 1293 graaddagen.
Gegevens van het huis:
Bouwjaar 1982
Oppervlakte 165m2 (2 verdiepingen)
Vrijstaand
Overal dubbel glas (Gang heeft enkel glas)
Spuwmuur isolatie.
Dak heeft Opstalan Purplex dakplaten met 5 cm isolatie.
Geen vloerisolatie.
Probleem: de woonkamer heeft een veel te klein warmte afgifte systeem. (Convectorput van 2,5 meter, en 1 radiator van 200cm lang en 40 cm hoog)
Isolatieplan:
Overal het glas vervangen voor HR++ glas. (ook de gang)
Aanbrengen van extra dakisolatie in de vorm van 8cm steenwol Rd2,0
Aanbrengen vloerisolatie Rd3,0
Aanbrengen vloerverwarming door de gehele woning hart tot hart 10cm. (Hierbij komen alle radiatoren dus te vervallen op de begaande grond en bovenverdieping)
Andere aanpassing is dat nu de CV ketel is een verre hoek van de garage is geplaatst en ik de warmtepomp in een technische ruimte wil gaan plaatsen in de woning. We hebben op de begaande grond een mooie ruimte van 6m2 waar de wasmachine, droogtrommel enz komen te staan.
Ik vind het dus lastig om te gaan bepalen hoe groot de warmte pomp moet gaan worden.
Op basis van ons huidige gebruik zouden we dit jaar ongeveer 2400m3 gaan verbruiken (aanname is dat we op 3200 graden dagen uit gaan komen bij een stookdrempel van 19 graden).
Als ik dan de volgende berekening pak zou ik op warmtepomp van 12kW uit komen:
2400 x 8 : 1650 = 12 (gas verbruik op jaarbasis x 8, iedere m2 gas staat gelijk aan 8kWh stroom : 1650 draaiuren.
Echter dat is gebaseerd op de huidige situatie zonder de isolatieverbeteringen.
Wat is wijsheid om te gaan doen qua vermogen van de warmtepomp? Dit omdat we nog niet goed weten wat de effecten van de isolatieverbeteringen zijn en omdat we natuurlijk nog niet 100% zeker weten wat ons verbruik gaat doen
Verder ben ik ook opzoek naar advies betreffende wat voor soort pomp te gaan gebruiken: Lucht - water of een water - water pomp.
Betreffende energie verbruik: We hebben zonnepanelen liggen die een overcapaciteit hebben van ongeveer 1500kWh, we hebben de omvormer destijds zo gekozen dat we nog ongeveer 3000kWh bij kunnen plaatsen. De warmtepomp zal dus (bijna)volledig gevoed kunnen gaan worden met stroom van de zonnepanelen.
[ Voor 3% gewijzigd door Casejunkie op 03-07-2018 09:55 ]
19x 300Wp Trina Solar + 12x 320Wp Q-cells op een SolarEdge SE7K