Intergas kompakt HRE laten pompen zonder te stoken?

Pagina: 1
Acties:

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Nu online
Ik moet binnenkort een aantal wijzigingen aan de cv installatie doen waarbij ik ook de boel een aantal keer wil ontluchten. Om alle lucht eruit te krijgen zou het goed zijn als de pomp van de cv een tijdje draait. Is er een truukje voor om de ketel te laten pompen zonder te stoken? Stooktemperatuur zo laag mogelijk zetten kan natuurlijk sowieso maar ik vroeg me af of er misschien een soort service setting voor is.
Het gaat om een Intergas Kompakt HRE 24/18

  • Flitzer
  • Registratie: Augustus 2007
  • Niet online
Moet volgens de handleiding pagina 36 (1 minuut zoeken met Google) gewoon kunnen.

  • _JGC_
  • Registratie: Juli 2000
  • Nu online
Je kunt idd pomp continu zetten in het installatiemenu. Zet wel tapcomfort uit, anders gaat je ketel alsnog stoken om dat ding 40 graden te houden. (overigens zet je tapcomfort sowieso uit, dat zuipt gas)

  • ASW1
  • Registratie: Juni 2013
  • Nu online
Merci, het is gelukt.