voor stroomvoorziening in de tuin wil ik een kabel vanuit de garage naar achter in de tuin trekken. Toevallig heb ik nog een zwikje LKSM-HF kabel liggen, dit is ook een gewapende kabel, maar gangbaar is het gebruik van een YMVK-as kabel. Een YMVK-as kabel is ook dikker dan een LKSM-HF kabel bij dezelfde aderdiameter, dus vandaar twijfel of ik deze wel kan gebruiken of toch een andere kabel moet halen.
Dus, kan een LKSM-HF kabel goed gebruikt worden als grondkabel? Veel stroom zal er niet doorheen gaan, enkel wat verlichting, radio, luidsprekers, het standaard spul.
Bedankt!

Beste antwoord (via Cpt.Chaos op 10-06-2018 02:26)


  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
De LKSM-HF kabel is officieel niet geschikt voor onder de grond, althans niet zonder PVC buis. De isolatie is een stuk zachter dan bij YMvK kabel. Daarnaast is het kopervlechtwerk rondom de kabel niet bedoeld om de kabel te beschermen tegen je schepje maar tegen HF signalen, vandaar de HF achter de naam van de kabel. Het vlechtwerk in een YMvK-AS kabel is van staal en is wél geschikt om de kabel te beschermen tegen je schepje.

Trek de kabel door een slagvaste PVC buis in de grond, heb je het probleem meteen netjes opgelost. Die PVC buizen kosten je de kop ook niet, de kabel heb je al.

Alle reacties


  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ik zou zeggen dat als hij een aardmantel heeft en binnen spec's van het verbruik/aangesloten spullen valt dat het geen probleem is.
Is hij niet gemaakt voor in de grond dan?

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • WouterG
  • Registratie: December 2000
  • Laatst online: 13:06

WouterG

Dit is geen ondertitel

Hij is gemaakt voor gebruik in de offshore op kabelbanen, niet voor onder de grond. Maar ondergronds zal deze kabel het ook wel een tijdje vol houden, offshore klinkt ook niet als een vriendelijke omgeving

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Ja ik zag het, zal best goed zijn als de kleuren verder kloppen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 09:23
Kleuren zijn bruin zwart wit, maar als ik het gewoon netjes aansluit dan is er niks mis mee toch?

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Bruin zwart grijs dan denk ik.
1 of 3 fase? Met 3 fase mis je de 0, met enkel fase zou je bruin en grijs kunnen gebruiken en zal je de grijze blauw moeten maken/labelen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging


Acties:
  • Beste antwoord

  • sypie
  • Registratie: Oktober 2000
  • Niet online
De LKSM-HF kabel is officieel niet geschikt voor onder de grond, althans niet zonder PVC buis. De isolatie is een stuk zachter dan bij YMvK kabel. Daarnaast is het kopervlechtwerk rondom de kabel niet bedoeld om de kabel te beschermen tegen je schepje maar tegen HF signalen, vandaar de HF achter de naam van de kabel. Het vlechtwerk in een YMvK-AS kabel is van staal en is wél geschikt om de kabel te beschermen tegen je schepje.

Trek de kabel door een slagvaste PVC buis in de grond, heb je het probleem meteen netjes opgelost. Die PVC buizen kosten je de kop ook niet, de kabel heb je al.

  • Cpt.Chaos
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 09:23
Super, bedankt. Weet ik voldoende