Elektra naar schuur aanleggen/verzwaren

Pagina: 1
Acties:
  • 3.662 views

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • hendymen
  • Registratie: April 2012
  • Laatst online: 05-05 21:50
Beste mede-tweakers,

Ik heb een vraag betreffende de elektra naar een tuinhuisje. Deze hebben we recentelijk vernieuwd/verbouwd tot een gezellige thuis-café.

Hierdoor is de vraag naar capaciteit op het stroomnetwerk toegenomen. We hebben vanuit een bijkeuken een dikke grondkabel (3x2,5mm2) in PVC buis naar achter gelegd. Deze hebben we in de bijkeuken gekoppeld aan het bestaande stroom-net omdat in de bijkeuken geen wasmachine, droger of vaatwasser staat. Er staat een koel/vries combi met een verbruik van +- 1kwh per dag. (Piek-Wattage moeilijk te berekenen omdat de compressor maar een paar minuten per uur aan slaat.)
De bijkeuken heeft een eigen groep met een smeltzekering van 16A.

Nu hebben we in het tuinhuisje de volgende apparaten hangen;
3x Heater 230V 2000Watt (gemeten verbruik 1800Watt per stuk)
1x Verwarmingspaneel 230V 2000Watt
1x Mini koelkast 230V 100Watt
4x Sfeer verlichting 230V 40Watt
1x Led tv 32" 230V 35Watt
1x TV ontvanger 230V 5Watt
1x Juke box 230V 85Watt

Als alles zou aanstaan en we zouden het fabrieksverbruik optellen, komen we op 8385Watt.

Bestaande bekabeling (3x2,5mm2 vanuit bijkeuken) wil ik graag laten liggen, daar hebben we immers alle stopcontacten en verlichting e.d. op aangesloten.

In de meterkast hebben we de beschikking over 1x35A.

Mijn vragen;

Om de grootverbruikers (heaters en verwarming) te scheiden, in de meterkast een nieuwe 32A aardlekautomaat plaatsen, een nieuwe kabel (3x6mm2) trekken door een nieuwe PVC naar het tuinhuisje en daar 4x 16a aardlekautomaat op aansluiten, om iedere grootverbruiker zijn eigen aardlekautomaat te geven?

Zoja, mag ik in de extra groepenkast die ik dan plaats, ook de 3x2,5mm2 kabel vanuit de bijkeuken hiernaartoe trekken en deze voorzien van 1x 10a of 16a aardlekautomaat? Om er zeker van te zijn, dat de koel/vries combi in de bijkeuken door draait wanneer in het tuinhuisje de stroom uit zou vallen door belasting o.i.d.

Mochten jullie andere ideeën hebben, hoor ik dat graag! Smeulende kabels voorkomen is beter als genezen.. :')

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 21:21
Is 35A je hoofdzekering? Want dan heb je slechts 8 kW, en daar ga je met alleen je schuur dan al overheen, dus moet je wellicht eerst verzwaren. Is drie fasen een mogelijkheid?

Je kunt een C40/0.1 RCBO (evt S?) in de meterkast plaatsen, en een aantal B16/0.03 RCBO in je schuur plaatsen.
Maar je moet wel op de selectiviteit letten, als de hoofdzekering ook C40 is, dan moet die misschien vervangen worden voor D, of een selectieve.
Dit lijkt me zeker een klus om de spullen aan te vragen via een erkend installateur. En wellicht kan deze dan ook de installatie keuren.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Lcanrinus
  • Registratie: November 2015
  • Laatst online: 17-08-2021
Beste Tweaker,

Dit is schikbarend veel. een standaard B16 automaat of smetveiligheid.
kan 16a aan. 3600watt. een 2,5mm2 mag je maximaal belasten tot 20Ampere.
Dat maakt dan 4000Watt. Dat is bij verre na nooit genoeg. ook mag er niet rekening mee gehouden worden dat t niet allemaal tergelijk aan staat en dat moet u ook niet willen dat eindigt namelijk in in t donker zoeken.

U heeft als hoofdzekering al 3 maal 35A dat is het maximale wat je mag verzwaard zijn voordat je maandelijks erg veel vastrecht moet betalen. U zult extra groepen moeten nemen. alleen al voor de heaters.
Ook snap ik dat u de kabel wilt houden. Maar die is echt nutteloos. De aders kunnen niet gebruikt worden. zijn simpelweg te dun en je hebt er ook niet genoeg om een 3 fase verdeling te maken.

Hoe het hoort:
in uw Groepenkast een 3fase 25a of 20 ampere automaat.
kabel 4*4mm2 + 1*4mm2(Grondkabel dus) naar de schuur. deze doet u door het kruipruimte en in de achtertuin boort u een gat de kruipruimte in. waarnaar u deze ingraaft op 60cm of dieper naar het cafe toe. Hier maakt u een kastje met 3 automaten van elk 16ampere. let wel als u hier 16ampere gebruikt zult u aan de andere kan 25ampere moeten afzekeren en u houdt dan 10 ampere per fase dus zeg even 30 ampere over voor uw thuis , huis.

Die groepen in de tuin zijn dan onderverdeeld en worden eindgroepen, dus een heater en andere apparaten.
De groep in de groepenkast is een distributiegroep, Als u dit netjes labelt(OVD1) en verantwoord installeerd
zou t zelfs nog door inspectie komen ook!

Beste wensen en een gelukkig 2020! Mogen een hoop dingen knallen behalve uw cafe!

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • kabeltjekabel
  • Registratie: April 2018
  • Laatst online: 13-02-2021
Lcanrinus schreef op zaterdag 28 december 2019 @ 03:13:

3 maal 35A dat is het maximale wat je mag verzwaard zijn voordat je maandelijks erg veel vastrecht moet betalen.
Lost van het feit dat je ook hier weer een oud topic op zit te graven klopt dit gewoon niet.

3x25A is iets van 250 euro per jaar
3x35 / 40 is iets van 950 euro per jaar (+700)
3x50 is 'slechts 1380 euro per jaar (+430)
3x63 is iets van 1820 euro per jaar (+420)
3x80 is iets van 2240 euro per jaar (+420)

De grootste extra hap vastrecht krijg je dus erbij als je boven de 3x25 gaat.

Het klopt overigens op nog meer plekken niet, gezien de TS duidelijk schrijft dat hij 1x 35A heeft, dus niet 3x.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04 09:05
Daarnaast zou ik vooral naar de zin van 8000w aan elektrische kacheltjes kijken en dat vervangen door iets wat hier beter past + evt isolatie. Daar beginnen ipv de hele installatie te verbouwen

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • tweakduke
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 23:23

tweakduke

Moderator General Chat / Wonen & Mobiliteit
Aangezien het om een oud topic betreft die wordt gekickt, gaat hij op slot.