Beste mede-tweakers,
Ik heb een vraag betreffende de elektra naar een tuinhuisje. Deze hebben we recentelijk vernieuwd/verbouwd tot een gezellige thuis-café.
Hierdoor is de vraag naar capaciteit op het stroomnetwerk toegenomen. We hebben vanuit een bijkeuken een dikke grondkabel (3x2,5mm2) in PVC buis naar achter gelegd. Deze hebben we in de bijkeuken gekoppeld aan het bestaande stroom-net omdat in de bijkeuken geen wasmachine, droger of vaatwasser staat. Er staat een koel/vries combi met een verbruik van +- 1kwh per dag. (Piek-Wattage moeilijk te berekenen omdat de compressor maar een paar minuten per uur aan slaat.)
De bijkeuken heeft een eigen groep met een smeltzekering van 16A.
Nu hebben we in het tuinhuisje de volgende apparaten hangen;
3x Heater 230V 2000Watt (gemeten verbruik 1800Watt per stuk)
1x Verwarmingspaneel 230V 2000Watt
1x Mini koelkast 230V 100Watt
4x Sfeer verlichting 230V 40Watt
1x Led tv 32" 230V 35Watt
1x TV ontvanger 230V 5Watt
1x Juke box 230V 85Watt
Als alles zou aanstaan en we zouden het fabrieksverbruik optellen, komen we op 8385Watt.
Bestaande bekabeling (3x2,5mm2 vanuit bijkeuken) wil ik graag laten liggen, daar hebben we immers alle stopcontacten en verlichting e.d. op aangesloten.
In de meterkast hebben we de beschikking over 1x35A.
Mijn vragen;
Om de grootverbruikers (heaters en verwarming) te scheiden, in de meterkast een nieuwe 32A aardlekautomaat plaatsen, een nieuwe kabel (3x6mm2) trekken door een nieuwe PVC naar het tuinhuisje en daar 4x 16a aardlekautomaat op aansluiten, om iedere grootverbruiker zijn eigen aardlekautomaat te geven?
Zoja, mag ik in de extra groepenkast die ik dan plaats, ook de 3x2,5mm2 kabel vanuit de bijkeuken hiernaartoe trekken en deze voorzien van 1x 10a of 16a aardlekautomaat? Om er zeker van te zijn, dat de koel/vries combi in de bijkeuken door draait wanneer in het tuinhuisje de stroom uit zou vallen door belasting o.i.d.
Mochten jullie andere ideeën hebben, hoor ik dat graag! Smeulende kabels voorkomen is beter als genezen..
Ik heb een vraag betreffende de elektra naar een tuinhuisje. Deze hebben we recentelijk vernieuwd/verbouwd tot een gezellige thuis-café.
Hierdoor is de vraag naar capaciteit op het stroomnetwerk toegenomen. We hebben vanuit een bijkeuken een dikke grondkabel (3x2,5mm2) in PVC buis naar achter gelegd. Deze hebben we in de bijkeuken gekoppeld aan het bestaande stroom-net omdat in de bijkeuken geen wasmachine, droger of vaatwasser staat. Er staat een koel/vries combi met een verbruik van +- 1kwh per dag. (Piek-Wattage moeilijk te berekenen omdat de compressor maar een paar minuten per uur aan slaat.)
De bijkeuken heeft een eigen groep met een smeltzekering van 16A.
Nu hebben we in het tuinhuisje de volgende apparaten hangen;
3x Heater 230V 2000Watt (gemeten verbruik 1800Watt per stuk)
1x Verwarmingspaneel 230V 2000Watt
1x Mini koelkast 230V 100Watt
4x Sfeer verlichting 230V 40Watt
1x Led tv 32" 230V 35Watt
1x TV ontvanger 230V 5Watt
1x Juke box 230V 85Watt
Als alles zou aanstaan en we zouden het fabrieksverbruik optellen, komen we op 8385Watt.
Bestaande bekabeling (3x2,5mm2 vanuit bijkeuken) wil ik graag laten liggen, daar hebben we immers alle stopcontacten en verlichting e.d. op aangesloten.
In de meterkast hebben we de beschikking over 1x35A.
Mijn vragen;
Om de grootverbruikers (heaters en verwarming) te scheiden, in de meterkast een nieuwe 32A aardlekautomaat plaatsen, een nieuwe kabel (3x6mm2) trekken door een nieuwe PVC naar het tuinhuisje en daar 4x 16a aardlekautomaat op aansluiten, om iedere grootverbruiker zijn eigen aardlekautomaat te geven?
Zoja, mag ik in de extra groepenkast die ik dan plaats, ook de 3x2,5mm2 kabel vanuit de bijkeuken hiernaartoe trekken en deze voorzien van 1x 10a of 16a aardlekautomaat? Om er zeker van te zijn, dat de koel/vries combi in de bijkeuken door draait wanneer in het tuinhuisje de stroom uit zou vallen door belasting o.i.d.
Mochten jullie andere ideeën hebben, hoor ik dat graag! Smeulende kabels voorkomen is beter als genezen..