Wij zijn aan het klussen in een keuken en we kwamen erachter dat bijna alle apparatuur al een aantal jaar op 1 groep zit. Een snelle berekening gaf al snel aan dat theoretisch de zekering er met regelemaat uit zou moeten gaan. Dus ik een aantal apparaten gemeten met Watt meter en kom ik met alleen de volgende apparaten al op 5800 Watt uit:
- Oven ~3000W
- Waterkoker ~2200W
- Tweede oven ~600W
De bovenstaande combinatie staat met regelmaat aan en daarnaast zit er nog een magnetron op de keuken contactdozen voor e.g. mixers etc en lampen.
Het gaat om 16A zekering met 225/230V
TD/LR: minimaal 5800W met regelmaat op groep, maar zekering brand niet door.
Mijn vraag
1) Heeft iemand idee waarom dit goed gaat of wat we nog kunnen checken?
2) (lijkt hier niet het geval te zijn hier, los van het feit dat het niet wenselijk is)
Wat als twee groepen met elkaar verbonden zijn (uitgaande dat ze van dezelfde fase komen) zou dat betekenen dat je theoretisch 2x 3680W per groep kan trekken of bezwijkt 1 zekering al bij de 3680W. Het lijkt mij de eerste (7360W)
Wij zijn aan het klussen in een keuken en we kwamen erachter dat bijna alle apparatuur al een aantal jaar op 1 groep zit. Een snelle berekening gaf al snel aan dat theoretisch de zekering er met regelemaat uit zou moeten gaan. Dus ik een aantal apparaten gemeten met Watt meter en kom ik met alleen de volgende apparaten al op 5800 Watt uit:
- Oven ~3000W
- Waterkoker ~2200W
- Tweede oven ~600W
De bovenstaande combinatie staat met regelmaat aan en daarnaast zit er nog een magnetron op de keuken contactdozen voor e.g. mixers etc en lampen.
Het gaat om 16A zekering met 225/230V
TD/LR: minimaal 5800W met regelmaat op groep, maar zekering brand niet door.
Mijn vraag
1) Heeft iemand idee waarom dit goed gaat of wat we nog kunnen checken?
2) (lijkt hier niet het geval te zijn hier, los van het feit dat het niet wenselijk is)
Wat als twee groepen met elkaar verbonden zijn (uitgaande dat ze van dezelfde fase komen) zou dat betekenen dat je theoretisch 2x 3680W per groep kan trekken of bezwijkt 1 zekering al bij de 3680W. Het lijkt mij de eerste (7360W)