int/coax pvc aanleggen in renovatiehuis - Tips?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • flo-78
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 28-06-2021
Beste Tweakers,

Na veel lezen en onderzoeken wilde ik hier toch mijn plan voor de loze leidingen in mijn renovatie project woning, ter controle neerleggen.
Aangezien ik in elke kamer een vaste internet aansluiting wil + coax aansluiting + een aantal losse elektra leidingen nodig heb, ga ik hier de buizen voor aanleggen & wegwerken.

De loze leidingen zijn voor ftp6, stroom, coax, evt. telefonie.
Ik ga verder geen glasvezel gebruiken en ga max. 200mb/s van Ziggo afnemen
(Waarschijnlijk 40mb/s) .

Korte omschrijving:
Aanleg van pvc leidingen; in meterkast vloer naar beneden. Daarna in (altijd) droge kruipruimte aantal meters naar links. Buizen gemonteerd op stevige rvs steunen, goed van de vloer, buizen dicht met pvc lijm.
Deze komen door gat in de vloer naar boven, onder de afvoer van de afzuigkap, en gaan vervolgens naar boven.
Op de eerste verdieping duiken 19mm (3/4) buizen de dekvloer in. Deze zijn voor Internet en coax. Dit door 1 buis.
Op de zolder komen er 2 elektra leidingen voor de droger + wasmachine. Ook komt hier een 19 mm buis voor internet/coax. Buizen waar mogelijk in dekvloer.

Verder wil ik de optie hebben, om de coax/internet kabels naar een inbouwdoos te brengen op de plekken waar evt. een aansluiting nodig is. Of te wel. Kabels getrokken naar 1 doos in de muur in 1 van de kamers. Aan de andere kant van een kamer nog een doos, direct verbonden door buis in dekvloer.


Qua kabels:
Door de 19mm pvc stugge afgeschermde CAT 6 FTP kabels + afgeschermde coax kabel.
De FTP kabel monteren op een patch paneel in de meterkast.
Kabels trek ik evt. met het juiste smeermiddel.

Vragen:
  1. Past door een 19 mm buis ook evt: 2x ftp+1coax.
  2. Is Ftp aan te raden? Dit omdat de buizen in de het begin bestaan uit int/coax/->elektra.
  3. Is een stugge FTP kabel door te lussen (verbinden) in een gewone 5 cm diepe inbouwdoos?
  4. Nog tips - opmerkingen - evt. ideeën?
Foto's en tekeningen:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/8b7caDy.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Og5hx64.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/Yl3CITz.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/EXnCjwm.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HKdD9gN.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/yhWNT5P.jpg

Dank voor de input!

Alle reacties


  • Twam
  • Registratie: Januari 2014
  • Laatst online: 22-12-2025
In grote lijnen zie ik zelf geen bezwaren, alleen valt me 1 dingetje op:

"2. Is Ftp aan te raden? Dit omdat de buizen in de het begin bestaan uit int/coax/->elektra."

Bedoel je hier dat int/coax in het begin door dezelfde buizen lopen als je elektra? Want dat is niet echt in lijn met de richtlijnen, op dat vlak. Die willen zwakstroom en 230 V graag in aparte buisjes gescheiden houden. Als het alleen bij elkaar in de buurt loopt zou je volgens mij zelfs met UTP geen last moeten krijgen, bij gemiddelde thuisinstallatie (al kan FTP bij geringe meerprijs natuurlijk ook geen kwaad), maar misschien dat iemand anders daar anders over denkt.

  • flo-78
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 28-06-2021
Nee, ik bedoel dat er een aantal 16mm buizen met installatie elektra draad, naast de buizen lopen waar weer FTP en COAX in zitten. Maar idd. 230V en zwakstroom als FTP of COAX nooit in 1 buisje.

Aangezien de buisjes met elektradraad, naar mijn idee een magnetisch veld kunnen afgeven, wilde ik FTP in plaats van UTP kabel nemen. Dit voor extra afscherming en storingen te voorkomen. Maar ik hoor graag of dit overdreven is en UTP ook prima is. Scheelt weer in de kosten.
Thx @Twam

  • Out.of.Control
  • Registratie: Augustus 2012
  • Laatst online: 22:11
UTP is voldoende. Het klopt dat 230 V leidingen een magneetveld opwekken, maar dat is 50 Hz (met wat harmonischen). De signalen op je netwerkkabels zit in de MHz-en, dus een compleet anders frequentiegebied. Beïnvloeding is daarom niet aan de orde.
Daarnaast werkt die afscherming nauwelijks op die lage frequenties; 50 Hz magneetvelden gaan daar dwars doorheen. Die afscherming is vooral bedoeld voor hoogfrequent signalen (als je hele bossen netwerkkabel in een kabelgoot hebt).

Naast de extra kosten is ook het trekken van de kabels lastiger (dikker/stugger) en ook het afwerken.

Kortom: ik zou UTP toepassen.

[ Voor 1% gewijzigd door Out.of.Control op 28-05-2018 15:58 . Reden: typo ]


  • flo-78
  • Registratie: December 2009
  • Laatst online: 28-06-2021
Nou das goed om te weten. Trek er bij instaleren eerst een utp door.

En het evt. verlengen van een utp kabel, in / via een inbouw doos van 5 cm diep. Ik kan niet goed vinden of er een soort patch blokjes / stekkertjes bestaan. Iemand hier ervaring mee? Nieuwe draad kan altijd maar dit is makkelijker, mocht het mogelijk zijn.

En verder 2 utp + een coax door 19 mm buis lijkt mij te kunnen. Iemand die dit gedaan heeft misschien?

Bedankt voor zover!