Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

advies bij ontwerp zonnepaneel leg plan.

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
Mijn vraag:

wat is de beste keuze in plaatsing en keuze omvormer systeem ect.
en of welke tips hebben jullie nog?en enkele vragen onderaan. waar jullie misschien een visie op hebben?

Relevante software en hardware die ik gebruik
nu nog geen zonnepanelen , het budget is vrij gekomen om zonnepanelen zelf te gaan plaatsen,
waarom zelf, heb de kennis als service technicus over cv ketels/luchtbehandeling/koeltechnische aparaten oa vrf/vrf 3pijps/chillers.

en wil het dus zelf doen.
las al een tijdje mee in de zonnepanelen topics.

zie hieronder een 3 keuzes in systemen en configuratie's
en de orientatie van het dak . en het leg plan.

wat is al gedaan:
dak doorvoer geplaatst op dakkapel(multi use afzuiging en kan er kabels doorheen trekken)

kabel getrokken van vrije groep 16amp ,ader dikte 3,5mm
nog 4 groepen over / 1fase kast (makelijk om te bouwen naar 3fases)

huidig verbruik per jaar: circa 1650kwh tot 1800kwh
(Slimme meter / alles a+ of hoger/led verlichting met kaku ics 200 station /

Target opbrengst zonnepanelen : het huidige verbruik vereffenen 2400wp.


Wat ik al gevonden of geprobeerd heb

dak oriëntatie:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404472/BfBz9JKs.jpg

zon doorloop van de dag:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404471/ocLtAEpi.jpg

zon atlas uitdraai:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404455/2bDllS1y.png

Leg plan zonnepanelen:
Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404457/VwPAnYQV.jpg


Keuze 1:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404468/NtkSErY0.jpg


Keuze 1: ex 2,536,31/ inclusief 3.068.92 euro


Keuze 2:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404473/rLW7UnPM.jpg


keuze 2 : ex 2,046.22/inclusief 2475.92


keuze 3:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404474/zEJzWzYU.jpg

keuze 3: ex 2361.93 /inclusief 2,857,92


mijn keuze uit zonnepaneel merk is niet gegrond op ervaring of horen van.
puur op aanbod op webshops en de keuze rond 300wp per paneel .

hoger dan 300 wp, per paneel is kwa prijs niet of nog niet aantrekkelijk of het worden grotere panelen.
wat geen mogelijkheid is.

keuze 1 is gekozen want : de laag gelegen panelen onder het dak kapel hebben een kleine rand schaduw val,van het dakkapel .

nu de volgende vraag nog:

de zon draait om de nok heen, kan ik met het solar edge systeem, op de
andere dakvlak er ook 3plaatsen, dat als de zon weg draait dat het andere deel de avond uren nog mee pakt, via de zelfde string en omvormer?
(zon blijft tot zo 21:00 op dat dakvlak staan vanaf 17:00 .

heeft iemand daar ervaring mee?

mochten er nog vragen zijn ik probeer zo actief mogelijk te reageren.


alvast bedankt jongens! :) _/-\o_

[ Voor 3% gewijzigd door blackmaze op 15-05-2018 18:59 ]

Beste antwoord (via blackmaze op 16-05-2018 11:30)


  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15:30

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

Wie geeft dat aan? Solar edge of een website? Lees eens de datasheet. Het gaat bij solar edge vooral om het voltage (net als elke omvormer) die bij solar edge van de optimizers afkomt. 8panelen of meer de p300 en 6 of 7 panelen de p405. Je hebt ook een solar edge site designer.

Wellicht is het handig om jezelf te verdiepen in waarom een omvormer een bepaalde spanning nodig heeft. En kijk ook op dezelfde datasheets het maximale wp voor een omvormer. En wat je dan nog max kan bijplaatsen. Meer wp op een se omvormer dan de datasheet kost je je garantie en kan je beter een iets grotere omvormer nemen.

Misschien heb ik het niet duidelijk verteld maar 4 panelen aan 1 kant is te weinig. Dat moeten er 6 zijn.

Ik reageer toevallig in dit topic omdat ik er in wordt getagged. Maar ik heb geen behoefte om je hele legplan samen te stellen. Dat laat ik aan anderen over. Ik stuur je een beetje in de richting waar je je vragen kan beantwoorden. Anders zit ik hier elke dag iedereen te helpen en die tijd heb ik niet.

[ Voor 25% gewijzigd door ApC_IcE op 16-05-2018 10:58 ]

Alle reacties


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ik zou graag ook de afmetingen van de andere kant zien.
Dat vlak is zeker zo interessant, omdat je 's avonds ook het meeste stroom verbruikt?
Daarmee heb je mooiere spreiding over de dag (handig als salderen ophoudt te bestaan)

Heb je 1 of 3-fase in huis?

Keuze 2 en 3 kan niet met een stringomvormer en 2 verschillende oriëntaties. (=hellingshoek)
Dan zou je optimizers nodig hebben op die 2 panelen.
3m20 passen geen 2 "standaard" panelen in landscape van 1640.
Wel 1590 x 1053 (Panasonic hit, kuro kan ook tegenwoordig)

LG320 is ook nog wel betaalbaar vind ik.
https://www.installand.nl...1qQAooEAQYASABEgLpdvD_BwE

Grappig, ik heb ongeveer dezelfde werkervaring.
Dus die l/w warmtepomp komt er ook nog?

Maar eerst afmetingen van de andere kant.
Desnoods laat je de dakkapel zitten, of koop je daar een micro omvormer voor.

[ Voor 51% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2018 19:06 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
ben werkzaam in de comfort koeling, split units/vrf showroom koelingen/ luchtbehandling voor oa hotels/kantoor gebouwen topkoeling ect.


service technicus is een luxe woord maar werk voor een werkgever die in alle sectoren werkt,van industrie tot cosument(wat minder word gelukkig) tot aan hotel eigenaren.
weet van alles wat , maar zonnepanelen niet echt.

1fase is makkelijk aan te passen, kast naar 3 fases . 3fase automaten ook nog liggen evt.
(kast Attema 3 jaar geleden vervagen voor een 3 fase model maar omgebouwd naar 1 fase omdat nu geen vraag was naar 3 fase )

evt nog 4groepen over. a 16amp

het andere dakvlak is :

schaduw vrij, dak oppervlakte niet opgemeten maar als ik snel
5,20 in de breedte naar 4 meter in de hoogte.

maar ben eerlijk het budget wat vrij is gegeven door me vriendin, is niet toereikend.
maar wel voor bijvoorbeeld 3 panelen.
of een omvormer met 2 mtp trackers of kan je solar edge door leggen in een string, waardoor
hij savonds of na 17:00 door gaat op bijvoorbeeld 4 panelen aan de andere kant?


budget 3500 in de btw

[ Voor 13% gewijzigd door blackmaze op 15-05-2018 19:08 ]


  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
En op de andere kant zitten geen pijpjes? (lastig te zien)

Budget is budget. Geen probleem.
Maar wel ff het volledige plaatje zien...
(wellicht raakt je vriendin ook verslaafd aan PV en kun je uitbreiden in de toekomst)

[ Voor 64% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2018 19:11 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
1 rookgas afvoer van de cv ketel hoog gelegen vanaf de nok 4panen laag.

1 riool ontluchting laag model kap, creert nauwlijks schaduw .

ik zal proberen me dak vlak goed te fotograferen en de maten op te proberen te nemen morgen.


Maar heeft u of iemand een andwoord op de vraag kan je dua 1 string aanleggen van edge solar waarbij je
8 panelen met ieder ze optimizer aan 1 kant de dakkapel kant plaatst.
En aan de andere dak vlak er ook 4 plaatst. Overdag doen ze niet mee maar na 17:00 dat ze dan wel worden opgepakt,???


Er zouden min 8 optimizers in een streng moeten zitten en max een 36stuks.
Voorgestelde omvormer is dan de
Solar edge se 22000H max 3400 wp.
Waarbij ik later dus zou kunnen uitbreiden met een 1000wp
Is 3 zonnepanelen.

Of

Solaredge SE3000HD Wave max 4650 wp.
Waarbij ik op een later moment via 1 string lopend over dak nok of binnen door.
Kan uitbreiden met 2250 wp op het andere dak vlak.

In combinatie met p300 solar edge optimizers.

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Ff kijken:
Beide daken vol en budget 3500 euro inclusief
3780 Wp

6x CSUN 270 landscape op zuidoost (niet op dakkapel, past niet met 3m20 in landscape), 924 euro
3x optimizer huawei (onder dakkapel), 151 euro

8x CSUN 270 landscape op noordwest (1 minder vanwege pijpje) 1232 euro
(of 9 in portrait rij van 4+ rij van 5)

1x Hosola Bright 3000 MTL (2x mppt) 150 - 500 Vmpp (start/stop 80/30V) 620 euro

14x bevestiging incl plaatjes, 491 euro

Totaal: 3418 incl btw

+Nog wat dc kabel en mc4 stekkers en transport. (100 euro?)

http://www.sun-solar.nl/i...n-e152-incl-btw-sunsolar/
http://www.sun-solar.nl/i...l-mppt-620-euro-sunsolar/

Edit
Ik snap `budget` dus volgende kan je vergeten, maar wilde ik je niet onthouden.
Maar met Panasonic kuro, 1590 x 1053 past er op je dakkapel ook panelen vanwege die maat. Maar is niet nodig persee.
Bovendien 57 Vmpp per paneel, wat veel dichter bij de ideaale 350 Vmpp komt van een stringomvormer en dus beter rendement.
https://natec.nl/producten/panasonic-hit-n325-full-black/
Dezelfde hoeveelheid panelen, maar dan op een SMA 3600 TL-21 met optitrac schaduwmanagement.
En vanwege de hogere paneelspanning werkt dat prima.

[ Voor 35% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2018 20:47 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
Bedankt voor het mee denken, maar budget laat het niet toe, ik wil het liefst 1 dakvlak doen en daarna de andere vol gooien, maar liefst het systeem wat ik nu op het dakkapel zijde ga zetten dat het makkelijk uitbreidbaar is.

En daar leek mij het solar edge systeem goed voor maar weet dat niét zeker.
Aangezien ik het als techneut het ook gaaf zou vinden dat je elk paneel apart kan tracken.
Zoals wat het opbrengt per paneel of niet, defecten veel sneller uitleesbaar.

[ Voor 3% gewijzigd door blackmaze op 15-05-2018 20:52 ]


  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
overzicht andere dak:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404552/Njz0SxrK.jpg

overzicht even simpel :

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404551/UNvUTBZI.jpg


overzicht kosten als ik 6panelen toepas op dak kapel zijde
en dan 1 string door laat lopen naar 4 in landscape op straat zijde .
elke unit een optimizer.

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404553/34yPNyWN.jpg


dakkapel zijde:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404550/fUZIKCF9.jpg


een totaal opbrengst over een hele dag heen max 3000wp .
maar wel over dag en avond.

is dit mogelijk met dit systeem met 1 omvormer?
het zit ruim binnen mijn verbruik van max 1800 kwh in een jaar.

  • AUijtdehaag
  • Registratie: Oktober 2006
  • Niet online
Zoek eerst eens een goedkoper adres op:
http://www.winkelman-zonn...200h/51052/?display=tiles
http://www.jenm-zonnepane...-hd-wave2200-se2200h.html

Bij nader onderzoek waren je prijzen al incl btw. Excuus.

Verder kost mijn voorstel hetzelfde, maar heb je 780 Wp meer.
Maar als je SE wilt, prima.
Kloppen de maten nog van het dak met de dakkapel.
Eerst zei je 4 mtr hoog en nu blijkt het 4 mtr 80 te zijn.
Juiste maten zijn erg belangrijk.

Misschien kunnen @Nohands , @01001000 en @ApC_IcE je verder adviseren over SE?

[ Voor 67% gewijzigd door AUijtdehaag op 15-05-2018 23:23 ]

PVOutput Github - Div ESP TK: MHI - Clack - Marstek


  • No Hands
  • Registratie: Maart 2016
  • Laatst online: 17:00
Ik denk dat 6 om 4 niet zo een mooie verdeling is, zelfs niet met SE, maar dan zou het even in de SE calculator moeten. Met P404 optimizers gaat het waarschijnlijk al beter want die kunnen een hoger voltage maken en dat heb je nodig aan die kant waar je er maar 4 hebt.

[ Voor 21% gewijzigd door No Hands op 16-05-2018 07:49 ]

Veroordeel niet, verwonder u slechts


  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15:30

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

Over SE zou je best nu al een grotere omvormer kunnen nemen (3000 of 3500).
Maar met 320cm passen onderdaad standaard 164cm panelen niet (ook nog eindklem en tussenklem) dus exacte maten zijn belangrijk! Je kan in 1 string die 4 extra aansluiten al zou ik altijd minimaal 6 doen. Als de zon op de NW kant staat en hij heeft alleen die 4 valt hij toch gewoon eerder uit.

Hij heeft minimaal 6 panelen in het licht nodig om te werken ( let op met p404 optimizers met 6-7 panelen) met p300 minimaal 8 (7 kan ook in de zomer maar ook hier met ietsje minder licht werkt het net niet lekker) alleen p404 combineren met p300 in 1 string kan al niet. Wanneer je dit zou willen zou je al alles met p404 moeten doen (ietsje duurder)

Even snel getypt tussen me ontbijt door.

Ik zou 8 panelen op NW doen en alles met P 300 op een SE 3000-3500 even opletten op maximale Wp

  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
Dus als ik mijn budget iets bij stel, en 10x een p404 haal met 10panelen 300watt
met een grotere solar edge se3000h (toekomst voorbereid)

En 6panelen aan de dakkapel zijde plaatst.
En 4 aan de noord west zijde in de rechter hoek als landscape 4 in een kolom van 2 naast elkaar.

Is de opbrengst mogelijk niet geweldig aan de noord west kant maar geeft mij wel toekomst perspectief om er in 2 jaar nog 4 bij te prikken?

Nog 1 vraag: de solar edge se3000h geeft aan een aanbevolen vermogen van: 2200-4650 WP

Alleen op het dak kapel zijde kom ik daar niet aan ? Geeft dat veel?
6x 300wp =max 1800wp.

Zie bijgevoegde plaatje:

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1805/404629/cXwvx3es.jpg

Acties:
  • Beste antwoord

  • ApC_IcE
  • Registratie: December 2001
  • Laatst online: 15:30

ApC_IcE

Aan elk einde zit een begin

Wie geeft dat aan? Solar edge of een website? Lees eens de datasheet. Het gaat bij solar edge vooral om het voltage (net als elke omvormer) die bij solar edge van de optimizers afkomt. 8panelen of meer de p300 en 6 of 7 panelen de p405. Je hebt ook een solar edge site designer.

Wellicht is het handig om jezelf te verdiepen in waarom een omvormer een bepaalde spanning nodig heeft. En kijk ook op dezelfde datasheets het maximale wp voor een omvormer. En wat je dan nog max kan bijplaatsen. Meer wp op een se omvormer dan de datasheet kost je je garantie en kan je beter een iets grotere omvormer nemen.

Misschien heb ik het niet duidelijk verteld maar 4 panelen aan 1 kant is te weinig. Dat moeten er 6 zijn.

Ik reageer toevallig in dit topic omdat ik er in wordt getagged. Maar ik heb geen behoefte om je hele legplan samen te stellen. Dat laat ik aan anderen over. Ik stuur je een beetje in de richting waar je je vragen kan beantwoorden. Anders zit ik hier elke dag iedereen te helpen en die tijd heb ik niet.

[ Voor 25% gewijzigd door ApC_IcE op 16-05-2018 10:58 ]


  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
ApC_IcE schreef op woensdag 16 mei 2018 @ 10:54:
Wie geeft dat aan? Solar edge of een website? Lees eens de datasheet. Het gaat bij solar edge vooral om het voltage (net als elke omvormer) die bij solar edge van de optimizers afkomt. 8panelen of meer de p300 en 6 of 7 panelen de p405. Je hebt ook een solar edge site designer.

Wellicht is het handig om jezelf te verdiepen in waarom een omvormer een bepaalde spanning nodig heeft. En kijk ook op dezelfde datasheets het maximale wp voor een omvormer. En wat je dan nog max kan bijplaatsen. Meer wp op een se omvormer dan de datasheet kost je je garantie en kan je beter een iets grotere omvormer nemen.

Misschien heb ik het niet duidelijk verteld maar 4 panelen aan 1 kant is te weinig. Dat moeten er 6 zijn.

Ik reageer toevallig in dit topic omdat ik er in wordt getagged. Maar ik heb geen behoefte om je hele legplan samen te stellen. Dat laat ik aan anderen over. Ik stuur je een beetje in de richting waar je je vragen kan beantwoorden. Anders zit ik hier elke dag iedereen te helpen en die tijd heb ik niet.
Bedankt alvast voor het opweg helpen.
En inderdaad tijd is zeldzaam!

Hierbij mag het topic worden gesloten, ik ga me wat meer i lezen op de solar edge systemen en wellicht wat meer budget zien vrij te krijgen om de noord zijde ook voller te krijgen.

  • blackmaze
  • Registratie: April 2014
  • Laatst online: 22-11 07:58
een kleine terug koppeling:

ze liggen erop,
8stuks 300wp
8stuks solar edge p300
solar edge se 3500 1fase

In overleg met de webshop waar ik heb besteld was type p300 de juiste keuze ,
om later nog uit te breiden naar het andere dak vlak.
(6stuks om het avond verbruik op te pakken)

(het valt me nog mee, in de avond uren met de laaste dagen rond de 350 a 500watt ondanks geen zon en na 17:00)


nu ligt alvast de dakkapel zijde vol.

Afbeeldingslocatie: https://static.afbeeldinguploaden.nl/1806/420592/rJ8KzRMC.jpg
Pagina: 1