Advies vervangen Brink Renovent WTW-installatie (HR 250)

Pagina: 1
Acties:

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:37
Onze 16 jaar oude Brink Renovent HR-CF 250 WTW-installatie is aan vervanging toe.
We zijn in 2010 in dit huis komen wonen, de Renovent zat er toen al in. De lagers zijn op (schuren, fluiten) maar buiten dat vonden we hem altijd al niet erg stil.
We denken dat dit mede komt omdat ik vermoed dat er geen geluidsdempers zijn geplaatst (zie foto’s).

Nu willen we deze laten vervangen door een nieuwe WTW. Belangrijk punt is dat we willen dat deze zo stil mogelijk is.
We hebben het advies gekregen deze te vervangen door een nieuwe Bink Renovent 300, mede omdat deze makkelijk te plaatsen is (2 aansluitingen bovenkant, 2 beneden). Ik heb zelf na wat googlen gevraagd of de Zehnder Comfoair E300 een (betere, stillere) optie is, al is de Renovent 300 ook stiller dan mijn oude installatie. Zie de tabelletjes hieronder van de geluidsniveaus, de Zehnder E300 lijkt me exact even stil te zijn als de duurdere Comfoair Q.

Zie mijn mail hieronder en de reactie van het bedrijf.
Kan iemand me adviseren wat te doen?
We hebben de Brink haast altijd op stand 1 (wonen met z’n tweeen, 140m2 2 onder 1 kap, geen ventilatieroosters, bouwjaar 2002, erg goed geisoleer, voor ons gevoel is de lucht altijd fris).

De huidige WTW:
Afbeeldingslocatie: https://i65.tinypic.com/11adab4.jpg
Afbeeldingslocatie: https://i68.tinypic.com/5wi455.jpg

Tabel geluidsniveau huidige WTW:
Afbeeldingslocatie: https://i63.tinypic.com/2w5pt93.png

Geluidsniveaus nieuwe opties:
Afbeeldingslocatie: https://i64.tinypic.com/1zzgz9i.png

Afbeeldingslocatie: https://i68.tinypic.com/2rco575.png

Mijn vraag richting leverancier:
Wel zat ik nog naar de Zehnder en Brink WTW te kijken. U zei dat de Q van Zehnder de stilste WTW is maar ook duurste. Nu zie ik dat er sinds kort een Zehnder E300 te koop is, die volgens mij precies net zo stil is als de Q-serie, Zie gegevens uit de documentatie van jullie site, klopt dit (zie hieronder). Dit zou voor ons ook een optie zijn.

Brink kan wel zo vervangen worden ivm aansluitingen aan onderkant, dat heeft de Zehnder niet: onze spirobuizen lopen over de grond vd zolder en daarna naar beneden. Dat zou dan ook aangepast moeten worden.

Kunt u offerte maken voor Brink WTW en voor Zehnder E300, incl de beste geluidsdempers en installatie, inregelen en schoonmaken vd kanalen?
En zal de Zehnder in dat geval idd stiller zijn, ook met het omleggen vd buizen?

Info die ik vond mbt geluid WTW’s op jullie site:
Oude type Zehnder WHR 930 lijkt rumoeriger, net als de Brink Renovent 300?
Nieuwe type Zehnder E300 lijkt net zo stil als de Q350 en ook stiller dan de Brink Renovent:
Zehnder Q350/E300 200 M3/h 50Pa > 38dB Afvoer, 51dB toevoer
Brink Renovent 300 210 M3/h 50Pa > 45dB Afvoer, 60dB toevoer

Zehnder Q350/E300 300 M3/h 100Pa > 45dB Afvoer, 59dB toevoer
Brink Renovent 300 300 M3/h 100Pa > 54dB Afvoer, 67dB toevoer
Het antwoord:
Beste,

Bedankt voor uw reactie.

Wij hebben de voor- en nadelen even intern besproken en wij denken dat, hoewel de Zehnder E300 in de tehcnische specificaties inderdaad als stiller wordt aangegeven, u toch het best voor de Brink kan kiezen.
Waarom?
Bij de E300 moeten er bij de installatie veel meer aanpassingen gemaakt worden. Daarbij is het zo dat de kanaaldiameter groter is dan die van de Brink WTW, 180 in plaats van 160. Wilt u het optimale effect krijgen van het geluid van de E300, dan betekent dit dat u ook de doorvoeren naar buiten groter moet gaan (laten) maken dan de huidige doorvoeren.
Bent u hiertoe bereid, dan kan u kiezen voor de E300.

Als u enkel de huidige doorvoeren wilt behouden en u kiest voor de E300, dan dient u de buis naar buiten toe te reduceren, waardoor er weerstand op zal treden. Deze weerstand zal zorgen voor een mindere werking van de WTW zelf en een toename van geluid, waardoor er geen verschil komt tussen de Brink en de Zehnder WTW.

In de bijlage heb ik de prijzen toegevoegd, samen met de geadviseerde geluidsdempers.

Isodec slang: van de WTW naar buiten
Sonodec slang: van de WTW naar de woonhuisaansluitingen
Ben wel bereid indien nodig de dakdoorvoer van 160mm naar 180mm te vergroten (neem aan dat ze dit voor me kunnen doen). Ook een paar honderd meer uitgeven en een merkbaar stillere WTW vind ik de moeite zeker waard.
En is vaste geluidsdempers niet beter dan de flexibele geluidsdempers?

Vraag is nu wat ik het beste kan doen en zal het benodigde omleggen van de leidingen om Zehnder te kunnen installeren het voordeel in geluid niet teniet doen?

Ik vind het als leek een lastige keuze. Iemand die me hierin kan adviseren?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Electromonkey
  • Registratie: Augustus 2006
  • Laatst online: 22:32
pascal s68 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 11:55:
Onze 16 jaar oude Brink Renovent HR-CF 250 WTW-installatie is aan vervanging toe.


Ik vind het als leek een lastige keuze. Iemand die me hierin kan adviseren?
Ik zag je topic en ben erg benieuwd wat je uiteindelijk gedaan hebt. Wij zitten in precies dezelfde situatie met exact dezelfde unit, hij begint nu echt uit elkaar te vallen dus er moet wel redelijk snel een nieuwe in.

Als er overigens andere mensen zijn met hetzelfde probleem dan is dat ook mooi meegenomen natuurlijk! :)

[ Voor 45% gewijzigd door Electromonkey op 29-08-2018 15:02 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • pascal s68
  • Registratie: November 2001
  • Laatst online: 20:37
Electromonkey schreef op woensdag 29 augustus 2018 @ 14:59:
[...]


Ik zag je topic en ben erg benieuwd wat je uiteindelijk gedaan hebt. Wij zitten in precies dezelfde situatie met exact dezelfde unit, hij begint nu echt uit elkaar te vallen dus er moet wel redelijk snel een nieuwe in.

Als er overigens andere mensen zijn met hetzelfde probleem dan is dat ook mooi meegenomen natuurlijk! :)
We hebben eerst een poging gedaan de kogellagers te vervangen, maar dat lukte bij dit apparaat niet (kon ze niet eenvoudig eruit krijgen zonder de ventilator zo’n beetje te slopen - dit kon bij oudere types volgens mij gemakkelijker).

Vervolgens heb ik 2 offertes opgevraagd, 1 voor het vervangen door een Zehnder en 1 voor een Brink. Beide met het verzoek een stille WTW te leveren incl geluidsdemping, inregelen installatie en schoonmaken kanalen.

De Zehnder-dealer bood een Zehnder WHR 930R Basis aan, de Brink-dealer een Brink Renovent Excellent 300. Bij de offerte van de Zehnder zaten 2 RF schakelaars (niet specifiek om gevraagd), igv de Brink konden we de huidige schakelaar blijven gebruiken.

We zijn voor de Brink gegaan, ook omdat ze langs wilden komen om de situatie te bekijken, dit wilde de Zehnder dealer niet (wel gevraagd maar werd niet op geantwoord, alleen offerte ontvangen).

Om ruimte te maken voor de geluidsisolatie moest er eea aan leidingwerk omgelegd worden.

Uiteindelijk voor de Brink gekozen. Prijs 3000 euro all in, bij de Zehnder was dit 4544 euro (incl 2x RF bediening). De installatie is netjes verlopen, 2 man zijn zo’n 6 a 7 uur bezig geweest.

Het is nu heerlijk stil in huis, op stand 1 hoor je helemaal niks, stand 2 heeel iets (moet t doodstil zijn in huis). Stand 3 hoor je wel wat, een bescheiden windgeruis. Stand 3 is aanmerkelijk stiller dan stand 1 bij de vorige installatie (maar toen waren de lagers al niet 100% meer vermoed ik).

Als je verder nog vragen hebt hoor ik het graag! :)

[ Voor 6% gewijzigd door pascal s68 op 23-09-2018 17:25 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • ondertoontje
  • Registratie: Maart 2012
  • Laatst online: 12-03-2021
Het verhaal gelezen. Vanaf de computer lastig te beoordelen of de hele ventilatie unit versleten is.

Mijn Brink Renovent HR Large begon na 14 jaar behoorlijk geluid te maken. De lagers zijn dan versleten. Omdat Brink geen motoren meer levert moet je ze laten reviseren.

Eenbedrijf.nl kon dat heel snel regelen. Na whatsapp-afspraak gemaakt te hebben kon je er op wachten. Vriendelijke vent, supersnel, zelfs op zaterdag. En met verbluffend resultaat. Zo stil was het nog niet eerder in huis. Ik had dat maanden eerder moeten doen. Bedankt meneer EEnbedrijf in Eenplaats!

Monteur laten komen is echt niet nodig. Het is niet moeilijk, zelfs eenvoudig om zelf te doen: stekker er uit, paneel er af, plaat met de motoren uit de wtw schuiven, foto van alle stekker-aansluitingen maken, 5 stekkers en 1 aarde losklikken/zachtjes wrikken, en 2 stroomkabels van de motor losschroeven. Vervolgens de motoren zelf losgeschroefd van de metalen plaat en naar Alkmaar gesjeesd. Exclusief reistijd in 2 uurtjes gepiept. Schoonmaken van de binnenkant van de WTW is meeste werk.

Vies worden kan wel, maar aan een luchtbehandelingssysteem kan weinig kapot. Het kan je een hoop geld schelen om alleen je ventilatiemotoren te vervangen of te (laten) reviseren ipv de hele unit.

[ Voor 10% gewijzigd door teacher op 04-03-2021 07:46 ]