Hoi Allemaal,
Onze woningstichting gaat een grote renovatie doorvoeren aan ons huizenblok uit 1980, er is een ventilatie berekening gemaakt en er is sprake van dat er mechanische ventilatie met afzuiging in de keuken en badkamer boven).
De aanpassingen zullen zijn:
- Isolatie rondom, muren, dak, vloer, nieuwe ramen en deuren, nieuwe dakkapel
- Aan de achterkant van de woning komen ventilatie roosters en een openslaand raam
- Aan de voorkant van de woning komt een dicht raam zonder roosters
Tekening van de woning:
note:
- de eerste deur, links van het woord Hal bestaat niet meer, dit is een dichte muur
- Bovenaan tussen de keuken en de woonkamer staat een K (kast) deze bestaat niet meer, is een dichte muur
- Er zit geen deur tussen de hal en de keuken
- In de keuken zit een deur naar de kelder (langs het kooktoestel)
- De trap naar boven is een open verbinding

Ventilatie berekening vanuit de verleende vergunning

Woonkamer = VR1, VerblijfsRuimte 1
VR1: Zoals ik het nu zie leveren de 2 roosters een capaciteit op van 20,90dm3/sec (bouwbesluit minimaal: 16,84 bij 0,7dm3/s per m2 oppervlakte)
VG1: Van deze 20,9dm3 lucht gaat 13,9 naar de keuken en 7,0 naar het toilet
Er zit maar 1 deur tussen de huiskamer en de keuken (ik heb niet gezien dat er in de toiletruimte een afzuiging komt, daar lijkt het wel op volgens de berekeningen aangezien er 7dm3/s richting het toilet gaat)
(Ik heb berekend dat om 20,90 dm3/s capaciteit te kunnen verwerken er een overstroomvoorziening in de deur nodig is van 3,2cm nodig is (bij 0,83 m/s en een deur breedte van 80cm, qv = A x V), om 20,9dm3/s kwijt te kunnen, dit aangezien er maar aan 1 kant een ingang zit, dan moet het aan de andere kant er uit)
Keuken = VR2
VR2: Deze is slechts 5,52m2 groot, maar bouwbesluit schrijft minimaal 21dm3/s voor.
Nu zie ik in VR2 dat er via de roosters in de keuken 8,36dm3/s capaciteit is, de overige 18,08 komt via de overstroomvoorziening.
Het lijkt me dat ze hier de overstroomvoorziening met de huiskamer bedoelen, echter is deze begroot op 18,08 en niet op 20,09?
Klopt mijn denk wijze met die 18,08 overstroom richting de keuken en de 20,09 capaciteit vanuit de huiskamer roosters?
het liefste heb ik natuurlijk roosters aan beide kanten zodat er een natuurlijke trek is, de woningbouw lijkt hier niet aan mee te willen werken.
Alvast bedankt!
Onze woningstichting gaat een grote renovatie doorvoeren aan ons huizenblok uit 1980, er is een ventilatie berekening gemaakt en er is sprake van dat er mechanische ventilatie met afzuiging in de keuken en badkamer boven).
De aanpassingen zullen zijn:
- Isolatie rondom, muren, dak, vloer, nieuwe ramen en deuren, nieuwe dakkapel
- Aan de achterkant van de woning komen ventilatie roosters en een openslaand raam
- Aan de voorkant van de woning komt een dicht raam zonder roosters
Tekening van de woning:
note:
- de eerste deur, links van het woord Hal bestaat niet meer, dit is een dichte muur
- Bovenaan tussen de keuken en de woonkamer staat een K (kast) deze bestaat niet meer, is een dichte muur
- Er zit geen deur tussen de hal en de keuken
- In de keuken zit een deur naar de kelder (langs het kooktoestel)
- De trap naar boven is een open verbinding

Ventilatie berekening vanuit de verleende vergunning

Woonkamer = VR1, VerblijfsRuimte 1
VR1: Zoals ik het nu zie leveren de 2 roosters een capaciteit op van 20,90dm3/sec (bouwbesluit minimaal: 16,84 bij 0,7dm3/s per m2 oppervlakte)
VG1: Van deze 20,9dm3 lucht gaat 13,9 naar de keuken en 7,0 naar het toilet
Er zit maar 1 deur tussen de huiskamer en de keuken (ik heb niet gezien dat er in de toiletruimte een afzuiging komt, daar lijkt het wel op volgens de berekeningen aangezien er 7dm3/s richting het toilet gaat)
(Ik heb berekend dat om 20,90 dm3/s capaciteit te kunnen verwerken er een overstroomvoorziening in de deur nodig is van 3,2cm nodig is (bij 0,83 m/s en een deur breedte van 80cm, qv = A x V), om 20,9dm3/s kwijt te kunnen, dit aangezien er maar aan 1 kant een ingang zit, dan moet het aan de andere kant er uit)
Keuken = VR2
VR2: Deze is slechts 5,52m2 groot, maar bouwbesluit schrijft minimaal 21dm3/s voor.
Nu zie ik in VR2 dat er via de roosters in de keuken 8,36dm3/s capaciteit is, de overige 18,08 komt via de overstroomvoorziening.
Het lijkt me dat ze hier de overstroomvoorziening met de huiskamer bedoelen, echter is deze begroot op 18,08 en niet op 20,09?
Klopt mijn denk wijze met die 18,08 overstroom richting de keuken en de 20,09 capaciteit vanuit de huiskamer roosters?
het liefste heb ik natuurlijk roosters aan beide kanten zodat er een natuurlijke trek is, de woningbouw lijkt hier niet aan mee te willen werken.
Alvast bedankt!