Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Houtvergasser + zonneboiler, 1 buffervat?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • -Pieter-471
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 11-11 15:00
Zoals veel mensen willen we van het gas af. We zijn zeer gecharmeerd van een houtvergasser voor in de winter in combinatie met een zonneboiler voor in de zomer.

De houtvergasser die we op het oog hebben vereist een 1000 liter buffervat. Een zonneboiler met ongeveer 30 heatpipes zou voldoende moeten zijn voor de zomer.

Is het praktisch om 30 heatpipes te koppelen aan een 1000 liter buffervat, of is het echt nodig om ook nog een 300 liter buffervat te hebben voor de heatpipes?

Beste antwoord (via -Pieter-471 op 11-04-2018 15:21)


  • zegel
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 26-11 22:18
Mijn ervaring, met een buffer van 800L, CV houtkachel en zonneboiler ( + hybride warmtepomp): nu net in de overgangsweek van haard naar zonneboiler warmt mijn buffer op, maar niet genoeg voor gasvrij douchen. De buffer is 45 graden, het douchewater uit de warmtewisselaar daarmee net te koud als het aankomt in de douche

Afhankelijk van hoe optimaal je heatpipes liggen, denk ik dat je voor overgangsmomenten naverwarming van je SWW nodig blijft hebben (Maar dat hoeft niet perse via gas), of een apart vat moet nemen.

Ik zou niet voor een apart vat maar voor elektrische naverwarming kiezen gezien eenvoud in besturing en benutting buffervermogen wat je al hebt. Helemaal wanneer je ook zonnepanelen hebt.

Ik heb een ravensberger KHS-WT1 met maximale isolatie, energielabel A en kan deze aanbevelen

Alle reacties


Acties:
  • Beste antwoord

  • zegel
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 26-11 22:18
Mijn ervaring, met een buffer van 800L, CV houtkachel en zonneboiler ( + hybride warmtepomp): nu net in de overgangsweek van haard naar zonneboiler warmt mijn buffer op, maar niet genoeg voor gasvrij douchen. De buffer is 45 graden, het douchewater uit de warmtewisselaar daarmee net te koud als het aankomt in de douche

Afhankelijk van hoe optimaal je heatpipes liggen, denk ik dat je voor overgangsmomenten naverwarming van je SWW nodig blijft hebben (Maar dat hoeft niet perse via gas), of een apart vat moet nemen.

Ik zou niet voor een apart vat maar voor elektrische naverwarming kiezen gezien eenvoud in besturing en benutting buffervermogen wat je al hebt. Helemaal wanneer je ook zonnepanelen hebt.

Ik heb een ravensberger KHS-WT1 met maximale isolatie, energielabel A en kan deze aanbevelen

  • NiGeLaToR
  • Registratie: Maart 2000
  • Laatst online: 15:27
Weet je zeker dat je hout wilt stoken? Tenzij je niet van het gas af wilt ivm milieu is hout van de regen in de drup en gaan er al weer stemmen op (GroenLinks, grote partij in veel gemeenten) om hout stoken binnen de bebouwde kom te verbieden.

KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – bejaardenexport, WEF en de LIDL kassa kwamen al voorbij. Meepraten als gast? DM mij!


  • -Pieter-471
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 11-11 15:00
Zegel, dat klinkt als de perfecte oplossing. Wij moeten op dit moment nog steeds stoken dus met ons huis ligt de omschakeling toch al wat later en is het probleem ook minder groot.

NiGeLaToR, houtvergassers hebben nu zelfs nog subsidie omdat ze zo milieuvriendelijk zijn. De uitstoot van deze apparaten is dermate laag dat het echt raar zou zijn als die verboden zouden worden. Zie o.a.:
https://www.uwkachel.nl/houtkachels-fijnstof.html

De houtvergasser die wij op het oog hebben zit qua fijn stof uitstoot onder de 8g/GJ, dus bijna 7% van wat de gemiddelde houtkachel uitstoot.

  • BCC
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 16:17

BCC

Gisteren een besteld met 800 L buffer en mogelijkheid om in de toekomst heatpipes aan te leggen 👍

Na betaling van een licentievergoeding van €1.000 verkrijgen bedrijven het recht om deze post te gebruiken voor het trainen van artificiële intelligentiesystemen.


  • fdbkc01
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 19-11 15:11
Hoi Pieter,

Ben je verder gekomen met de installatie?

Ik heb inmiddels een paar maand een 1000 l hygieneboiler en 72 heatpipes. Tot vandaag (dit weer moeten we weer aan wennen) heeft deze ondersteund in naverwarming van de cv en het voorverwarmen van het tapwater. Dus dat was mooi en is zeer gasbesparend geweest. Een eerste inschatting is dat ik van 3200 kuub naar minder dan 1600 kuub ga op jaarbasis. Voor degenen die het leuk vinden om mijn realtime schema te zien zie https://goo.gl/x9qmZX . Dit is een benadering van de opstelling. Het tapwater/vloerverwarming had ik anders moeten tekenen maar ja het gaat erom of de sensoren alles weergeven.


Nu voor de winter ben ik nog aangewezen op de cv. Dat kan beter richting gasloos. Daarom ben ik me na aan het orienteren op een houtvergasser en in de garage te plaatsen. Nu heb ik de RVO lijst eens doorgelopen en kom op ongeveer 30 merken die allemaal 2500 euro subsidie hebben.

Vraag:

Welke houtvergasser heeft een goede prijs/kwaliteitsverhouding en kan s'ochtends gevuld worden die dan ook weer afslaat bij een control via RESOL SLT of iets dergelijks als de buffer 95 graden is? Immers van velen is het heel moeilijk iets te vinden.

Dus welke en tegen welke prijs waar te koop?

Hierbij de ingekorte RVO lijst met producten die ik op 11 november heb gedownload (met als voorwaarde "stukhout" en ca 20 a 25 kw):

KA09807 Atmos DC25 GSP Combiketel (stukhout) 25,0 € 2.500
KA05084 Attack SLX 25 profi (stukhout) 25,9 € 2.500
KA08450 Attack DPX 25 lambda (stukhout) 25,5 € 2.500
KA06480 Centrometal BioTec 25L (stukhout) 24,7 € 2.500
KA05094 Defro Defro HG 25 (stukhout) 25,0 € 2.500
KA06611 Eder Biovent C22 (stukhout) 21,9 € 2.500
KA11924 EdilKamin Laguna W Up 25 (stukhout 24,1 € 2.500
KA00425 ETA SH20 (stukhout) 20,0 € 2.500
KA02038 Froeling S S1 20 kWh (stukhout) 20,0 € 2.500
KA05492 Fröling SP Dual 22 (pellets) 22,0 € 2.500
KA07950 Guntamatic BMK 20 (stukhout) 20,0 € 2.500
KA03078 Hargassner HV 20 (stukhout) 23,3 € 2.500
KA03195 HDG F20 (stukhout) 21,3 € 2.500
KA00097 Herz Firestar Lambda 20 (stukhout) 21,0 € 2.500
KA03003 Herz Firestar Deluxe 20 (stukhout) 21,0 € 2.500
KA06107 Künzel HV24 (stukhout) 24,5 € 2.500
KA02097 KWB Classicfire 2 CF2 18 (stukhout) 18,4 € 2.500
KA07857 Lopper Dragon 25 (stukhout) 27,0 € 2.500
KA10147 Luuma SH 18 Lambda (stukhout) 18,0 € 2.500
KA05189 Mescoli Glup 29 HTLP (stukhout en pellets) 29,6 € 2.500
KA08411 NES ltd DC - A 30 kW (pellets/chips/stukhout) 29,4 € 2.500
KA08122 Pavel Vigas-Vimar Vigas 25 LC AK 4000 (stukhout) 26,0 € 2.500
KA07534 Santer Solarprofi Proburner GT 20 (stukhout) 21,2 € 2.500
KA07538 Santer Solarprofi SSP pellets kombi 24 kW (pellets en stukhout) 22,3 € 2.500
KA03407 Solarbayer HVS 25 E (stukhout) 25,0 € 2.500
KA04713 Solarbayer HVS 25 LC (stukhout) 26,0 € 2.500
KA05057 Solarfocus Therminator II Touch 18 (stukhout) 19,3 € 2.500
KA05058 Solarfocus Therminator II Touch 27 (stukhout) 27,0 € 2.500
KA09818 Stadler TVT Stadler Power GT 20 (stukhout) 20,0 € 2.500
KA04199 Tepor Polifuel Modello 24 (pellets en stukhout) 24,0 € 2.500
KA09342 Ulrich Brunner Scheitini 20 kW (stukhout) 20,0 € 2.500
KA05490 Verner V210 (stukhout) 21,0 € 2.500
KA05310 Viessmann Vitoligno 200-S VL2A035 20kW (stukhout) 21,4 € 2.500
KA04733 Windhager LogWIN 250 klassik (stukhout) 25,0 € 2.500

  • -Pieter-471
  • Registratie: Oktober 2005
  • Laatst online: 11-11 15:00
We zijn nog niet ver helaas. Het hele houtvergasser verhaal werd in onze situatie te prijzig in verhouding met een warmtepompoplossing, voornamelijk omdat ik zelf twee linkerhanden heb.

In een zekere zin zijn we terug bij af: aan het begin van het jaar zijn we begonnen met ons te oriënteren op een l/w warmtepomp voordat we gecharmeerd raakten van een houtvergasser. Nu dat is afgeketst gaan we terug naar het oorspronkelijke plan: een warmtepomp met misschien een PV uitbreiding.

We zitten nu te wachten op de reactie van een warmtepomp installateur die bij ons is langs geweest. Wat is het toch met installateurs dat ze zo slecht reageren: die mijnheer komt langs en na een goed gesprek vraagt hij ons om een plattegrond van het huis en onze verbruikscijfers te mailen. Hij zou aan de hand van die gegevens een rapport uitdraaien waaruit zou moeten blijken welke capaciteit warmtepomp voor ons geschikt is. Uiteraard heb ik direct die mail de deur uitgedaan. Dat was ruim een maand geleden. Vorige week maar eens een mailtje de deur uitgedaan, nog steeds niets gehoord. Deze week maar even bellen of hun email het wel doet. Zucht.

Na 3 van dit soort verhalen en veel onderzoek denk ik inmiddels veel kennis te hebben over warmtepompen en weet ik precies wat ik wil. Nu nog de juiste partij vinden die het kan realiseren.

Maar genoeg daar over, je vraag ging over houtvergassers ;)

Wat ik in ieder geval heb opgestoken is dat je het liefst een houtvergasser met lambda sonde hebt om de uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Dit geldt zeker als je in een woonwijk woont zoals bij ons het geval is.
De lambda sonde meet eigenschappen van de rookgasafvoer en de kachel electronica kan aan de hand daarvan o.a. de zuursftoftoevoer regelen om de verbranding zo schoon mogelijk te houden.

De lambda regeling maakt een kachel wel veel duurder. Zo zijn de ETA houtvergassers van zeer goede kwaliteit en nemen ze je veel werk uit handen, maar ze beginnen vanaf ongeveer 10.000 euro.

De Solarbayer houtvergassers hebben (als ik het me goed herinner) optioneel een lambda sonde en de automatisering gaat wat minder ver. De kosten liggen dan ook iets lager.

Ik hoop dat je hier wat aan hebt bij je zoektocht!
Pagina: 1