Afgelopen zaterdag heb ik 18x Canadian Solar CS6K-270P aangesloten op een OmnikSol Omniksol 5k-TL2-TH (3 fase omvormer).
So far so good, om 17:00 uur ging de installatie aan. Alles goed, geen foutmeldingen. Er werd zelfs nog even 2,2Kw opgewekt, daarna ging de zon vlug onder. Vandaag, ook netjes gestart, maar nu, als de zon doorprikt en er meer dan 2,2Kw opgewekt word, dan stop de Omvormer met een foutmelding E21 Overcurrent.
Datasheet zonnepanelen: https://libraimages.linesgroup.co.uk/Documents/214738.pdf
Datasheet Omvormer: http://www.omnik-solar.co...4k5k6k-TL2-TH_EN_V1.1.pdf
Ik heb de 18 panelen op 1 string zitten. Ik ben in de veronderstelling dat ik met 18x30volt binnen de gestelde waardes blijf.
Ik weet niet zo goed waar ik dit moet zoeken. Een voor de hand liggende optie is de boel verdelen over 2 strings, maar dat gaat nu niet omdat ik geen kabel en connectors meer heb. Daarbij komt dat het ook wel op 1 string moet werken.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?
So far so good, om 17:00 uur ging de installatie aan. Alles goed, geen foutmeldingen. Er werd zelfs nog even 2,2Kw opgewekt, daarna ging de zon vlug onder. Vandaag, ook netjes gestart, maar nu, als de zon doorprikt en er meer dan 2,2Kw opgewekt word, dan stop de Omvormer met een foutmelding E21 Overcurrent.
Datasheet zonnepanelen: https://libraimages.linesgroup.co.uk/Documents/214738.pdf
Datasheet Omvormer: http://www.omnik-solar.co...4k5k6k-TL2-TH_EN_V1.1.pdf
Ik heb de 18 panelen op 1 string zitten. Ik ben in de veronderstelling dat ik met 18x30volt binnen de gestelde waardes blijf.
Ik weet niet zo goed waar ik dit moet zoeken. Een voor de hand liggende optie is de boel verdelen over 2 strings, maar dat gaat nu niet omdat ik geen kabel en connectors meer heb. Daarbij komt dat het ook wel op 1 string moet werken.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken?