3x230 frequentieregelaar aansluiten op 3x400v net

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1055893

Topicstarter
Ik heb hier een ABB Frequentieregelaar voor een 3x230 net, maar zoals de meesten wel weten hebben we in Nederland een 3x400 net. Nu is mijn vraag hoe sluit ik deze aan?
...

Het gaat om de ACS310-03U-19A4-2
...

Zelf zat ik er aan te denken om een trafo ervoor te plaatsen om tussen de fasen 230 te krijgen maar aangezien deze moter 3KW is heb ik een behoorlijke trafo nodig..

Ik hoop dat hier iemand ideeen heeft of advies.
Alvast bedankt!
...

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaalus
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
400V hier bestaat uit 3 fasen van 230V, dus zeer waarschijnlijk precies wat je frequentieregelaar nodig heeft.

Hoe heb je deze frequentieregelaar precies geselecteerd dan? Neem toch aan dat je met dit soort spullen niet even wat bestelt ;)

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 21:30
@Kaalus Nee, deze moet echt 3-phase 3-phase UN = 200…240 V (200, 208, 220, 230, 240 V)
Dat is anders dan 3-phase UN = 380…480 V (380, 400, 415, 440, 460, 480 V)
Anders wordt hij een rookmachine ben ik bang.

Dus je hebt dan een transformator nodig. Maar ik denk dat het beter is om gewoon de juiste drive te bestellen. Het is vrij ongebruikelijk een transformator te gebruiken voor een frequentiedrive, dat geeft waarschijnlijk problemen.

De juiste drive is nog eens goedkoper ook, want de maat trafo die je zoekt start bij €1k!

[ Voor 16% gewijzigd door jeroen3 op 26-03-2018 09:30 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Kaalus
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Ah, mijn kennis is wat roestig op dit vlak want is alweer wat jaren geleden dat ik er wat mee gedaan hebt. Zo te zien is het dus een 3 fase 120-120V want dan kom je op de 220-230V uit.

Maar hoe kom je dan aan deze frequentieregelaar? Heb je die zomaar gekocht o.i.d.? Je moet in elk geval het type hebben dat eindigt op -3 i.p.v. -2, zie: https://library.e.abb.com...4b3/EN_ACS310_UM_D_A4.pdf op blad 27.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • cactusman
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 22-09-2020

cactusman

nu met extra naalden

nieuwe kopen.... trafo+toebehoren is vele malen duurder dan een andere drive ben ik bang....

deze drive kun je eventueel nog verkopen....

euhmmmm


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • thunder7
  • Registratie: Januari 2003
  • Laatst online: 18:17

thunder7

houten vaas/schaal nodig?

Verkopen in België, waar deze spanning gebruikelijker is...

hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • StevenK
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 18:09
Ik heb bij één van mijn draaibanken een trafo, omdat het een Japanse bank is. 7.5kW servo op de hoofdas en een trafo van zo'n 150kg. Het kan dus wel, maar ik zou een andere frequentieregelaar zoeken.

Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk