Ik heb een remeha tzerra cv ketel op propaan (door Remeha ingesteld op propaan vandaag), is vandaag gehangen ...
Gastoevoer gaat via propaan in een fles via een drukregelaar van 50 mb met doorvoer van 1,5 liter per uur naar de cv
Op laaglast draaid de ketel.....maar op vollast en bij warm water vraag valt de gasdruk weg van 50 mb naar 0 mb....(in de cv gemeten) ketel stopt dan dus ook.
Instalateur geeft aan dat het in de aanvoer van propaan zit....dus dat moet ik oplossen...
Moet ik gaan naar een drukregelaar die meer doorvoer heeft dan 1,5 liter per uur....die zijn er ook met een doorvoer van bv 8 liter per uur...of zit ik verkeerd??
Alle info en ideeen zijn welkom
Gastoevoer gaat via propaan in een fles via een drukregelaar van 50 mb met doorvoer van 1,5 liter per uur naar de cv
Op laaglast draaid de ketel.....maar op vollast en bij warm water vraag valt de gasdruk weg van 50 mb naar 0 mb....(in de cv gemeten) ketel stopt dan dus ook.
Instalateur geeft aan dat het in de aanvoer van propaan zit....dus dat moet ik oplossen...
Moet ik gaan naar een drukregelaar die meer doorvoer heeft dan 1,5 liter per uur....die zijn er ook met een doorvoer van bv 8 liter per uur...of zit ik verkeerd??
Alle info en ideeen zijn welkom