Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Vraag


  • RozemaB
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-07-2022
Hoi,

Het is een long shot, maar ik probeer het gewoon hier

Ik heb een huis gekocht en de vorige bewoners hebben een HoneyWell Evotouch systeem (oude Evohome) achter gelaten.
Beneden heb ik het kastje zelf staan als thermostaat en boven zijn er 3 zoneregelaars in de slaapkamers (thermostaatknoppen).

Sinds kort werkt de interne thermostaat echter niet meer op de relais module BDR91A1000. De connectie is er wel (communicatietest) en ook de 3 andere zones werken perfect en schakelen hem aan en uit.

Ik heb geprobeerd om een nieuwe zone in te stellen en hierbij kies ik voor INTERNE VOELER. Maar dan moet ik echter een zone toe gaan wijzen en de zonemodule in de toewijsstand zetten en gaat hij een signaal uitzenden. Omdat het echter de interne voeler is, kan ik uiteraard niet een toewijsstand aanzetten.

Ik heb ook nog geprobeerd om een extra radiatorknop als zoneregelaar te gebruiken en deze gewoon niet te koppelen aan een radiator (ivm vleorverwarming beneden). Hij kan gewoon ingesteld worden, maar in tegenstelling tot de drie aanwezige knoppen stuurt deze ook niet de relais module aan.

Kent iemand dit systeem nog? Alvast bedankt!

[ Voor 14% gewijzigd door RozemaB op 11-03-2018 14:36 ]

Alle reacties


  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Je moet hem dan pairen met de ontvanger.
Maar als jouw ontvanger niet werkt moet je daar een andere module voor in de plaats toewijzen.
Toevallig geen intergas HRE hangen met rf2? Dan kan je hem daar ook mee pairen.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • RozemaB
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 22-07-2022
Bedankt.

Nee die heb ik niet hangen. Alleen de beschreven Honeywell ontvanger. Vreemde blijft dus dat de communicatie en verbinding tussen die twee uitstekend is en de rest van de zoneregelaars wel de ketel aan zetten, via het bedieningspaneel waar de interne voeler in zit

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 17:30

bert pit

asdasd

RozemaB schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 08:27:
Bedankt.

Nee die heb ik niet hangen. Alleen de beschreven Honeywell ontvanger. Vreemde blijft dus dat de communicatie en verbinding tussen die twee uitstekend is en de rest van de zoneregelaars wel de ketel aan zetten, via het bedieningspaneel waar de interne voeler in zit
Hoe worden de radiatoren beneden dan aangestuurd?

Tijdens het lezen van deze zin, wordt wereldwijd circa 1.000.000 liter olie verstookt. Dus niet 2X lezen hè.