Beste,

Nu bijna twee jaar (en daarmee twee winters) wonen wij in onze jaren 20 woning met een traditionele CV installatie en een haard (houtgestookt, liftdeur, 11kw vermogen) in de woonkamer.

Het probleem
In de periode september - april hebben we regelmatig de haard aan in de woonkamer (55m2), die daarmee de temperatuur op een aangename 21-23 graden houdt. De CV gaat dan niet verwarmen omdat de sensor in de woonkamer hangt, zoals bij zoveel mensen.

Het wordt dan erg koud op zolder (kantoor) en eerste etage (slaapkamer, badkamer). Zeker in het weekend als ik paar uurtjes op kantoor wil zitten terwijl beneden de haard lekker brand, is er geen goede oplossing om het daar warm te krijgen.

De situatie
- Begane grond: Woonkamer (3 radiatoren), Hal (1 radiator), Garage (1 radiator)
- Eerste etage: Slaapkamer 1 (3 radiatoren), Slaapkamer 2 (1 radiator), Badkamer 1 (1 radiator), Badkamer 2 (1 radiator), Waskamer (1 radiator)
- Zolder: Kantoor (2 radiatoren), Logeerkamer (1 radiator)
- CV ketel hangt op zolder, Type Remeha Tzerra 28c M - Ik neem aan dat deze modulerend is aangezien de huidige Toon thermostaat ook zo staat ingesteld
- Alle radiatoren zitten op 1 circuit, er is geen verdeler die per etage het water stuurt
- Alle radiatoren hebben thermostaat-kranen behalve die in de woonkamer

Oplossing

Ik heb het plan opgevat om een Honeywell Evohome systeem te installeren, waarbij ik het huis verdeel in een aantal zones.

Wat heb ik nodig:

1. Honeywell Evohome Wi-Fi centrale (ATC928G3000)
2. Honeywell Evohome WIFI voedingsmodule wandmontage (ATF600)
3. CV-ketel module (R8810A1018 of BDR91A1000)
4. XX aantal thermostaatknoppen voor radiatoren (HR92)

Nu zijn er rond de set-up van de woonkamer twee scenarios:

Scenario 1: Radiatoren in woonkamer besturen middels een zoneklep in het systeem. (Zoneklep wordt aangestuurd door Relais aan/uit, BDR91A1000)

Voordelen:
- Geen HR92 modules nodig in woonkamer
- Geen installatie van thermostatische radiatorkranen nodig tbv HR92 modules

Nadelen:
- Klep moet ergens onder de vloer komen op lastig bereikbare plek
- Thermostaat kan alleen maar op aan/uit werken als zoneklep is toegepast lees ik op verschillende forums. (heeft hier iemand ervaring mee?)

Scenario 2: Radiatoren in woonkamer voorzien ook voorzien van HR92 modules en gehele woonkamer inrichten als 1 zone.

Voordelen:
- Alles is ingeregeld via HR92 modules, en er kan een modulerende thermostaat worden gekozen

Nadelen:
- HR92 modules nodig in woonkamer (en in het zicht)
- Installatie van thermostatische radiatorkranen nodig tbv HR92 modules

Nu heb ik de volgende vragen, hoop dat er experts/evaringsdeskundigen zijn die kunnen helpen:

1. Kan iemand bevestigen/ontkrachten dat icm een zoneklep alleen voor een aan/uit set-up kan worden gekozen met de CV ketel?

2. Is het een probleem als de Thermostaat op de begane grond hangt terwijl de CV-ketel module op zolder hangt naast de ketel? Hier zitten twee etages tussen.

3. Ziet iemand andere moeilijkheden in deze voorgestelde installatie?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

1. Klopt, zie fok forum, daar staat het mooi uitgelegt.
Heel kort samen gevat: Modulerende regeling werkt niet met een aan uit schakeling.
Als je wil moduleren op 50% vermogen, is dat dan aan of uit?
Dan kan je echter zeggen 50% van de tijd aan en 50% van de tijd uit om hetzelfde te bereiken.
Echter stroomt je cv dan op 100% of 0% en dat accepteert de regeling niet/gaat raar doen.
Dat kan opgelost worden door een hr92 toe te passen, die kan je ook als zoneregeling (mis-/ge-)bruiken

2. Bij evohome is dit geen probleem.
De hoogste setpoint van de regeling wordt gebruikt en de rest moduleert dus mee.
Daardoor werkt een aan/uit module niet.

3. Wat je zou kunnen doen is weersafhankelijke regeling bij de ketel dmv buitensensor/klokprogramma en een draadloze aan/uit thermostaat als zoneregeling voor de beneden verdieping.
Je hebt voor de rest van het huis al thermische knoppen, dus daar is het goed mee af te regelen.
Vergeet de bypass niet te plaatsen op het einde van je installatie of net voor je zoneregelingklep van beneden.
Nadeel is de eventuele hogere stookkosten bij verkeerd instellen van de regelaar.
Mocht je er nog lang wonen, dan is evohome met alle poespas misschien voordeliger en leuker!

Ik heb zelf evohome thuis en ben zeer tevreden en zou niet anders meer willen.
Prijs voor alle poespas is best stevig, echter kan je elke hr92 een eigen zone geven met klokprogramma die met 1 'tabletje' tot 12 zone's ondersteund inclusief adaptieve regeling voor zowel begin als eindtijd van een tijdsblok/temperatuurinstelling.
En vergeet het op afstand bedienen van alle zone's niet waar je geen extra kosten of abbonement voor hoeft te betalen i.t.t. toon.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 1049259

Topicstarter
DJKroon schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 19:11:
1. Klopt, zie fok forum, daar staat het mooi uitgelegt.
Heel kort samen gevat: Modulerende regeling werkt niet met een aan uit schakeling.
Als je wil moduleren op 50% vermogen, is dat dan aan of uit?
Dan kan je echter zeggen 50% van de tijd aan en 50% van de tijd uit om hetzelfde te bereiken.
Echter stroomt je cv dan op 100% of 0% en dat accepteert de regeling niet/gaat raar doen.
Dat kan opgelost worden door een hr92 toe te passen, die kan je ook als zoneregeling (mis-/ge-)bruiken

2. Bij evohome is dit geen probleem.
De hoogste setpoint van de regeling wordt gebruikt en de rest moduleert dus mee.
Daardoor werkt een aan/uit module niet.

3. Wat je zou kunnen doen is weersafhankelijke regeling bij de ketel dmv buitensensor/klokprogramma en een draadloze aan/uit thermostaat als zoneregeling voor de beneden verdieping.
Je hebt voor de rest van het huis al thermische knoppen, dus daar is het goed mee af te regelen.
Vergeet de bypass niet te plaatsen op het einde van je installatie of net voor je zoneregelingklep van beneden.
Nadeel is de eventuele hogere stookkosten bij verkeerd instellen van de regelaar.
Mocht je er nog lang wonen, dan is evohome met alle poespas misschien voordeliger en leuker!

Ik heb zelf evohome thuis en ben zeer tevreden en zou niet anders meer willen.
Prijs voor alle poespas is best stevig, echter kan je elke hr92 een eigen zone geven met klokprogramma die met 1 'tabletje' tot 12 zone's ondersteund inclusief adaptieve regeling voor zowel begin als eindtijd van een tijdsblok/temperatuurinstelling.
En vergeet het op afstand bedienen van alle zone's niet waar je geen extra kosten of abbonement voor hoeft te betalen i.t.t. toon.
Dank voor je uitgebreide antwoord.

Over punt 2: ik bedoelde meer: is er risico dat verbinding tussen de evotouch en het ketel-relais niet goed werkt?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bert pit
  • Registratie: Oktober 2012
  • Laatst online: 23:47
Anoniem: 1049259 schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:02:
[...]


Dank voor je uitgebreide antwoord.

Over punt 2: ik bedoelde meer: is er risico dat verbinding tussen de evotouch en het ketel-relais niet goed werkt?
Ja dat risico bestaat. Echter je kunt ook je ketelrelais dichter bij de woonkamer hangen door ergens onderweg de oude thermostaatdraad naar de CV op te pikken. Een voordeel van OT hierbij is, dat deze module geen 230v aansluiting nodig heeft, maar gevoed wordt door de CV.

Qua zoneklep tref je hier de informatie van Honeywell aan. https://nl.scribd.com/doc/114043217/Evohome-TT-1120-01