Zonnepanelen, ook het zinken dak aarden?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michiel310
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-05 14:05
Ik ga zonnepanelen leggen op ons zinken dak. Het montagesysteem ga ik aarden, maar is het dan ook wenselijk om het dak zelf mee te aarden?
Overigens wordt het montagesysteem met RVS-schroeven in het dak vastgezet, dus misschien is dat al voldoende? Ik heb niet zo'n beeld van de geleidendheid van RVS.

Dank alvast voor jullie antwoorden.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • blissard
  • Registratie: Juli 2000
  • Laatst online: 10:05
Een paar opmerkingen.
- Volgens mij is het niet nodig om vanwege de zonnepanelen het dak te aarden
- RVS geleidt prima
- Een verbinding van RVS in zink is mogelijk niet wenselijk vanwege galvanische corrosie. Afhankelijk van type RVS en het detail van de bevestiging ( onder water, mogelijk zout etc. Zie de link hieronder)
- een schroef in een plaat is niet een degelijke aardingsconstructie

http://www.zinkinfobenelu...es/document/2/1/21657.pdf

[ Voor 15% gewijzigd door blissard op 27-02-2018 20:08 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michiel310
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-05 14:05
Dank je wel.
De gekozen verbinding (schroeven door het zink heen) is op advies van de fabrikant van het montagesysteem (Esdec) én dat van een gespecialiseerde dakdekker.

Maar dan zie ik af van het aarden van het dak.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • NBK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 12-11-2024

NBK

Weercam-Avatar

Bij mijn ouders hebben we de panelen gemonteerd op een dak met damwandplaten. Hoewel het volgens de handleidingen van de fabrikant van de panelen en omvormer niet nodig was om het dak te aarden hebben we dat uiteindelijk wel gedaan. Bij het schoonmaken van de dakgoten merkte ik namelijk dat er lekspanning op de (vochtige) dakplaten stond. Sinds we het dak/panelen geaard hebben is dat weer weg. We hebben die aarde draad trouwens gewoon op de koelribben van de omvormer vastgezet.

Bij een klant van het bedrijf waar ik voor werk hadden we met regenachtig weer een aardlek in de kabels van de panelen. Uiteindelijk bleek 1 van de kabels klem te zitten onder een paneel en beschadigd te zijn en op die manier stroom te lekken naar aarde als het dak nat was. Uiteindelijk kan dit soort ellende toch gevaarlijke situaties opleveren.

Mijn advies is om wel de frames of het dak te aarden.

PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tonne
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 12:02
Het dak hoeft niet geaard te worden, de constructie waarop de panelen liggen wel volgens de nieuwe NEN1010.
Anders loop je bij lekstromen door beachadigde kabels kans op schokken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Michiel310
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 27-05 14:05
Dank voor jullie antwoorden. Frames ga ik sowieso aarden, maar mijn neiging is om het dak niet apart te aarden.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jim423
  • Registratie: September 2007
  • Laatst online: 09:53
NBK schreef op woensdag 28 februari 2018 @ 23:02:
We hebben die aarde draad trouwens gewoon op de koelribben van de omvormer vastgezet.
Dit is volgens mij niet de juiste manier. Die aansluiting is om de omvormer zelf te aarden en niet om frames op aan te sluiten. Er moet een aardrail gemaakt worden welke verbonden is met de hoofdaardrail. Hier moeten alle componenten op aangesloten worden die geaard behoren te zijn betreffende de zonneinstallatie. Een beetje hetzelfde idee als in de badkamer.

Als het frame elektrisch geleidend is gemonteerd op het dak, dus de aluminium voetjes op het zink zitten met rvs schroeven door het dak lijkt mij dat voldoende bescherming bieden. Let er dus wel op dat het montagesysteem niet geisoleerd wordt gemonteerd, bijv de schroeven door een kunststof deel van het montagesysteem gaan want dan zou ik het dak wel aarden.

AMD Ryzen 5800X - 32GB DDR4 Corsair RGB - XFX 6900XT - Panasonic HIT 990Wp - AE200L WPB met cv-ondersteuning


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • NBK
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 12-11-2024

NBK

Weercam-Avatar

Voor de badkamer hoeft ook geen aparte aardedraad meer gemaakt te worden vanuit de meterkast. Wel nog steeds een centraal aarde punt onder de wasbak waar o.a. de douchegoot en het wapeningsnet in de vloer vanuit geaard moeten worden. Dit aardepunt mag op de aarde worden aangesloten van de centraaldoos in de badkamer.

Aarding via de koelribben is niet echt een nette oplossing maar het ging mij er toen vooral om dat ik geen opdonders meer wou krijgen van het dak. Verder zit de aarding van de omvormer rechtstreeks op het metalen frame/koelribben van de omvormer.
De omvormer van de zonnepanelen hangt op een zolder waar verder niks geaard is en ook geen centraaldoos oid aanwezig is. Alleen een lichtschakelaar en een lamp met kunstof behuizing.
Ik zou dan de grijze kabel van de omvormer door moeten knippen, daar een lasdoos tussen moeten maken. Daar dan weer een aardepunt vanuit moeten maken om daar vervolgens het frame van de zonnepanelen mee te aarden. Dat geeft uiteindelijk alleen maar meer overgangspunten en kabellassen die voor problemen kunnen zorgen.

En wat betreft de situatie bij de TS:
Zink en RVS (van de boutjes) geven kans op galvanische corrosie. Die corrosie geeft problemen in de geleiding van je verbinding. Bovendien vreet de reactie het zink van je dak op met lekkages als gevolg.
Grote kans dat het frame dus geisoleerd gemonteerd moet worden om deze reactie te voorkomen. Ik zou dus vooral het frame aarden en me niet zo druk maken over het dak.

PC's; Home; Met 8619 units als 72e geëindigd bij DPC @ SETI-classic


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • MeTooPV
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 06-07 23:41
Je moet geen RVS schroef door het zink heen doen. Ik zou de opbouw elektrisch geisoleerd laten van het zinken dak i.v.m. galvanische corrosie.