Mijn vraag
Zopas 18 zonnepanelen laten plaatsen met SolarEdge-omvormer (3 fasen). Tijdens montage verwarming uitgevallen. Wat blijkt? Ventilator kaduuk. Ook gastoevoer in ketel kapot. Beide zijn elektronisch. En..... surroundsysteem ook kapot.
Ik heb twee hoofdgroepen en 2 aardlekschakelaars. Op de ene (A) is de Solaredge aangesloten. De kapotte apparaten zitten op de andere groep (B). Groep B is 2x even uitgezet geweest.
Ik heb nu een fikse schadepost en ben ervan overtuigd dat de monteur bij het aansluiten van de Solaredge-omvormer een foutje/vergissing heeft begaan. Maar welke? En hoe valt dat aan te tonen.
Wie kan mij helpen en informeren? DANK BIJ VOORBAAT.

Relevante software en hardware die ik gebruik
...

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Alle reacties


  • corset
  • Registratie: November 2009
  • Laatst online: 29-11 12:18
wat is je eigen input hierin? We kunnen zo vrij weinig..

Wat zei google?
Wat gaf de monteur aan?
Foto's van de systemen/hoe het geinstalleerd geplaatst is.

Je kan niet zomaar wat roepen en verwachten dat we alles weten

"Whatever their future, at the dawn of their lives, men seek a noble vision of man’s nature and of life’s potential."


  • Paradox
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 28-11 23:13
verzekering bellen?
hem aansprakelijk stellen?
Kan je trouwens AC verkeerd aansluiten..
rechtsbijstand?

[ Voor 11% gewijzigd door Paradox op 22-02-2018 13:06 ]


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 00:16

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Met 3-fase kan je leuke dingen doen zoals 400V op de verkeerde plek zetten :P
In dat geval zou alles op die groep opgeblazen moeten zijn.
Ook kan er een flinke onbalans ontstaan als de belasting ongelijk verdeeld is over fases en de omvormer dit gaat beinvloeden ...

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


Verwijderd

null los gehad op 3 fase aardlek of iets lijkt dit....

foto van je meterkast ?

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 00:16

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Er was ook iets met de werkschakelaar van de omvormer, dingen op een bepaalde volgorde inschakelen zoals de 0 eerst.
Verkeerd type kiezen en je hebt Chinees nieuwjaar in je meterkast :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, Atlantic Explorer V3 200l coil. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW met standaard radiatoren


  • 01001000
  • Registratie: Oktober 2001
  • Laatst online: 26-11 00:47
Kan ook een defect aan de omvormer zijn, bij mij vloog de hoofd zekering er uit met de eerste omvormer.

11.7 kWp PVOutput: KwikCentrale, west-zuid-west