CV ketel trillingsvrij aan houten vloer+gording bevestigen

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • bloasfist
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19:53

bloasfist

Slot-A Crew

Topicstarter
Mijn vraag:
Wegens (trillings)geluid overlast bij mijn buurman wil ik mijn CV ketel (Remeha Calenta 40c) trillingsvrij bevestigen. Momenteel is de CV bevestigd aan een tweetal metalen profielen die direct op de plankenvloer aan de onderzijde en aan de gording van het schuine dak aan de bovenzijde zijn bevestigd. Ik wil deze constructie handhaven, maar dan trillingsvrij uitvoeren.
Foto van bevestigingspunten aan vloer: click; foto van bevestigingspunten aan gording: click

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Ik dacht zelf aan geluiddempende pluggen (dit soort: https://www.jaroproducts.nl/products/trillingsdemper.html) voor de schroeven tussen metalen profiel en vloer/gordingen en Regufoam strips (https://www.akoestiekwinkel.nl/regufoam-strip-d-300) tussen het metalen profiel en vloer/gordingen.
Mocht dit niet voldoende werken ga ik de leidingen nog flexibel (laten) bevestigen, maar dat is voor latere zorg.

Gaat dit werken? Nog andere ideeen of tips?

Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs

Beste antwoord (via bloasfist op 05-02-2018 21:03)


  • PVG555
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 20:24
https://www.rubbermagazij...x15mm-m6_zwart_15052.html

Zoiets lijkt me icm met houtdraadbout met aan het andere eind m6 schroefdraad, iets gemakkelijker te realiseren.

Helemaal trillingsvrij wordt lastig, de buizen (aanvoer, retour, water en gas) geven ook trillingen door natuurlijk en die zitten neem ik aan ook gebeugeld aan de constructie/wand? Je zou de buizen dan bijvoorbeeld kunnen "dempen" door gebruik te maken van deze: https://witway.nl/bismat-2000-beugel-m8-m10-scharnierend/

Maar wellicht ben je al klaar met het trillingsvrij ophangen van de ketel natuurlijk.

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Milmoor
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 22:05

Milmoor

Footsteps and pictures.

Klinkt als de juiste oplossingen. Binnenlopen bij een Hubo/Fixit/oid? Daar werken naar mijn ervaring mensen met praktijkervaring in tegenstelling tot bijv. de Karwei. Maar dan zou ik dat ook kopen, ze zijn meestal een paar kwartjes duurder, dat heb ik voor het afvoeren over.

Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • PVG555
  • Registratie: April 2010
  • Laatst online: 20:24
https://www.rubbermagazij...x15mm-m6_zwart_15052.html

Zoiets lijkt me icm met houtdraadbout met aan het andere eind m6 schroefdraad, iets gemakkelijker te realiseren.

Helemaal trillingsvrij wordt lastig, de buizen (aanvoer, retour, water en gas) geven ook trillingen door natuurlijk en die zitten neem ik aan ook gebeugeld aan de constructie/wand? Je zou de buizen dan bijvoorbeeld kunnen "dempen" door gebruik te maken van deze: https://witway.nl/bismat-2000-beugel-m8-m10-scharnierend/

Maar wellicht ben je al klaar met het trillingsvrij ophangen van de ketel natuurlijk.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • The_Vice
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 06-05 22:56
Heb je ook een overzichtsfoto, dan komen de details wat meer in perspectief.

Bij bijv wasmachines biedt het soelaas om massa te creëren als ie op een houten vloer moet staan. Bijvoorbeeld door middel van een paar grote zware terrastegels of door wat beton te storten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • bloasfist
  • Registratie: September 2000
  • Laatst online: 19:53

bloasfist

Slot-A Crew

Topicstarter
Thanks! Ik ga op zoek naar een paar trillingsdempers (type B) met stokschroeven in de vloer en met een bout aan het frame bevestigd. En dan regufoam strips als opvulling naast de trillingsdempers.

Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs