Hallo,
ik heb al enige tijd een EvoHome systeem in onze woning.
In basis zeer tevreden, maar niet over de communicatie met de cv ketel.
De EvoHome kan worden ingesteld met een minimale aan tijd van maximaal 5minuten en minimaal 3 schakelingen per uur. Aangezien wij een warmtepomp icm vloerverwarming hebben wil ik het aantal schakelingen minimaal houden.
Aan de hand van de afwijking tov de gewenste temperatuur stookt de ketel een percentage van de schakelperiode (bij 3 schakelingen een percentage van 20minuten met een minimum van 5minuten)
Omdat ik de hoogte van de aanvoer temperatuur zo laag mogelijk wil houden is opwarm vermogen minimaal hierdoor wordt de gewenste temperatuur niet gehaald.
Uiteraard kan de gewenste temperatuur 0,5°C hoger gezet worden, maar het vele schakelen blijft dan een probleem.
Is er iemand die in de programma code van de EvoHome kan?
ik heb al enige tijd een EvoHome systeem in onze woning.
In basis zeer tevreden, maar niet over de communicatie met de cv ketel.
De EvoHome kan worden ingesteld met een minimale aan tijd van maximaal 5minuten en minimaal 3 schakelingen per uur. Aangezien wij een warmtepomp icm vloerverwarming hebben wil ik het aantal schakelingen minimaal houden.
Aan de hand van de afwijking tov de gewenste temperatuur stookt de ketel een percentage van de schakelperiode (bij 3 schakelingen een percentage van 20minuten met een minimum van 5minuten)
Omdat ik de hoogte van de aanvoer temperatuur zo laag mogelijk wil houden is opwarm vermogen minimaal hierdoor wordt de gewenste temperatuur niet gehaald.
Uiteraard kan de gewenste temperatuur 0,5°C hoger gezet worden, maar het vele schakelen blijft dan een probleem.
Is er iemand die in de programma code van de EvoHome kan?