Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie
Toon posts:

Geinstalleerde led dimmer werkt, maar stopcontact niet meer

Pagina: 1
Acties:

  • Stopcontact01
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 15-01-2018
Hallo,

Ipv een lichtschakelaar heb ik een led dimmer (merk Q Link) geplaatst. De dimmer heeft 3 ingangen, maar ik heb 4 draden (2 bruin en 2 zwart) De 2 bruine en 1 zwarte heb ik aangesloten en de dimmer werkt. Echter: Het stopcontact ernaast niet meer... Ik heb ook de 2 zwarte draden in die ene ingang gepropt, maar het resultaat blijft hetzelfde; Lamp doet het, stopcontact niet…

Welk genie kan mij hiermee (in Jip en Janneke taal) helpen?

https://www.bol.com/nl/p/...w-6-50w/9200000082354348/

  • EJlol
  • Registratie: september 2012
  • Laatst online: 16:46
Als je er niet uit komt: Haal een specialist erbij.

Voor de rest alles doormeten, en kijken waar de draden naar toe lopen. Houd er rekening mee dat de (vorige) bewoners ook hebben kunnen hobbyen, waardoor dingen niet altijd op een logische manier of met de juiste kleur aangesloten zijn.

  • _JGC_
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 18:52
Je hebt een dubbele schakelaar vervangen met deze dimmer?
Er gaat 1x bruin in, er gaan 2x zwart uit naar de te schakelen lampen.

De extra bruine draad kan je niet op deze dimmer kwijt, die zat doorgelust op je vorige schakelaar. Meeste dimmers hebben geen ruimte voor doorlus van extra contactdozen of meer dimmers.

Weet niet hoeveel draad je over hebt, maar is omdraaien een optie? Dus inkomend bruin op stopcontact, dan doorverbinden naar de dimmer?

  • Tens
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 19:28

Tens

Advizeur

op basis van de kleuren van de draden die je hebt:

- het is een wisselschakelaar (je kunt op twee verschillende plekken een lamp aan en uitschakelen.)
je hebt dan aanvoer bruin, en terug twee keer zwart, de tweede bruin zal naar de wcd gaan.
als er niet vreemd geklust is zou met de twee bruinen aan elkaar koppelen het probleem opgelost moeten zijn.

edit:
een plaatje van de situatie zou helpen.

[Voor 6% gewijzigd door Tens op 15-01-2018 14:04]

vorige week werd er paniek gezaaid, vandaag stond het al een meter hoog... .


  • Stopcontact01
  • Registratie: januari 2018
  • Laatst online: 15-01-2018
Tens; Je bent een genie! Het is opgelost.