Op een school waar ik werk als ICT-medewerker zit ik met 2 gebouwen waar een aantal temperatuurregelaars staan waar een externe firma moet kunnen op inloggen vanop afstand. Ik heb een VPN verbinding via IPsec opgezet tussen beide gebouwen ( fysieke kabel niet mogelijk tot daar ).
Gebouw A:
Draytek 2960 ( Server VPN )
172.17.0.1
DHCP Pool 172.17.0.60 – 172.17.3.254
Gebouw B:
Draytek 2926 ( Client VPN )
192.168.1.1
DHCP Pool 192.168.1.10 - 192.168.1.210
Temperatuurregelaars:
172.17.0.21 ( gebouw A )
172.17.0.22 ( gebouw A )
172.17.0.23 ( gebouw A )
172.17.0.24 ( gebouw A )
172.17.0.25 ( gebouw B )
Nu kan de externe firma via een PPTP verbinding op gebouw A verbinding maken, maar kunnen ze geen temperatuurregelaar zien van gebouw B ( 172.17.0.25 ). Dit komt natuurlijk omdat het subnet die toen ingesteld stond in gebouw B op 192.168.1.0 staat en niet in de range van 172.17.0.0. Ik kan dit aanpassen maar ik vrees voor IP-adres conflicten omdat dan beide routers een DHCP pool hebben in exact dezelfde range. Het gebouw zelf staat in een sporthal en daar dienen er wel maar 2 AP's en een aantal camera's op te staan. Hoe kan ik dit oplossen zonder conflicten te krijgen? Ik zou enkel 172.17.0.25 moeten kunnen doorsturen naar gebouw A. Alles moet via gebouw A toegankelijk zijn.
Greetz
Gebouw A:
Draytek 2960 ( Server VPN )
172.17.0.1
DHCP Pool 172.17.0.60 – 172.17.3.254
Gebouw B:
Draytek 2926 ( Client VPN )
192.168.1.1
DHCP Pool 192.168.1.10 - 192.168.1.210
Temperatuurregelaars:
172.17.0.21 ( gebouw A )
172.17.0.22 ( gebouw A )
172.17.0.23 ( gebouw A )
172.17.0.24 ( gebouw A )
172.17.0.25 ( gebouw B )
Nu kan de externe firma via een PPTP verbinding op gebouw A verbinding maken, maar kunnen ze geen temperatuurregelaar zien van gebouw B ( 172.17.0.25 ). Dit komt natuurlijk omdat het subnet die toen ingesteld stond in gebouw B op 192.168.1.0 staat en niet in de range van 172.17.0.0. Ik kan dit aanpassen maar ik vrees voor IP-adres conflicten omdat dan beide routers een DHCP pool hebben in exact dezelfde range. Het gebouw zelf staat in een sporthal en daar dienen er wel maar 2 AP's en een aantal camera's op te staan. Hoe kan ik dit oplossen zonder conflicten te krijgen? Ik zou enkel 172.17.0.25 moeten kunnen doorsturen naar gebouw A. Alles moet via gebouw A toegankelijk zijn.
Greetz