Wifi deurbel 24V combineren met een gong 12VAC - relais?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Simon VDS
  • Registratie: Mei 2005
  • Laatst online: 23-12-2024
Beste Tweakers,

Van elektriciteit heb ik jammer genoeg niet veel kaas gegeten. Ik heb recent een nieuwe wifi deurbel gekocht en ik zou deze graag combineren met een gong van Honeywell. Beide apparaten hebben AC nodig, enkel het voltage is verschillend. Ik kan de gong dus zomaar niet koppelen in het circuit van de deurbel + voeding.


Ik heb een 24VAC voeding aangesloten en wil dus de Honeywell gong er tussen plaatsen. Echter, deze heeft 12VAC nodig.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/LeWzmGr.jpg

Met batterijen kan je ze ook voeden en dan ziet het schema er zo uit.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/U0ZmDGl.jpg


Op de achterzijde van de deurbel zijn er 2 contactpunten, als je geen gong aansluit moet er een weerstand tussen geplaatst worden.


Als de wifi deurbel aangesloten is op de 24VAC voeding met weerstand en ik meet door met de multimeter, hoor ik een soort ruis ipv de normale piep (bij contact). Als ik vervolgens op de deurbel druk, hoor je een klein kort piepje. Ik heb er op aanraden van een vriend een 24VAC relais van Finder tussen geplaatst. TOen ik het voor de eerste keer teste kreeg ik als resultaat dat de relais constant werd samengetrokken en dat de wifi deurbel niet wou opstarten, deze leek ik een soort bootloop te zitten.

Dan heb ik op aanraden van een poster op een ander forum er een weerstand tussen geplaatst van 100ohm 5W.

Mijn schema ziet er nu als volgt uit.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/HCOEmw1.jpg


Het gaat om een Hikvision DS-KB6003-WIP. Jammer genoeg is de datasheet even summier als het schema..

De gong die ik wil gebruiken is een Honeywell DW315S

http://livewell.honeywell...ds/32304378-001_Rev.B.pdf

http://www.hikvision.com/...oorbellV1.4.620170519.pdf

http://www.hikvision.com/...orbellV1.4.6120170726.pdf


Het resultaat is nu volgende:

https://www.dropbox.com/s...01-11%2009.46.59.mp4?dl=0


Elke keer als ik het circuit onder spanning zet, gaat de gong een eerste keer af zonder dat ik op de knop druk.

De wifi deurbel start wel mooi op en registreert op de servers van Hikvision. Ook als je op de knop drukt, trekt de relais samen en gaat de gong af. Echter hoor je bij elke audio boodschap vanuit de wifi deurbel een gezoem uit de relais komen. Het lijkt dan alsof de relais lichtjes samentrekt maar net niet genoeg om de gong te doen afgaan. Als ik mijn multimeter op de 2 contacten plaats meet een constante 25V spanning. Als de boodschappen afspelen merk ik geen drops in voltage.


Ook gebeurt het soms dat de wifi deurbel crashed na het indrukken van de knop. De gong belt wel maar dan crashed de wifi deurbel.

Kan ik nog iets anders proberen?


EDIT: net reactie gekregen van Hikvision:


That is actually quite clever approach but not sure it will work correctly. Here is why:

The Wi-fi doorbell is designed to replace traditional doorbells without changing cables by simply replacing the button with the wi-fi doorbell and the bell with another one working on the PSU voltage. Since it is connected on series with the bell it actually get its power through it which means that the bell needs to be electromechanical (with copper coil) and not electronical. If the light are blinking rapidly this means that therelay impedance is too big and there is not enough power going to the wi-fi doorbell. And another thing – when you press the button of the doorbell you actually short circuit the doorbell and give power to the bell, but that button can stay short term pressed and that si why the supported bell are ding/dong type.

Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/OTtKbZv.jpg

[ Voor 15% gewijzigd door Simon VDS op 12-01-2018 17:12 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • rayplum
  • Registratie: Januari 2009
  • Niet online
Heb je het inmiddels opgelost?
In de handleiding van Hikvision staan specs voor voedingen met 16 of 24V en 2.5-4A.
http://www.hikvision.com/...bellV1.4.620170515(1).pdf