De afgelopen weken heb ik mij verdiept in de warmtepomp (WP) materie.
Helaas is er op het internet weinig te vinden als het op de praktijk aan komt.
En hier op Tweakers worden er soms zoveel afkortingen in een reactie gebruikt dat het voor een leek onbegrijpelijk is.
NB, ik ben een leek op WP gebied maar niet in de elektrotechniek; ik ben al weer 30 jaar elektromonteur in utiliteit en industrie.
Wat weet ik inmiddels? een WP werkt met de grootste efficiency als het in en uit gaande temperatuur verschil klein is, en omdat een WP hoofdzakelijk wordt ingezet voor de (vloer) verwarming is de temperatuur van het water laag, zo'n 35 graden.
Via een buffervat maak je systeem stabieler (minder pendelen van de WP).
Dat is uiteraard te laag om heet tapwater van te maken.
Een speciale WP boiler zou dan nodig zijn maar mijn vraag is nu:
Hoe maakt zo'n boiler met een aanvoer temperatuur via de WP van 35 graden... tapwater van pakweg 65 graden?
Dat kan toch alleen maar door in die boiler het tapwater extra elektrisch bij te verwarmen?
Is het niet handiger om via een warmtewisselaar (een extra spiraal in een buffervat?) koud water vóór te verwarmen tot de WP temperatuur van 35 gaden en vervolgens via een externe elektrische doorstroom boiler de temperatuur verder op te voeren tot de wettelijke voorgeschreven temperatuur voor warm water?
Dan heb je 'onbeperkte' hoeveelheid warm water!, dit in tegenstelling met een speciale boiler voor een WP waar de hoeveelheid warm (65 graden) tapwater niet erg groot is, of niet soms?
Helaas in beide gevallen koste het mij extra elektrische stroom om warm water te maken.
Helaas is er op het internet weinig te vinden als het op de praktijk aan komt.
En hier op Tweakers worden er soms zoveel afkortingen in een reactie gebruikt dat het voor een leek onbegrijpelijk is.
NB, ik ben een leek op WP gebied maar niet in de elektrotechniek; ik ben al weer 30 jaar elektromonteur in utiliteit en industrie.
Wat weet ik inmiddels? een WP werkt met de grootste efficiency als het in en uit gaande temperatuur verschil klein is, en omdat een WP hoofdzakelijk wordt ingezet voor de (vloer) verwarming is de temperatuur van het water laag, zo'n 35 graden.
Via een buffervat maak je systeem stabieler (minder pendelen van de WP).
Dat is uiteraard te laag om heet tapwater van te maken.
Een speciale WP boiler zou dan nodig zijn maar mijn vraag is nu:
Hoe maakt zo'n boiler met een aanvoer temperatuur via de WP van 35 graden... tapwater van pakweg 65 graden?
Dat kan toch alleen maar door in die boiler het tapwater extra elektrisch bij te verwarmen?
Is het niet handiger om via een warmtewisselaar (een extra spiraal in een buffervat?) koud water vóór te verwarmen tot de WP temperatuur van 35 gaden en vervolgens via een externe elektrische doorstroom boiler de temperatuur verder op te voeren tot de wettelijke voorgeschreven temperatuur voor warm water?
Dan heb je 'onbeperkte' hoeveelheid warm water!, dit in tegenstelling met een speciale boiler voor een WP waar de hoeveelheid warm (65 graden) tapwater niet erg groot is, of niet soms?
Helaas in beide gevallen koste het mij extra elektrische stroom om warm water te maken.
20x JA Solar 6.9KW; Fronius Symo 7.0; Panasonic J Mono 7KW; Atlantic Explorer V3