aan/uit vloerverwarming thermostaat slim maken

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mystic_Vamp
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 09:43
Beste lezer,

Ik wil graag mijn thermostaat kunnen bedienen via Home-Assistant. Ik ben daar al een tijdje mee aan het rommelen en is me inmiddels gelukt om meerdere lampen en de tv te bedienen. Volgende project.... de warmte in huis.

In mijn huis zit enkel vloerverwarming met meerdere zones en volgens mij geen pomp. Dat ziet er als volgt uit:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/T6bZvWD2WqPhfU8PxYeB8ZJY/thumb.jpg

De thermostaat ziet er zo uit. Hiervan hangen er vier in huis.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/DYEzr2vivpMArpQjx1fSJfn7/thumb.jpg

De makkelijkste oplossing is waarschijnlijk om 4x een Nest op te hangen. Maar dan ben ik €1000,- verder. Zo vaak verzet ik de temperatuur zou ook weer niet...

Nu ben ik me eens gaan verdiepen in de werking van een thermostaat. Als ik me niet vergis is het niet veel meer dan een relais op 24v en een temperatuur sensor. Ik heb dus het idee opgedaan om de thermostaaten te vervangen door een relais. Als temperatuur sensor lijkt dit me wel leuk speelgoed:

Afbeeldingslocatie: https://ae01.alicdn.com/kf/HTB17wc7SXXXXXXEaXXXq6xXFXXXL/Xiaomi-Aqara-Smart-Home-Temperature-Humidity-Sensor-Detect-Atmospheric-Pressure-ZigBee-Wireless-Connection-Automatic-Alarm.jpg

Maar dan... welke draden moet ik eigenlijk hebben? De blauwe, rode en gele draad zijn van de thermostaat in de huiskamer. Deze stuurt vier zones aan. 3x woonkamer en 1x keuken. De blauwe en bruine draden gaan naar de kleppen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/ext/f/HauJOGK9XXmi7i1AA0Z0dD0U/thumb.jpg

Als ik blauw en rood met elkaar verbind, dan klapt de glaszekering in de verdeler (2A) Ik doe dus iets verkeerd (moet ik blauw en geel met elkaar verbinden?) Of is het toch wat ingewikkelder als dat ik dacht? Wie geeft me een zetje in de juiste richting?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Femme
  • Registratie: Juni 1999
  • Laatst online: 14-06 18:53

Femme

Hardwareconnaisseur

Official Jony Ive fan

Wat probeer je te bereiken door alsnog die thermostaatregeling te gebruiken?

Ik zou die kast eruit gooien en de stelventielen zelf gaan schakelen met schakelactoren of een relaisbordje.

Dubbele z-wave schakelactoren zijn zo'n 50 euro per stuk, dat is best duur als je zeven kanalen moet schakelen.

Je kunt ook een I/O-bordje nemen zoals deze met acht relais (versies met meer zijn ook verkrijgbaar):
https://www.lollette.com/...4mr-plc-controller-1.html

Je regelt een RS485 usb-stick en je configureert modbus in Home Assistant:
https://home-assistant.io/components/modbus/

Het is handig om alles in een kastje in te bouwen en de voedingsaders van de stelventielen via rijgklemmen aan te sluiten. Zie deze blogpost voor wat tips (ff stukje scrollen):
Femme's Storblog: Smarthome kooptips voor de doe-het-zelver

De temperatuur wil je nauwkeurig en regelmatig kunnen meten. Ik heb zelf erg goed ervaring met 1-wire DS18B20 sensoren, die zijn goedkoop en meten tot op 0,05 graden Celsius nauwkeurig zodat je de verwarming snel kunt bijregelen als de temperatuur te hoog of laag is.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Mystic_Vamp
  • Registratie: November 2005
  • Laatst online: 09:43
Hi Femme,

Bedankt voor je reactie. Wat een geweldige blog! Ik heb ook genoten van de vlog over jouw smart home.

Ik moet eerlijk zeggen dat jouw oplossing voor mij voelt als een brug te ver.

Ik ben nog wel verder gegaan met mijn ontdekkingsreis. Als ik rood en geel met elkaar verbind, dan schakelt het systeem en openen de ventielen. Als ik de verbinden verbreek, dan sluiten de ventielen weer. (CV schakelt natuurlijk ook aan en uit)

Zou dit geen mooie oplossing zijn voor mij?
https://www.itead.cc/wiki/Sonoff_4CH_Pro

4 kanalen, precies de juiste hoeveelheid. Werkt op 24V. En ik heb ervaring met sonoff in de vorm van een Basic die de tuinverlichting schakelt via MQTT.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Bl4ckviper
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 07-05 13:43

Bl4ckviper

BlaBlaBla

Die sturing die je hebt hangen heeft die ook een Ethernet poort?

Reden waarom ik het vraag is dat het nogal lijkt op regeling van Möhlenhoff maar dan de direct variant.

Die stelmotoren zien er identiek uit wat ik heb. Ik heb Domuz en dat is gewoon een gebrande versie van Mohlenhoff.

De alpha 2 kan je dus op je netwerk aansluiten en XML via http post naar toe sturen:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Devices>
<Device>
<ID>abcdefg</ID>
<HEATAREA nr="2">
<T_TARGET>21.0</T_TARGET>
</HEATAREA>
</Device>
</Devices>

Dit is om area 2 een temperatuur van 21 graden te geven.

Wellicht kan je daar iets mee? Dan hoef je alleen maar de unit te vervangen volgens mij.

[ Voor 83% gewijzigd door Bl4ckviper op 22-11-2017 21:09 ]

Be fast .... Be furious....


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Jazco2nd
  • Registratie: Augustus 2002
  • Laatst online: 13-06 11:04
Ik heb de Uponor Wave Plus op mijn vloerverwarming verdeler. Flinke kast is dat, mét een antenne erop. Zo opgeleverd nieuwbouw.

In de verschillende kamers zit dit draaischijfje (thermometer en bediening zonder display, heel onhandig):
https://catalog.uponor.co...hermostaat-public-bm.html

Maar omdat dit schijfje al draadloos communiceert met de hoofdmodule, vroeg ik me af of ik via Home Assistant met een RF USB stick niet simpel de hoofdmodule kan bedienen.

In de kamers heb ik dan alleen een simpel strak LCD schermpje + thermometer nodig. Bediening gaat dan via Home Assistant.

Ik heb alleen geen flauw idee waar te beginnen. Het lijkt online alsof Uponor tegenwoordig veel wordt gebruikt bij nieuwbouw, maar niemand die ermee heeft geknutselt helaas.Hoe kan ik bijv achterhalen welke frequentie precies wordt gebruikt, hoe elk signaal per kamer verschilt etc.

[ Voor 9% gewijzigd door Jazco2nd op 08-12-2017 15:13 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Skupjo
  • Registratie: April 2015
  • Laatst online: 27-02 16:56
Dit is een oud topic, maar het probleem is actueel.

Ik heb ook een Uponor systeem. Niet de SMatrix, maar het systeem met bedrade analoge ruimtethermostaten (T-35, link).

Ik wil ook de alle kleppen van de vloerverwarming gaan aansturen via Home Assistant.

Zijn er mensen met een update? Ik ben zeer benieuwd.

Mijn eigen analyse is dat het wellicht het makkelijkste is om het Uponor systeem (de controller plus de ruimtethemostaten) te vervangen door een 'slimme' controller die ik kan aansluiten op Home Assistant. Om vervolgens via HA de controller aan te sturen via sensoren (dat kunnen slimme ruimte thermostaten zijn, maar ook een weersvoorspelling of stroomprijs).

Een beetje onderzoek levert zoiets op als Plugwise.

Heeft iemand hier ervaring mee? Heur graag.