Mijn vraag
We hebben voor een school een mobiele kast gemaakt voor 10 laptops, waar ze worden opgeladen, het is tevens ook een centrale punt voor wifi. Daarin zitten dus 10x 90W voedingen. Dus 900 Watt in totaal.

In de klaslokaal hangt er een zekering van B16, dus een snelle zekering, niet ideaal voor deze piekstroom bij het aansluiten van een stekker in stopcontact.

Vraag is, hoe een kant en klaar oplossing vinden zonder elke lokaal te modificeren.

Ik dacht aan C16 of kleinere zekering met vertraging te installeren in een mobiel kast, maar weet niet of dit zal werken?

Of neem ik best een degelijk vertragingsrelais ofzo?

Ik heb even opgezocht:

1:
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/93/voedingen/inschakelvertraging.html

Maar deze zijn niet kant en klaar.

2:
http://www.conrad.be/ce/nl/Search.html?search=vertraagde&filterBrand=Bussmann&filterNominale+stroom=20+A

Zal dit werken?

Iemand die me op juiste weg kan helpen? Er mag gerust componenten bijkomen in de kast, ik heb een ruimte voorzien die enkel voor mij toegankelijk zijn.

Beste antwoord (via Verwijderd op 22-11-2017 13:46)


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23:27
Flake schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 21:56:
dat een inbouwmodule die je dus in die kast kan monteren in dit geval praktischer is.
https://www.conrad.nl/nl/...esb-250v-16a-1297741.html

Detail aan deze type apparaten:
max. Schalthäufigkeit: 1 x pro Minute

[ Voor 14% gewijzigd door jeroen3 op 17-11-2017 23:11 ]

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Ik zou er een functierelais (of 2) in zetten, zodat je eerst 5 laptops aanzet, en een paar tellen later de volgende 5.
http://www.conrad.be/ce/n...s-multifunctionele-relais

[ Voor 27% gewijzigd door _ferry_ op 17-11-2017 16:04 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • BladeSlayer1000
  • Registratie: April 2013
  • Laatst online: 29-09 22:48
Een vertraagde zekering zetten voor de B16 snelle automaat gaat NIET werken.

Wat een mogelijkheid is om de laptops vertraagd op te laten komen met relais, eerst de helft en dan na 5 sec de andere helft. Zo verdeel je de pieken.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Tommie12
  • Registratie: Juni 2011
  • Laatst online: 04-10 18:43
Kan je die B16 niet vervangen door een C16.
Dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.

Waarom zet je trouwens alles ineens aan?

Je ontkoppelt laptop per laptop, en na een les(dag) wordt laptop na laptop terug aangesloten.
Dat kan de zekering wel aan.

Sony A7 iv en wat recycled glas


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • johnkeates
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 04-07 16:30
Je kan ook twee knoppen maken die handmatig aangezet moeten worden. Als ze ze ver genoeg van elkaar monteert moet iemand haast wel een paar seconden spenderen aan het aanzetten. En anders een inschakelvertraging doen zoals al geopperd werd. Zijn ook in DIN-versie te krijgen als je al een railtje hebt.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Tommie12 schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 16:29:
Kan je die B16 niet vervangen door een C16.
Dan is het probleem waarschijnlijk opgelost.

Waarom zet je trouwens alles ineens aan?

Je ontkoppelt laptop per laptop, en na een les(dag) wordt laptop na laptop terug aangesloten.
Dat kan de zekering wel aan.
Voedingen zitten en blijven vast in de kast, de leerlingen nemen enkel de laptop als ze nodig hebben. Dus er is enkel 2 ingangskabels naar de mobiele kast beschikbaar: stroom en netwerk. Daar zit dus 10 voedingen op voorhand mooi gekabeld in de kast. De leerlingen hebben voldoende tijd om op batterij te werken.

De bedoeling is dat deze mobiele kast in elke klaslokaal gebruikt kan worden. En er is in elke lokaal een eigen zekering. Dat komt duurder uit om elke klaslokaal een automaat te vervangen dan enkel in de kast te wijzigen.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Genius-General
  • Registratie: December 2014
  • Laatst online: 26-09 13:53

Genius-General

Expect the Unexpected

Neem je toch gewoon 2 opkomende relais op een kleine DIN Rail in de kast. Zoiets als deze https://www.elektrototaal...drelais-4136020/opkomend/

Of gewoon wat @_ferry_ zei, die is nog goedkoper ook :9

[ Voor 16% gewijzigd door Genius-General op 17-11-2017 17:51 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jbhc
  • Registratie: Juli 2007
  • Laatst online: 04-10 17:33
De goedkope oplossing is gewoon 2 spanningssloffen met schakelaar gebruiken en die na elkaar aanzetten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01-11-2024
Je hebt kant-en-klare productjes tegen dit fenomeen, inschakelstroombegrenzers. Die zouden hier wel eens een uitkomst kunnen zijn.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • orf
  • Registratie: Augustus 2005
  • Laatst online: 21:43

orf

Flake schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 21:47:
Je hebt kant-en-klare productjes tegen dit fenomeen, inschakelstroombegrenzers. Die zouden hier wel eens een uitkomst kunnen zijn.
Inderdaad. Ik gebruik op kantoor deze: https://www.conrad.nl/nl/...kers-wit-ip20-622412.html

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Flake
  • Registratie: Februari 2001
  • Laatst online: 01-11-2024
Zoiets inderdaad, al denk ik (als ik me dit probleem goed visualiseer) dat een inbouwmodule die je dus in die kast kan monteren in dit geval praktischer is. Die zijn er ook en misschien heeft Conrad die ook, zelfde product in een andere uitvoering.

Acties:
  • Beste antwoord
  • +1 Henk 'm!

  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 23:27
Flake schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 21:56:
dat een inbouwmodule die je dus in die kast kan monteren in dit geval praktischer is.
https://www.conrad.nl/nl/...esb-250v-16a-1297741.html

Detail aan deze type apparaten:
max. Schalthäufigkeit: 1 x pro Minute

[ Voor 14% gewijzigd door jeroen3 op 17-11-2017 23:11 ]


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Edwin88
  • Registratie: Januari 2005
  • Laatst online: 03-10 23:05
Je zou dan deze unit tussen wal en alle 10 opladers zetten. Niet voor elk een.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Bedankt.

Het werkt zeer goed. Ik koos voor dit product. Werkt nu zeer goed. Geen stroomuitval.

Waarom geen 2 schakelaar? Omdat de gebruiker daar niet zullen aandenken en direct de stroom zullen aansluiten.
Waarom geen tijdrelais? Is duurder en je hebt geen zekerheid dat dit voldoende piekstroom zal tegenhouden, ik weet niet hoeveel 5 laptops nu piekstroom hebben.

Dus hiermee is de zaak opgelost. Bedankt voor de tips!
Pagina: 1