Evohome HCE80 lijkt vloerverwarming niet goed aan te sturen?
Ik heb al een aantal jaar een Evohome systeem in gebruik voor het radiator deel van mijn huis. Dit werkt zonder problemen. De vloerverwarming liep mee met de radiatoren. Nu heb ik vorige week ook de vloerverwarming op de evohome aangesloten middels een HCE80 module. En dat lijkt toch niet helemaal correct te werken. Ik hoop dat iemand kan zeggen wat er fout gaat
Ik gebruik de voorganger van de Wifi versie voor evohome en heb de opentherm module om de calenta mee aan te sturen. De HCE80 is geconfigureerd om 2 zones aan te sturen. De thermische motoren zitten op de retour ipv op de aanvoer aangesloten om de verschillende groepen te openen (heb ergens gelezen dat dit zou moeten kunnen)
Ik weet niet of ik nu 1 of misschien zelfs wel meer problemen heb. Hieronder staat de foto van de aansluiting

- Probleem 1: De oranje thermostaat (zie foto) stopt de pomp als de temperatuur boven de 50 graden komt. Het gebeurt regelmatig dat de HCE80 de verwarming voor de zone start en daarna de pomp, maar dat deze niet gaat lopen omdat de oranje thermostaat dit tegenhoudt. De temperatuur wordt dus al te hoog in de verdeler voordat een van de thermische motoren open gaat. Ik vermoed dat de CV pomp er dus ook gewoon water doorheen pompt? Wat ik niet helemaal begrijp is de werking van de witte thermostaat knop. Zou deze er al niet voor moeten zorgen dat de temperatuur in de verdeler nooit hoger komt dan 50 graden? Feit is dat als ik de oranje thermostaat op dat moment hoger draai de pomp gaat lopen en de verdeler direct koud wordt van het water uit de leidingen in de vloer.
- Probleem 2: Als de pomp wel loopt stopt de aansturing soms (lampje van de zone en die van de pomp op de hce80 gaan uit), terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Is dit normaal gedrag of hoort de aansturing gewoon te blijven branden totdat de temperatuur in de kamer is bereikt?
Hoop dat het verhaal en de vraag een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Ik heb al een aantal jaar een Evohome systeem in gebruik voor het radiator deel van mijn huis. Dit werkt zonder problemen. De vloerverwarming liep mee met de radiatoren. Nu heb ik vorige week ook de vloerverwarming op de evohome aangesloten middels een HCE80 module. En dat lijkt toch niet helemaal correct te werken. Ik hoop dat iemand kan zeggen wat er fout gaat
Ik gebruik de voorganger van de Wifi versie voor evohome en heb de opentherm module om de calenta mee aan te sturen. De HCE80 is geconfigureerd om 2 zones aan te sturen. De thermische motoren zitten op de retour ipv op de aanvoer aangesloten om de verschillende groepen te openen (heb ergens gelezen dat dit zou moeten kunnen)
Ik weet niet of ik nu 1 of misschien zelfs wel meer problemen heb. Hieronder staat de foto van de aansluiting

- Probleem 1: De oranje thermostaat (zie foto) stopt de pomp als de temperatuur boven de 50 graden komt. Het gebeurt regelmatig dat de HCE80 de verwarming voor de zone start en daarna de pomp, maar dat deze niet gaat lopen omdat de oranje thermostaat dit tegenhoudt. De temperatuur wordt dus al te hoog in de verdeler voordat een van de thermische motoren open gaat. Ik vermoed dat de CV pomp er dus ook gewoon water doorheen pompt? Wat ik niet helemaal begrijp is de werking van de witte thermostaat knop. Zou deze er al niet voor moeten zorgen dat de temperatuur in de verdeler nooit hoger komt dan 50 graden? Feit is dat als ik de oranje thermostaat op dat moment hoger draai de pomp gaat lopen en de verdeler direct koud wordt van het water uit de leidingen in de vloer.
- Probleem 2: Als de pomp wel loopt stopt de aansturing soms (lampje van de zone en die van de pomp op de hce80 gaan uit), terwijl de temperatuur nog niet is bereikt. Is dit normaal gedrag of hoort de aansturing gewoon te blijven branden totdat de temperatuur in de kamer is bereikt?
Hoop dat het verhaal en de vraag een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt voor het meedenken.