Wat bepaalt de geschiktheid van een freq. regelaar/ motor?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steve79
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 03-10 23:51

Steve79

wie weet!?

Topicstarter
Hey mede tweakers,

Ik moet voor een opdracht op m'n werk uitleg geven over waarom mijn installatie geschikt is voor gebruik.
(Oftewel of de componenten geschikt zijn voor 'samenwerking')


Ik heb een frequentie regelaar van het merk/ type Control Techniques 01200017

Gegevens;

Voedingsspanning ; 1 fase 230
Motorvermogen ; 0,25 KW
Nominale uitgangsstroom; 1,7 A
Maximale uitgangsstroom (165%); 2,8A
Uitgangsspanning; 0-230 V

Motor gegevens; WEG W22

Vermogen; 0,12 KW
Spanning; 230V driehoek / 400V ster
Stroom (Inom); 0,637 A / 0,366 A
Toerental; 1370 RPM
Cos φ; 0,73


Gezien het een 0,12 KW motor betreft welke in driehoek aangesloten dient te worden is de Inom 0,637A.
Als ik de frequentie regelaar dan erbij pak dan lijkt mij deze toch prima geschikt gezien zijn vermogen (0,25KW en uitgangsstroom (1,7A)?

Deze verklaring geeft echter geen voldoening, :/
Zie ik dingen over het hoofd in deze (kleine) installatie of zijn er nog andere factoren van belang?

Alle reacties


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • SA007
  • Registratie: Oktober 2002
  • Laatst online: 03-10 11:10

SA007

Moderator Tweaking
Waar de motor aan hangt kan ook van belang zijn.

Motoren hebben meestal minder problemen met hogere startbelasting dan frequentieregelaars.
Als je bijv een flink vliegwiel op snelheid moet brengen kan de motor wat warm worden maar de frequentieregelaar overbelast zijn.

Dat kan je altijd oplossen door de motor langzamer op snelheid te brengen, maar dat is niet altijd een optie.

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Steve79
  • Registratie: Augustus 2004
  • Laatst online: 03-10 23:51

Steve79

wie weet!?

Topicstarter
Thanks, de motor in deze hangt in een test opstelling en wordt niet belast.
Het doel is om een opstelling te bouwen zodat toekomstige collega's, kunnen oefenen met het programmeren in Siemens Tia portal en ook werkelijk iets kunnen aansturen.

Ik heb alleen geen idee wat er verder te verklaren valt, ik zal nog wel eens navraag doen op de werkvloer😊

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • memphis
  • Registratie: Oktober 2000
  • Laatst online: 15:37

memphis

48k was toen meer dan genoeg.

Regelaar is 1 fase en de motor is 3 fase?

Zie net de regelaar, het stuurt 3 fase uit)

[ Voor 36% gewijzigd door memphis op 11-10-2017 16:25 ]

Er zijn mensen die mij een GOD vinden