Wie kan mij vertellen of dit "goede" (zuurstof dichte) of geen goede (zuurstof doorlatende) vloerverwarmingsslangen zijn?
Ze liggen in ons recent gekochte huis (bouwjaar 1983). Ik vraag me af of dit soort slangen na een dergelijke periode vervangen moet worden, of dat ze tot in eeuwigheid kunnen blijven liggen, zonder dat dit problemen gaat opleveren. Voor zover ik kan zien

Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/vquuonhxcuq9w.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/0n8u8nzedktp2.jpg
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/mriwgjuhpqxwa.jpg

[ Voor 3% gewijzigd door robbuiks op 20-09-2017 17:00 ]

Beste antwoord (via robbuiks op 21-09-2017 08:39)


  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Volgens mij is dit voor 75% zuurstof doorlatende slangen.
Gezien het "oudere" systeem dat het is en de verkleuring van je buizen, of komt dat door de foto???
Dat donkere wat vooral beneden zit lijkt op magnetiet vervuiling wat tot verstoppingen kan leiden.
Magnetiet is een gevolg van zuurstofrijk water.

Mocht je vermogenverlies hebben dan raad ik aan om je vloerslangen en unit te gaan spoelen zodat de vervuiling eruit is.
Daarna een platenwisselaar monteren om het systeem te gaan scheiden zodat eventuele vervuiling uit je slang niet in je ketel en de rest van de instalatie komt.

Eventueel als je over wil gaan op zuurstof dichte slangen zijn er renovatieslangen die er doorheen getrokken kan worden zodat je vloer er niet uit hoeft.
Maar als er een knik ergens inzit gaat dat niet lukken en dat is helaas moeilijk te zien (alleen met opstoken + warmtebeeldcamera kan je het voor 90% uitsluiten).
Echter zijn dit wel gespecialiseerde bedrijven en doet de installateur om de hoek dat niet.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955

Alle reacties


  • Viper®
  • Registratie: Februari 2001
  • Niet online
Hier wat informatie:
http://www.bicon-benelux.nl/buizen.htm
Keuringen en kwaliteit: de buizen voor waterleiding en verwarming worden (in Nederland) gekeurd door KIWA voor een KIWA en KOMO keur. Goedgekeurde buizen voldoen aan minimumeisen. De buizen hebben in het algemeen een verwachte levensduur van meer dan 50 jaar.

Acties:
  • Beste antwoord

  • DJKroon
  • Registratie: Juli 2004
  • Laatst online: 07-12-2024

DJKroon

Fikkiestoker

Volgens mij is dit voor 75% zuurstof doorlatende slangen.
Gezien het "oudere" systeem dat het is en de verkleuring van je buizen, of komt dat door de foto???
Dat donkere wat vooral beneden zit lijkt op magnetiet vervuiling wat tot verstoppingen kan leiden.
Magnetiet is een gevolg van zuurstofrijk water.

Mocht je vermogenverlies hebben dan raad ik aan om je vloerslangen en unit te gaan spoelen zodat de vervuiling eruit is.
Daarna een platenwisselaar monteren om het systeem te gaan scheiden zodat eventuele vervuiling uit je slang niet in je ketel en de rest van de instalatie komt.

Eventueel als je over wil gaan op zuurstof dichte slangen zijn er renovatieslangen die er doorheen getrokken kan worden zodat je vloer er niet uit hoeft.
Maar als er een knik ergens inzit gaat dat niet lukken en dat is helaas moeilijk te zien (alleen met opstoken + warmtebeeldcamera kan je het voor 90% uitsluiten).
Echter zijn dit wel gespecialiseerde bedrijven en doet de installateur om de hoek dat niet.

1530 wp SF @ SE2200 ZO en 765 wp @ Soladin 600 ZW PVOutput: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=52736&sid=47955


  • robbuiks
  • Registratie: September 2011
  • Laatst online: 09-11-2023
DJKroon, bedankt voor je antwoord! De slangen zijn inderdaad verkleurd, dus dan zullen het wel zuurstof doorlatende slangen zijn.

De marmeren vloer moet er uiteindelijk uit, dan wil ik de slangen ook maar meteen gaan vervangen. Is het gebruikelijk dat de slangen in de dekvloer worden gelegd, of wordt dat mee gestort in het beton? Dat maakt veel uit voor het verwijderen ervan.

De dekvloer die er nu ligt is ongeveer 8 cm dik. Ik vraag me af of dat diep genoeg is om slangen in te leggen en als hoofdverwarming te gaan gebruiken.

Alvast bedankt!

  • Rol-Co
  • Registratie: Maart 2004
  • Laatst online: 19-11 19:21

Rol-Co

3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN

Zwarte of donker grijze slangen zijn zowie zo foute slangen.
Ik had ze ook in mantelbuis naar de radiatoren zitten en daar heeft een bedrijf nieuwe uponor in getrokken.
Vloerverwarming word wat lastiger, spoelen en met een warmtewisselaar aansluiten zodat het onafhankelijk van je systeem draait is een optie, of vervangen.

Noord-Oost-Zuid-West 11640Wp Totaal Live, Netduino advanced pv logging