http://www.dakbedekking-e...g-platte-daken/index.htmlU zorgt er op die manier voor dat er geen water op het platte dak blijft staan. Met name tijdens perioden van vorst zou dat anders tot vervelende schade kunnen
https://dama-dakbedekking.../09/infobladen-4stuks.pdfEen goede afwatering is belangrijk..... zonder dat plasvorming ontstaat......
en plasvorming leidt tot vervuiling en aantasting van de dakbedekking
https://www.eigenhuis.nl/...op-bij-onderhoud/plat-dakLet bij een plat dak op:
De aansluitingen van het dak op de regenwaterafvoeren; bij een plat dak die plaatsen waar water blijft staan (algaangroei/verwering)
http://www.bauder.nl/nl/p...een-platdak-sanering.htmlIs een gericht afwateringssysteem noodzakelijk?
Waterophoping (stilstaand water) heeft in het bijzonder bij een dak dat niet bedekt is met grind nadelige gevolgen:
- Versterkt vervuiling/ aanslag in deze gebieden
- Mechanische belasting door bevroren water in de winter, grote temperatuur verschillen, in het bijzonder bij de randen van het water of ijs.
Toelichting:
Een dakbedekking is niks anders dan een speciale dikke coating.. en coatings verweren nu eenmaal onder bepaalde condities. Enkele van die condities zijn dus water en temperatuur, maar ook de zon.
Dus als je voor de optimale condities zorgt die nodig zijn... gaat de dakbekleding veel langer mee.
Ook het aanbrengen van de dakbedekking moet goed gebeuren. Breng je het bij warm weer veel te strak aan, dan zorgt de krimp bij kouder weer voor extra, onnodige stress in het materiaal, met als gevolg micro scheurtjes...
Als er dan water op blijft staan en het gaat vriezen... dan gaat dat uitzettende ijs de scheurtjes groter maken... net zolang totdat het een scheur is die door en door is... en dan heb je... juist... lekkage.
Ook algen/schimmels etc tasten op den duur de coating aan.
Imho is er geen keuze, plassen water horen er niet op als je een duurzaam dak wilt hebben.
Edit: Er zal wel een NEN voorschrijft voor zijn waar zo'n dak aan moet voldoen
Zag hem niet zo snel, maar wel dit ne lijkt wel heel duidelijk... 5% vd/h oppervlak mag water staan direct na een regen bui... etc...:
https://www.vebidak.nl/si...%2006.327.Vakr.A.2008.pdf
Zie paragraaf 6.1
Bitumen, kunststof en rubber dakbedekkingsconstructies, algemene
ontwerprichtlijnen
6.1 Algemeen
Het uitgangspunt voor een goede dakbedekkingsconstructie is dat de ontworpen onderconstructie
primair voldoet aan de voorgeschreven eisen inzake sterkte, stijfheid en stabiliteit overeenkomstig
NEN 6702.
Bovendien geldt voor platte daken dat voldoende afschot in het dakvlak aanwezig moet zijn in
de richting van de hemelwaterafvoeren, zodanig dat plasvorming wordt voorkomen.
Als keuringscriterium geldt dat een hoeveelheid water op het dak (direct na regen) van maximaal
5% van het dakoppervlak toelaatbaar is, mits deze hoeveelheid verdeeld is over meerdere
plassen. De diepte van de plassen mag daarbij maximaal 5 mm zijn
We kunnen lang discussiëren, maar op een bepaald moment moet je zoiets erbij pakken.
deze was uit 2008, probeer even een recentere te vinden...
https://berkela.home.xs4a...ken%20plat%20afschot.html
Het bouwbesluit gaat wel over de water accumulatie met het risico tav de dakbelasting, maar niet over de duurzaamheid van de dakbekleding zelf.
De in de norm opgenomen tekst inzake het afschot is bedoeld om calamiteiten door overbelasting van de draagconstructie door wateraccumulatie te voorkomen; hij is niet bedoeld uit oogpunt van levensduur van de dakbedekking.
[
Voor 39% gewijzigd door
route99 op 06-10-2017 16:37
]