Veilig elektra in de badkamer aanleggen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • somejan
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 04-09 22:20
In de badkamer van mijn nieuwe huis zat (zo te zien) oorspronkelijk helemaal geen elektriciteit behalve de lamp. Dat is er later wel in geknutseld maar - zeg maar - niet volgens de veiligheidsnormen, dus daar wil ik wat aan doen.

Wat is er nodig / waar moet je op letten om veilig elektra in een badkamer aan te leggen die daar oorspronkelijk niet op gebouwd is?

De volgende dingen liggen met een beetje Googelen voor de hand, dus ik ben vooral op zoek naar wat er in dit rijtje nog mist.
  • Alle stopcontacten en lampen e.d. geaard
  • Stopcontacten/schakelaars van spatwaterproofe types
  • Stopcontacten alleen in zone 3 (ver genoeg van de douce/bad/etc vandaan, zie google).
  • Alles achter een aardlekschakelaar van 30mA
Waar ik met name meer over zou willen weten is dingen als aardnet, centraal aardpunt, etc. in een bestaande badkamer. Bij nieuwbouw moet er een aardnet in de vloer en moeten alle metalen delen (leidingen, kranen) op een centraal aardpunt aangesloten worden. Echter denk ik niet dat er een aardnet in de vloer zit en ik was niet van plan de vloer open te breken. Wat kan ik op dit gebied doen?

Alle reacties


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • Razr
  • Registratie: September 2005
  • Niet online
Misschien een dooddoener, maar hulp inschakelen van een specialist die kan adviseren op basis van jouw situatie en wensen (lees: een elektricien die even bij je thuis langskomt)? Ik zou zulke zaken in mijn badkamer toch niet aan de twijfel/Google over willen laten.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • JvS
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 15:10

JvS

Ik heb hem zelf ook

Bij elektra schiet iedereen ongeveer in de stress op dit forum. Maar als je je vloer niet wilt open maken, dan kan je niet veel meer doen als dat. De aardlekschakelaar is wel echt de grootste must.

Ik heb mijn elektra ook zelf aangelegd en heb het gewoon gedaan volgens dit rijtje:
https://www.gamma.nl/klus...ktriciteit-in-de-badkamer

Verder zou ik zeker met een centraaldoos en logische en veilige plekken voor leidingen werken, zoals je elektra in elke kamer zou laten lopen.

[ Voor 16% gewijzigd door JvS op 11-09-2017 20:35 ]

4x APsystems DS3; 4x495Wp OZO/WNW 10° ; 4x460Wp OZO/WNW 10°; Totaal 3820Wp


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • heuveltje
  • Registratie: Februari 2000
  • Laatst online: 17:56

heuveltje

KoelkastFilosoof

controleer even of oa de kraan/waterleiding geaard is.

Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • keur0000
  • Registratie: September 2002
  • Laatst online: 29-09-2024

keur0000

-------- N O N E --------

Maak eens een plattegrond met je wensen erin, dan weten wij tenminste waar het over gaat.
Adviezen volgen dan vanzelf. ..

Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • somejan
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 04-09 22:20
Tja, in principe wil ik niet zo veel. Er is dus al elektra aangelegd, alleen niet heel veilig. Dus ik wil niks nieuws behalve zorgen dat het veilig(er) is. Vandaar de vraag waar dan op te letten.

Verwijderd

Maar hoe bedoel je met "niet veilig"? Waar maak je dat op? Hangen er draden uit de muur?

Er zijn duidelijke regels in de NEN 1010 omschreven wat waar en hoeveel cm van wat zich moet bevinden.

Simpelste: Er moet een aparte (blanke) aarddraad naar één punt getrokken worden. Indien het een betonvloer is, moet ook de bewapening geaard zijn (weet niet of dat in de NEN staat, maar als het toch open ligt...). Verder moet de kraan geaard zijn. Voor de rest (zoals WCD's naast de wasbak) etc.... kan je op vele sites vinden hoe en wat.

  • somejan
  • Registratie: April 2004
  • Laatst online: 04-09 22:20
Het belangrijkste niet-veilige was dat de elektra die was aangelegd niet geaard was (en het was ook geen veiligheidsstopcontact of zo). Verder waren er te dunne kabels gebruikt.

De boel ligt niet open, en dat wil ik graag zo houden. De aangelegde elektra bestaat uit een stopcontact + licht met kabeltjes op de muur, dus niet in de muur.

Inmiddels heb ik de boel vervangen met geaarde kabels en een spatwaterproof stopcontact. Wat nog moet is alles (kraan/waterleidingen/etc) aarden en een centraal aardpunt maken. Alleen is het niet de bedoeling om alles open te gaan breken dus ik moet even kijken hoe ver ik kom met die aarding/vereffeningsleidingen over de muren heen.

Ik zag ook dat die aarding een 6mm2 blanke draad moet zijn, iemand enig idee waarom ze 6mm2 voorschrijven terwijl er nauwelijks stroom door zo'n draad gaat lopen?

  • Springuin
  • Registratie: Juli 2002
  • Laatst online: 11-09 20:13
somejan schreef op donderdag 14 september 2017 @ 12:10:
Ik zag ook dat die aarding een 6mm2 blanke draad moet zijn, iemand enig idee waarom ze 6mm2 voorschrijven terwijl er nauwelijks stroom door zo'n draad gaat lopen?
Normaal loopt er niets, maar in het geval dat er iets mis gaat moet de aardedraad de stroom die de fasedraad kan leveren goed kunnen afvoeren, dan wil je een zo laag-ohmig mogelijke verbinding en dan kom je dus op een dikke aardedraad uit.