Meerdere krachtstroom wcd op één groep mogelijk?

Pagina: 1
Acties:

Vraag


  • kross
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Ik wil graag weten of het mogelijk is om meerdere krachtstroom 400v WCD's aan te sluiten op één krachtstroom groep, zoals dat natuurlijk ook gebruikelijk is op een normale 240v groep.

Ik heb het hier over 3x 16A 400v WCD's die ik via een centraaldoos wil aansluiten. Krachstroom groep betreft een 32A met aardlek.

Of heb ik dan een probleem met de draaddikte van 2,5mm?

Alle reacties


  • Fish
  • Registratie: Juli 2002
  • Niet online

Fish

How much is the fish

dat laatste

er zijn niet voor niets verschillende maten stekkers, het is uit den boze om materiaal geschikt tot max 16 ampere op een zwaarder afgezekerde groep afsluiten

als je dat wil doen moet je elk stopcontact induvidueel afzekeren (op 16A) en zowiezo opletten met de aanvoer in de centraaldoos, draaddiktes en ook de leiding waar het in ligt moet ruim genoeg zijn

Iperf


  • Switchie
  • Registratie: April 2009
  • Niet online

Switchie

Mr. Evil Genius

Met @Fish

Ben overigens wel benieuwd welk plan je precies hebt om uberhaubt tot deze vraag te komen.

'Future proof' (de; v) Verschijnsel waarbij men een dure aankoop rechtvaardigt door innovatie te negeren


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Die mag je dus met max 16A afzekeren. Automaat/zekering vervangen dus.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 23:33
_ferry_ schreef op donderdag 7 september 2017 @ 09:19:
Die mag je dus met max 16A afzekeren. Automaat/zekering vervangen dus.
Of mogelijk goedkoper nieuwe kracht WCD's halen :)
Wat betreft verder meerdere WCD's op 1 krachtgroep kan/mag wel maar let donders goed op hoeveel A je (gelijktijdig) trekt, dit gaat vaak iets harder dan met gewone HTK apparaten

[ Voor 27% gewijzigd door Annuk op 07-09-2017 16:46 ]

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • _ferry_
  • Registratie: Januari 2002
  • Niet online

_ferry_

Moderator Tweaking

Nipple Tweaker

Annuk schreef op donderdag 7 september 2017 @ 16:45:
[...]


Of mogelijk goedkoper nieuwe kracht WCD's halen :)
Wat betreft verder meerdere WCD's op 1 krachtgroep kan/mag wel maar let donders goed op hoeveel A je (gelijktijdig) trekt, dit gaat vaak iets harder dan met gewone HTK apparaten
Wat zou het uitmaken om nieuwe krachtstroom WCD's te halen? Die heeft hij al, en als ze gemaakt zijn voor 16A gaat het niet uitmaken of ze nieuw of oud zijn, ze zien er altijd ongeveer zo uit :P
Afbeeldingslocatie: https://www.sybshop.nl/webshop/media/catalog/product/cache/1/image/500x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/b/5b7f77f7a3bb5b6cbf56dfc33b7b90c1.jpg

edit:
Of bedoel je de 16A WCD's vervangen door 32A versies?
Dan moet hij zowel de WCD als de aparaatstekker vervangen, en om nou je kolomboor met 16A stekker met 32A uit te rusten terwijl hij 1500W gebruikt is ook weer zo wat. En waarschijnlijk duurder dan die automaat ;)

[ Voor 16% gewijzigd door _ferry_ op 07-09-2017 16:57 ]


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 21:04
Je kunt best meerdere 3x16A WCD's achter èèn zekeringautomaat van 16A plaatsen. Dat doe je met normale WCD's ook.

Je mag geen 3x16 WCD's achter een 32 A zekeringautomaat plaatsen.

De zekeringautomaat is altijd de bepalende factor voor de draaddikte, niet de verbruikers.

  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 23:33
_ferry_ schreef op donderdag 7 september 2017 @ 16:55:
[...]


edit:
Of bedoel je de 16A WCD's vervangen door 32A versies?
Dan moet hij zowel de WCD als de aparaatstekker vervangen, en om nou je kolomboor met 16A stekker met 32A uit te rusten terwijl hij 1500W gebruikt is ook weer zo wat. En waarschijnlijk duurder dan die automaat ;)
Dat bedoelde ik ja, de 16A WCD's vervangen voor 32A ;)
Een (Eaton C32) zekerings automaat kost ~€45 (aardlekautomaat nog meer), een C16 kost ~€40
Een 32A WCD kost ~€7 p.s. en een stekker kost ~€5,- dat x3 is 36 t.o.v. 40, opzich nog geen wereldschokkende bedragen, maar is afhankelijk van wat de TS wil.
Als de TS voorkeur heeft om 32A te houden in z'n hobbyschuur oid, dan zou ik persoonlijk de WCD's vervangen (en de stekkers) of verloop stekkers maken van 32A naar 16A (want dat mag weer wel |:( )

prijzen gebaseerd op www.sandervunderink.nl

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

Annuk schreef op donderdag 7 september 2017 @ 17:59:
[...]

of verloop stekkers maken van 32A naar 16A (want dat mag weer wel |:( )
De goede richting op wel ja; 16A invoer naar 32A uitvoer is geen probleem.

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.


  • Annuk
  • Registratie: Juli 2010
  • Laatst online: 23:33
CyBeR schreef op donderdag 7 september 2017 @ 18:04:
[...]


De goede richting op wel ja; 16A invoer naar 32A uitvoer is geen probleem.
Andersom worden ze ook wel gebruikt en meen ook wel kant en klaar verkocht (meen ook meer in de podium techniek).

Maar indd en 16A groep met 32A wcd kan/mag wel, andersom niet.
Een verloop van een 16A stekker naar 32A mag ook, andersom indd weer niet. ;)

Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!


  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

De andere kant heb je ook wel verloopjes voor maar dan moet je er een met een zekering hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.elektrostores.nl/uploads/webshop/463a12b069af31ca662f0a3e02370bb3.jpg?w=370&h=370&algo=fill

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.


  • jeroen3
  • Registratie: Mei 2010
  • Laatst online: 21:04
Kortom. Je mag alles aansluiten zolang je de draaddoorsnede maar juist afzekert.
De draaddoorsnede moet voldoende zijn voor de stroom die er kan lopen.

NEN1010:2005 - bepaling 430.1
StroomDoorsnede
101
161,5
252,5
322,5*
404
636
8016
10016*
12525


*NEN1010:2007 - tabel A53.3-1, sommige situaties hebben een maximale kabellengte.

  • kross
  • Registratie: Juli 2000
  • Niet online
Bedankt voor alle reacties, ik zal een automaat van 16A plaatsen voor de 3x 16A WCD, wel de veiligste optie. Gelijktijdig zullen de WCD's toch niet gebruikt worden en anders klapt de zekering bij teveel verbruik. Beter dan verhitte 2,5m2 kabels :-)

Het betreft trouwens een aantal houtbewerkingsmachines.
Pagina: 1