hoe kan ik een fout in de database herstellen

Pagina: 1
Acties:

Onderwerpen

Vraag


Acties:
  • +1 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Mijn vraag
...Ik heb Domoticz geïnstalleerd op de Raspberry, nu staat er een fout in de database waar de gasmeter wordt bijgehouden. Waar staan die bestanden en hoe kan ik dat herstellen?

Relevante software en hardware die ik gebruik
...Raspberry

Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
...

Beste antwoord (via Verwijderd op 18-08-2017 14:50)


  • Breezers
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 16-03-2021
In je rapport op de piek staan van je dag, shift inhouden en linkermuisklik werkt hier prima. Je krijgt een popup of je wilt verwijderen, druk op OK en klaar

“We don't make mistakes just happy little accidents” - Bob Ross

Alle reacties


  • johnkeates
  • Registratie: Februari 2008
  • Laatst online: 04-07 16:30
Daar voor moet je in de database zijn, niet bij bestanden.

  • Archie_T
  • Registratie: Januari 2002
  • Nu online
Domoticz maakt elk uur een backup. Kan je die niet gewoon terug zetten?

  • 0stone0
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 11-09 16:26

0stone0

01000010 01101111 01100101 !

Weet je wat voor een fout er in de database staat? En hoe hij daar is gekomen?

Je zou bijvoorbeeld PHPmyAdmin kunnen installeren op je RPI om zo vervolgens gemakkelijk handmatig de DB aan te passen.

"~~Linux is only free if your time has no value"


  • borft
  • Registratie: Januari 2002
  • Laatst online: 16:42
wat voor database gaat het uberhaupt om? ;)

  • klump4u
  • Registratie: Februari 2008
  • Niet online

klump4u

Full electric in Zuid-Limburg

Stel deze vraag in Domoticz forum, zit de kennis die je nodig hebt😉

18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽


  • prein2
  • Registratie: Februari 2007
  • Laatst online: 19:57

prein2

2.430 kWp, Solaredge SE2200

Shift klikken op het verkeerde dat punt in de log grafiek en je kunt hem verwijderen

PVoutput


Verwijderd

Topicstarter
Shift klikken op verkeerde punt werkt niet.
ik lees de slimme meter uit, en in de gas database staat dat ik op een dag in Mei 159000 kub. gas heb gebruikt. Hoe het daar gekomen is weet ik niet, maar ik wil het er graag uit hebben.

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-08-2017 22:56 ]


  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:22

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Ik heb de slimme meter met een Esp gekoppeld en kan wel waardes wissen.
Muis op de piek leggen zodat een waarde verschijnt en shift + linker muisknop.
Dan vraagt Domoticz of je hem wil verwijderen.

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • s441558
  • Registratie: Mei 2002
  • Laatst online: 10-09 22:46
Andere mogelijkheid is database backuppen via de webinterface, database aanpassen, en database weer terugzetten.

Het is een sqlite database, dus die kan je aanpassen met bijv. DB Browser for SQLite.

open DB Browser for SQLite (Run as administrator) en open de database domoticz.db ( maak eerst een backup!) Voor de elektrameter ga je naar de tab 'Browse Data' en selecteer dan 'MultiMeter_Calendar'. Voor gas moet je Meter_Calendar hebben. Aan de hand van de IDx moet je je device wel herkennen.

[ Voor 65% gewijzigd door s441558 op 18-08-2017 11:35 ]

Nefit EnviLine IDU Monoblock E 7 E-S, Boiler 200 L, Buffervat 50L. BQQKees


Acties:
  • Beste antwoord
  • 0 Henk 'm!

  • Breezers
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 16-03-2021
In je rapport op de piek staan van je dag, shift inhouden en linkermuisklik werkt hier prima. Je krijgt een popup of je wilt verwijderen, druk op OK en klaar

“We don't make mistakes just happy little accidents” - Bob Ross


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Speedy-Andre
  • Registratie: Maart 2002
  • Laatst online: 22:22

Speedy-Andre

Sony ZL, XA, Nokia XR20

Dat heb ik ook eens geprobeerd, de foute waarde staat op diverse plekken in de db en komt soms terug als je niet alles hebt aangepast.
Met een zoekactie op een getal kom je een eind, maar het zit ook elders in totalen.
Voordeel van weghalen met de muis is dat de schaal weer normaal wordt en het grafische plaatje weer ergens op lijkt ipv een lange streep :P

PVoutput 2x Toshiba Daiseikai 8 3,5kW, SWW Atlantic Explorer V3 200l. Gasloos aug 2016, 8620Wp, Monoblock Panasonic J 7kW


Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • Breezers
  • Registratie: Juli 2011
  • Laatst online: 16-03-2021
Anders bijv. SQLite Manager adon voor Firefox installeren en handmatig in de database de waarde verwijderen of aanpassen ?

“We don't make mistakes just happy little accidents” - Bob Ross


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Verwijderd

Topicstarter
Bedankt voor alle reacties, shift EN linker muisknop werkt inderdaad, dus niet alleen de shift knop.
Hoe komen jullie aan al die wijsheid, is er een duidelijke manual voor dit soort gevallen?

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • darkrain
  • Registratie: Augustus 2001
  • Nu online

darkrain

Moderator Discord

Geniet

Verwijderd schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 14:53:
Hoe komen jullie aan al die wijsheid, is er een duidelijke manual voor dit soort gevallen?
Dat is in mijn geval vooral http://domoticz.com/forum/ en http://domoticz.com/wiki/

Tweakers Discord