Vraag


Anoniem: 582717

Topicstarter
Vraagje omtrent wisselen van een predictive failure voor 1 disk in een raid 10 set met hot spare.

Voor zover mij bekend kan je de predictive failure disk eruithalen terwijl de server draait, echter activeer je dan niet de hot spare ? Dit terwijl ik een aantal seconden later de nieuwe disk erin stop en eigenlijk de hot spare op dit moment niet nodig is...

Voor zover mij bekend kan ik de hot spare niet nu assignen om nu al de preictive failure disk over te nemen ?

Weet iemand de juist procedure ?

Alle reacties


  • Kaalus
  • Registratie: Januari 2010
  • Niet online
Assign je hot spare als 2e schijf en gebruik de nieuwe als hotspare? Pakt het zeker netjes over en heb je je nieuwste schijf weer als hot spare.

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • SpamLame
  • Registratie: Augustus 2000
  • Laatst online: 05-07 13:54

SpamLame

niks

Sommige raidcontrollers zien een hotspare precies als dat.
Dus hotspare is in gebruik indien nodig, maar zodra er weer een vervangende datadisk inzit,dan wordt de data van de hotspare weer teruggekopieert.
Ik meen dat bij hpe ook gezien te hebben, weet alleen niet meer de details van zoals genX of type raidkaart.
Kijk even in hpacu/hpssa naar de settings en aanpasbaarheid ervan.

  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

Zodra je die disk eruit haalt wordt je spare gebruikt, inderdaad. Als je dat niet wilt moet je eerst ook je spare d'r uit trekken (danwel 'm uit zetten in software).

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 582717

Topicstarter
Hmmzzz al met al was dit een nogal aparte aktie aangezien de nieuwe schijf kapot bleek te zijn.

300 GB 1-Port SAS Drive at Port 1I : Box 1 : Bay 3 is bad or missing.

To correct this problem, check the data and power connections to the physical drive.

Heb de nieuwe schijf erin gezet, 5 minuten erin laten zitten, eruit trekken en luisteren of die af spinned... Nada... ( normalitair hoor je dit afspinnen en voel je het). hij is dus echt kapot.

Morgen maar weer een nieuwe halen.

Grappige is is dat de spare nu wel draait vermoed ik ( groen icoontje met +++jes), maar het is niet alsof je ziet dat de spare aan het rebuilden is. Dus, ik vermoed dat die nu wel draait met de spare, maar ik vind het wel een vage situatie aangezien ik niet 100% zeker weet of de spare nou gerebuild is en of de boel nu weer op 4 schijven draait of niet.

[ Voor 26% gewijzigd door Anoniem: 582717 op 18-08-2017 00:41 ]


Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

Dat kun je zien in de array configuration utility.

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 582717

Topicstarter
CyBeR schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 00:42:
Dat kun je zien in de array configuration utility.
Je bracht me op het idee om toch eens te kijken in smart storage administrator ipv de array config utility, en voila... 300 GB SAS HDD at Port 1I : Box 1 : Bay 3 : A firmware update is recommended for this physical drive. Model: HP EG0300FBDBR

Die heeft kennelijk nogal lang op de plank gelegen...

Alleen firmware tijdens een degraded array zie ik ook niet zo zitten...

Acties:
  • 0 Henk 'm!

  • jimbo123
  • Registratie: November 2007
  • Laatst online: 26-03-2023
Gewoon ff wachten tot je een nieuwe disk ontvangt dan toch?

Acties:
  • +1 Henk 'm!

  • CyBeR
  • Registratie: September 2001
  • Niet online

CyBeR

💩

En de hot-spare gebruiken. Daar is dat ding voor.

All my posts are provided as-is. They come with NO WARRANTY at all.


Acties:
  • 0 Henk 'm!

Anoniem: 582717

Topicstarter
Inmiddels is alles weer werkend, de geleverde disk was kennelijk kapot. Bedankt voor het meedenken.
Pagina: 1