Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien

Verwijderd

Topicstarter
Wij hebben een Deom Turbo houtkachel die ook warme lucht produceert.
Op het moment is daarop aangesloten een buizenstelsel van 25 cm doorsnede en een lengte van 20 meter.
Het meeste daarvan hangt in een carré.
Er zijn gaten in geboord aan de zijkant om de warme lucht te verdelen over de ruimte.
In het begin kleine gaten, aan het eind worden de gaten steeds groter.
Deze buizen hangen in een industriële ruimte van 8 bij 10 meter en deze ruimte is meer dan voldoende warm te stoken met dit systeem op deze manier.

Nu willen we er nog een buizenstelsel op aansluiten. Dit zal een lengte krijgen van in totaal 30 meter. In een lengte met maar 1 bocht. We willen hier ook gaten in boren om de warme lucht te verdelen over de ruimte. Net als bij het eerste systeem.

Nu is deze tweede ruimte veel lager en er is eigenlijk geen ruimte voor een buizenstelsel met doorsnede 25 cm. Wel voor bijvoorbeeld doorsnede 10 cm of eventueel een plat systeem.

Zou dit mogelijk zijn? Komt er voldoende lucht doorheen ook al is de buis doorsnede kleiner?

Alvast bedankt voor jullie input!

  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:04
Er zal wel een soort van berekening voor het eerste ontwerp gemaakt zijn. Dus zomaar de boel verlengen, en zeker met een kleinere diameter, zal niet optimaal werken. Om zeker te zijn ben ik bang dat je met een (buis)ventilator moet werken om genoeg warme lucht de goeie kant op te krijgen. Die ventilator moet wel regelbaar zijn en tegen de hete lucht kunnen.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


  • Rhaelak
  • Registratie: Januari 2015
  • Laatst online: 18-08-2023
Nee dit gaat zo niet werken zonder eerst een kanalenberekening te (laten) maken. Je zal het huidige kanalensysteem ook moeten aanpassen omdat deze al voorzien is van voorgeboorde gaten voor de luchtverdeling.

Wat van belang om te weten is;

- warmtecapaciteit
- luchtcapaciteit
- maximale opvoerhoogte (druk in de kanalen) van de huidige ventilator

Met die gegevens kan je een berekening laten maken.

Verwijderd

Topicstarter
Het is een simpel systeem. Er is een ventilator op aangesloten die de lucht door de pijpen voert.

Het systeem wat er hangt is compleet zelf bedacht en werkt super.

Omdat we nogal wat warmte over hebben leek het ons een slim plan om ook de winkel te gaan verwarmen met die restwarmte. We verwachten dat dat ook wel gaat lukken, alleen kunnen we niet helemaal bekijken wat het effect zal zijn als we smallere pijpen gaan gebruiken. Dus ipv 25 cm willen we 10cm gaan gebruiken. Wat voor invloed heeft dat op de luchtdoorvoer?

  • Tens
  • Registratie: Maart 2006
  • Laatst online: 19:04
Verwijderd schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:10:
Het is een simpel systeem. Er is een ventilator op aangesloten die de lucht door de pijpen voert.

Het systeem wat er hangt is compleet zelf bedacht en werkt super.

Omdat we nogal wat warmte over hebben leek het ons een slim plan om ook de winkel te gaan verwarmen met die restwarmte. We verwachten dat dat ook wel gaat lukken, alleen kunnen we niet helemaal bekijken wat het effect zal zijn als we smallere pijpen gaan gebruiken. Dus ipv 25 cm willen we 10cm gaan gebruiken. Wat voor invloed heeft dat op de luchtdoorvoer?
Een 10cm buis heeft ongeveer 20 van de capaciteit van de 25 cm (iets met pi, straal en kwadraat, weg van de minste weerstand enzo) dus zonder een aparte ventilator op de nieuwe buis zal het tegenvallen.

if you are neutral in a situation of injustice you have chosen the side of the oppressor


  • balk
  • Registratie: Januari 2000
  • Laatst online: 16:09
Tens schreef op vrijdag 28 juli 2017 @ 10:27:
[...]

Een 10cm buis heeft ongeveer 20 van de capaciteit van de 25 cm (iets met pi, straal en kwadraat, weg van de minste weerstand enzo) dus zonder een aparte ventilator op de nieuwe buis zal het tegenvallen.
Wat ook kan is dat de huidige fan te groot is. Heb je een curve van de fan? Mogelijk volstaat het om de gaten in het eerste deel van de buis kleiner te maken.

Je kunt de hydraulische diameter van de vierkante buis vergelijken met die van een ronde op deze manier.

Verder van belang is het aantal bochten. Met behulp van Darcy kun je het systeem doorrekenen.

Verwijderd

Topicstarter
Dank jullie wel. Hier kunnen we voorlopig wel iets mee. Houd jullie op de hoogte!
Pagina: 1