Aangeschaft: Nest v3
reeds in bezit: Intergas Kombi Kompact HRE 24/18 aansluitschema staat op pagina 46
https://www.komp-u-ter-hu...nstallatievoorschrift.PDF
Wat moet er gebeuren:
1. Nest bedraad aansluiten op de Heatlink. Geen probleem, simpelweg T1 en T2 naar het thermostaatdeel van de nest.
2. de Heatlink voeden.
-ik heb geen extra wcd en die is ook niet zomaar bij te plaatsen; ik wil de heatlink direct vanaf de ketel voeden dus. Aansluitingen N en L op de heatlink kan ik rechts op 6 en 3 van de ketel aansluiten neem ik aan? (3 en 6 zijn voorzien voor een afsluiter vloerverwarming, die heb ik niet.)
3. de Heatlink op het regeldeel de ketel aansluiten. Aangezien het een opentherm ketel is, ot1 en ot2 van de heatlink aansluiten op 11 en 12 van de Intergas toch? 1, 2 en 3 op de heatlink gebruik ik dan niet?
4. Warm water. Ik begrijp de functie die de nest hiervoor heeft niet helemaal. Mijn ketel heeft 3 comfortstanden voor warmwater; altijd uit/altijd aan/ een regeling die zou moeten leren wanneer er meestal heetwatervraag is. Ik heb heb nu altijd uit staan (duurt dus ietsje langer voordar er warm water is) en hou dat vermoedelijk ook zo. Heeft de Nest hier nog een rol in te spelen, of laat ik dit gedeelte helemaal achterwege?
reeds in bezit: Intergas Kombi Kompact HRE 24/18 aansluitschema staat op pagina 46
https://www.komp-u-ter-hu...nstallatievoorschrift.PDF
Wat moet er gebeuren:
1. Nest bedraad aansluiten op de Heatlink. Geen probleem, simpelweg T1 en T2 naar het thermostaatdeel van de nest.
2. de Heatlink voeden.
-ik heb geen extra wcd en die is ook niet zomaar bij te plaatsen; ik wil de heatlink direct vanaf de ketel voeden dus. Aansluitingen N en L op de heatlink kan ik rechts op 6 en 3 van de ketel aansluiten neem ik aan? (3 en 6 zijn voorzien voor een afsluiter vloerverwarming, die heb ik niet.)
3. de Heatlink op het regeldeel de ketel aansluiten. Aangezien het een opentherm ketel is, ot1 en ot2 van de heatlink aansluiten op 11 en 12 van de Intergas toch? 1, 2 en 3 op de heatlink gebruik ik dan niet?
4. Warm water. Ik begrijp de functie die de nest hiervoor heeft niet helemaal. Mijn ketel heeft 3 comfortstanden voor warmwater; altijd uit/altijd aan/ een regeling die zou moeten leren wanneer er meestal heetwatervraag is. Ik heb heb nu altijd uit staan (duurt dus ietsje langer voordar er warm water is) en hou dat vermoedelijk ook zo. Heeft de Nest hier nog een rol in te spelen, of laat ik dit gedeelte helemaal achterwege?