Hoop geld voor een "legionella dingetje" in een relatief kleine warmtewisselaar. Temperatuurverloop naar beneden is inderdaad aan de orde (daalde al snel naar 25 graden). Maar goed dat je het mogelijke argument noemt, kan het dingetje zijn.
Thermostaatkraan lijkt een logische methode, kijk ik nog even na. Gemiddelde temperatuur zou misschien omlaag kunnen het is geen 500 liter boiler vat. Meer onderzoek is nuttig/nodig.
In de warmtewisselaar zit 0,18 liter water, dat is niet veel... Volgens Vidomes "De bacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. De bacterie kan alleen ontstaan als u bij deze watertemperatuur de kraan langer dan een week niet heeft opengedraaid."
NEN1006
- De temperatuur aan de tappunten in een woninginstallatie zonder circulatie moet ten
minste 55 °C kunnen bereiken.
- De temperatuur aan de tappunten in een woninginstallatie met circulatie en in een collectief
warm water leidingnet moet ten minste 60 °C kunnen bereiken.
- Bij warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met circulatie moet de
temperatuur van het water in de retourleiding(en) ten minste 60 °C kunnen bereiken.
Naar mijn idee dus niets mis mee om de klep in de nacht geautomatiseerd dicht te draaien.
[