Ter voorbereiding op mijn nog te plannen keuken ben ik mij aan het oriënteren op het plaatsen van een kookgroep.
Huidige situatie:
- Jaren 70 huis, enkelfase, 35A hoofdzekering.
- Groepenkast onlangs vernieuwd.
- Groepenkast met 2x 40A 0.03 ALS.
- Per ALS 4x 16A B-automaten, al zijn niet alle groepen even zwaar belast (keukenspotjes hebben bijvoorbeeld eigen groep, zelfde geldt voor badkamermeubel).
- Momenteel wordt er gekookt op gas, maar ik wil toe naar elektrisch koken.
Mijn idee is als volgt:
- Een 40A ALS toevoegen.
- Een 2x16A kookgroepautomaat toevoegen.
- Een 5x2.5mm2 xmvk kabel via de (droge) kruipruimte naar de keuken trekken en deze afmonteren op een Perilex wcd.
Als ik alles een beetje correct heb gelezen dan moet er een L1/N1+L2/N2 aansluiting onststaan waar een normale kookplaat (aansluitwaarde <=7400W) het prima op zou moeten doen.
Vragen die ik nu nog heb:
- Gaat dit werken qua aansluitwaarde: Ik ben me ervan bewust dat de kookplaat een behoorlijke hap uit het beschikbare vermogen van de aansluiting kan nemen. In de praktijk zal dit denk ik wel meevallen want meestal zijn er max 2 pitten actief (= half vermogen?) in combinatie met een oven of magnetron (combi, maar de functionaliteit wordt altijd gescheiden gebruikt) en eventueel een frituurpan. Vaatwasser/wasmachine gaat nooit samen aan met oven. Dat is 3000W+2000W+3500W+misschien 400W aan random ander verbruik in huis, totaal 9000W. Is ongeveer 39A, iets boven de 35A van de hoofdzekering, maar daar zit ook wel de nodige traagheid in.
- Is het verstandig? Ik ben handig met stroom, fysieke installatie etc. maar het moeten geen brandgevaarlijke situaties worden, of uitgefikte perilexdozen
- Of kan ik beter mijn hoofdaansluiting veranderen naar 3x25A, grootste deel van het huis op L1 laten en de keukenspullen op L1, L2 en L3 hangen?
Huidige situatie:
- Jaren 70 huis, enkelfase, 35A hoofdzekering.
- Groepenkast onlangs vernieuwd.
- Groepenkast met 2x 40A 0.03 ALS.
- Per ALS 4x 16A B-automaten, al zijn niet alle groepen even zwaar belast (keukenspotjes hebben bijvoorbeeld eigen groep, zelfde geldt voor badkamermeubel).
- Momenteel wordt er gekookt op gas, maar ik wil toe naar elektrisch koken.
Mijn idee is als volgt:
- Een 40A ALS toevoegen.
- Een 2x16A kookgroepautomaat toevoegen.
- Een 5x2.5mm2 xmvk kabel via de (droge) kruipruimte naar de keuken trekken en deze afmonteren op een Perilex wcd.
Als ik alles een beetje correct heb gelezen dan moet er een L1/N1+L2/N2 aansluiting onststaan waar een normale kookplaat (aansluitwaarde <=7400W) het prima op zou moeten doen.
Vragen die ik nu nog heb:
- Gaat dit werken qua aansluitwaarde: Ik ben me ervan bewust dat de kookplaat een behoorlijke hap uit het beschikbare vermogen van de aansluiting kan nemen. In de praktijk zal dit denk ik wel meevallen want meestal zijn er max 2 pitten actief (= half vermogen?) in combinatie met een oven of magnetron (combi, maar de functionaliteit wordt altijd gescheiden gebruikt) en eventueel een frituurpan. Vaatwasser/wasmachine gaat nooit samen aan met oven. Dat is 3000W+2000W+3500W+misschien 400W aan random ander verbruik in huis, totaal 9000W. Is ongeveer 39A, iets boven de 35A van de hoofdzekering, maar daar zit ook wel de nodige traagheid in.
- Is het verstandig? Ik ben handig met stroom, fysieke installatie etc. maar het moeten geen brandgevaarlijke situaties worden, of uitgefikte perilexdozen
- Of kan ik beter mijn hoofdaansluiting veranderen naar 3x25A, grootste deel van het huis op L1 laten en de keukenspullen op L1, L2 en L3 hangen?
Desktop: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 192GB DDR5-5600